Si 30% (à la louche) de l'énergie reste dans le local technique ou dans le sol, c'est normal que la conso soit élevée!!
Estimation des pertes sur tuyau de cuivre non isolé:
Un tuyau de cuivre non isolé dissipe dans l'air environ, 100-150 W/m².°C...(ordre de grandeur si vous avez plus précis je prends)
- Tuyau cuivre de 1 pouce = 32 mm exterieur.
- Sur 1 m surface = 1 * 0.032 * 3.14 = 0.1 m²
- T° chaudière = 80°C
- T° air local = 15°
Pertes sur 1 m de cuivre de 1 pouce = 125 * 0.1 * (80-15) = 812 W !
10m de tuyaux non isolé dans ces condition ca bouffe la 1/2 de la puissance chaudière de 15kW !
C'est évidement un ordre de grandeur, c'est peut être 500W en réalité, mais c'est tout sauf négligeable...
Ne pas isoler les tuyau c'est "énergétiquement tolérable" que dans une partie de la maison où les pertes sont récupérables, par exemple une pièce centrale de la cave...en aucun cas dans un local exterieur !!