Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Macro » 02/12/25, 18:24

Suis à 2 m90 au rdc et 2,4 a l’étage sauf une chambre qui monte à 4 m en pointe je voulais garder la charpente apparente car très jolie .
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre

izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 16780
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 2445
Contact :

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar izentrop » 02/12/25, 19:53

Et la surface totale si c'est pas abuser :wink:
0 x

Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 8028
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 2811

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Macro » 02/12/25, 20:09

izentrop a écrit :Et la surface totale si c'est pas abuser :wink:

120 m2 au rdc et bizarrement la même surface a l’étage
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre

izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 16780
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 2445
Contact :

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar izentrop » 03/12/25, 00:12

Ok, le double de moi actuellement en surface, avec un peu plus de volume. Donc consommation correcte et pas double de la mienne.

Pour l'étage, c'est chez moi la bizarrerie, je n'ai aménagé que 60 m², le reste est resté grenier.
Les radiateurs sont fermés, mais la tuyauterie non isolée circule dans tout l'étage
0 x

Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 8028
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 2811

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Macro » 03/12/25, 09:34

Les robinet thermostatique sont sur position hors gel à l’étage, mais je viens d’apprendre que position hors gel en langage de chauffagiste ça signifie 15 °C après ça reste un bon compromis pour rester sur une température d’entretien dans les locaux, car de toute façon si on baise trop la température de l’étage, la chaleur du rez-de-chaussée finira par y monter
0 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre


izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 16780
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 2445
Contact :

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar izentrop » 03/12/25, 19:30

Macro a écrit : je viens d’apprendre que position hors gel en langage de chauffagiste ça signifie 15 °C
Au niveau des robinets thermostat c'est 8°

Je ne sais plus dans quel sujet, Sicétaitsimple avait cité l'application Selectra pour le tempo. Leurs prévisions à plusieurs jours fonctionne bien
Screenshot_20251203_125537_Tempo  EJP.jpg
Screenshot_20251203_125537_Tempo EJP.jpg (317.35 Kio) Consulté 5823 fois
0 x

LaGuingue
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 6
Inscription : 08/12/25, 14:11
x 2

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar LaGuingue » 19/12/25, 11:00

Dans un logement ancien avec radiateurs et une conso autour de 800–1000 L/an, la PAC air/eau n’est pertinente que si elle travaille en basse température.
À 55 °C de départ, le COP chute et l’intérêt économique devient très limité.

La bonne approche est donc :

dimensionnement sérieux + loi d’eau,

viser < 45–50 °C la majorité du temps,

ou partir sur une solution hybride (PAC + chaudière existante) pour couvrir l’intersaison.

Sinon, garder la chaudière bien réglée reste souvent le choix le plus rationnel.
1 x

Macro
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 8028
Inscription : 04/12/08, 14:34
x 2811

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Macro » 19/12/25, 12:13

Dans mon cas ce n'est pas 1000 litres mais plutot 3 a 4000.
1 x
Venge avec ta réussite. puni avec ton absence. Tue avec ton silence . Gagne avec ta joie de vivre

Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 82278
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 12833

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Christophe » 19/12/25, 14:25

Macro a écrit :Dans mon cas ce n'est pas 1000 litres mais plutot 3 a 4000.


OSEF...

Le principe reste le même : une PAC capte mieux les calories à "pas trop basse température" extérieure et les restitue mieux à "pas trop haute température" intérieure...
0 x

Avatar de l’utilisateur
Obamot
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 34993
Inscription : 22/08/09, 22:38
Localisation : regio genevesis
x 7999

Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien

Messagepar Obamot » 19/12/25, 22:19

Ça me rappelle les débats sur Futura Science, ou les solutions à base de PAC air-air se faisaient toujours tabasser dans les rendements par temps hivernal.
izentrop a écrit :
Macro a écrit : je viens d’apprendre que position hors gel en langage de chauffagiste ça signifie 15 °C
Au niveau des robinets thermostat c'est 8°
Vivement l'printemps !
0 x


 