Tout dépends à quelle température Extérieure et intérieure. A 45 - 50 ça reste de la PAC HT, 35 ° c'est mieux et pour ça, il faut augmenter la puissance des radiateurs.LaGuingue a écrit :Dans un logement ancien avec radiateurs et une conso autour de 800–1000 L/an, la PAC air/eau n’est pertinente que si elle travaille en basse température.
À 55 °C de départ, le COP chute et l’intérêt économique devient très limité.
La bonne approche est donc :
dimensionnement sérieux + loi d’eau,
viser < 45–50 °C la majorité du temps,
ou partir sur une solution hybride (PAC + chaudière existante) pour couvrir l’intersaison.
Sinon, garder la chaudière bien réglée reste souvent le choix le plus rationnel.
Pour obtenir 20°, un radiateur de 1000 W avec une eau à 55°, n'en produira plus que 332 avec une eau à 35°, il faut donc tripler la puissance des radiateurs pour chauffer en basse température pour une même température intérieure https://x.com/i/grok/share/6TGp1JJbWIerpZj1kKV5enWAJ
On gagne aussi en COP