Bonjour,
Je rencontre des soucis sur mon tableau électrique.
J'ai un abonnement à 18KW avec 30A sur mon disjoncteur.
C'est une installation d'il y a 20 ans et l'ancien proprio avec une machine à bois de menuisier... d'où ce triphasé
J'ai équilibré les phases et ajouté des disjoncteurs différentiels qui étaient absents de l'installation.
Dès que j'utilise le ballon électrique ou mon nouveau four (ça fonctionnait avec l'ancien ), le disjoncteur principal 500 mA réglé à 30A ... saute.
Le ballon n'était pas à la terre, je l'ai mis.
j'ai testé l'ampérage sur les phases et je suis juste au dessus de 16A quand ça saute. J'ai aussi 16A sur le neutre à ce moment là.
Ou est le problème ? Je ne sais plus où chercher.
Merci pour votre aide... mon dernier espoir avant l'appel d'un électricien.
Problème de tableau électrique en triphasé - qui saute
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
Bon, apparemment tu as déjà fait l'expérience de baisser tous les divisionnaires, puis de les relever 1 à 1 , pusique tu es arrivé à des premières conclusions.
Faut affiner: débrancher les appareils puis les remettre sur le circuit. Eventuellement, avec une allonge, aller chercher le courant sur un autre circuit.
Si ça continue dans ces circonstances, y a pas photo: il y a undéfaut d'isolation dans tes appareils.
Faut affiner: débrancher les appareils puis les remettre sur le circuit. Eventuellement, avec une allonge, aller chercher le courant sur un autre circuit.
Si ça continue dans ces circonstances, y a pas photo: il y a undéfaut d'isolation dans tes appareils.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
- Forhorse
- Econologue expert
- Messages : 2513
- Inscription : 27/10/09, 08:19
- Localisation : Perche Ornais
- x 377
Si l'installation est ancienne, il n'est pas certain que la différenciation des neutres soit faites.
Dans le temps, le neutre n'était ni protégé, ni coupé.
Pour les installation bien faites il y avait simplement une barrette de neutre en bas du tableau d'où partait tous les fils de neutre.
Dans les installation moins bien faite, souvent un fil de neutre servait à plusieurs circuit.
Quand on essaye de moderniser une telle installation, parfois on a des soucis...
Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a que le disjoncteur principal qui déclenche.
Il y aurait un problème d'isolement sur un appareil, le 30mA du circuit concerné devrait réagir.
ce n'est pas garanti à 100% vu que je suppose que le principal n'est pas de type sélectif, mais quand même, que ce soit systématiquement lui qui saute et jamais les 30mA normalement bien plus sensibles c'est vraiment pas de chance.
Dans le temps, le neutre n'était ni protégé, ni coupé.
Pour les installation bien faites il y avait simplement une barrette de neutre en bas du tableau d'où partait tous les fils de neutre.
Dans les installation moins bien faite, souvent un fil de neutre servait à plusieurs circuit.
Quand on essaye de moderniser une telle installation, parfois on a des soucis...
Maintenant, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a que le disjoncteur principal qui déclenche.
Il y aurait un problème d'isolement sur un appareil, le 30mA du circuit concerné devrait réagir.
ce n'est pas garanti à 100% vu que je suppose que le principal n'est pas de type sélectif, mais quand même, que ce soit systématiquement lui qui saute et jamais les 30mA normalement bien plus sensibles c'est vraiment pas de chance.
0 x
- grelinette
- Econologue expert
- Messages : 2007
- Inscription : 27/08/08, 15:42
- Localisation : Provence
- x 272
Chez moi aussi il y a une installation en triphasée très ancienne (40 ans ! je posterai une photo).
A part les phases qui ont été déséquilibrées au fur et à mesure des agrandissement des 4 habitations, j'ai eu 2 fois des pannes difficiles à identifier :
1) une prise extérieure prenait l'eau et faisait disjoncter le général de façon aléatoire
2) plus spectaculaire, panne que j'ai d'ailleurs mis un moment avant de trouver : 2 souris s'étaient introduites dans le tableau et avaient grillées entre plusieurs contacts !...
C'est quand même peu probable que ce soient les mêmes pannes chez toi...
A part les phases qui ont été déséquilibrées au fur et à mesure des agrandissement des 4 habitations, j'ai eu 2 fois des pannes difficiles à identifier :
1) une prise extérieure prenait l'eau et faisait disjoncter le général de façon aléatoire
2) plus spectaculaire, panne que j'ai d'ailleurs mis un moment avant de trouver : 2 souris s'étaient introduites dans le tableau et avaient grillées entre plusieurs contacts !...
C'est quand même peu probable que ce soient les mêmes pannes chez toi...
0 x
Projet de l'hippomobile-hybride - Le projet sur éconologie
"La recherche du progrès n’exclut pas l’amour de la tradition"
"La recherche du progrès n’exclut pas l’amour de la tradition"
Vous n'avez peut-être pas pensé que, pour ErDF et son disjoncteur de tête, 18KW en triphasé signifie que vous avez doit à 6KW maximum sur chaque phase!...
D'après votre schéma, les 2 phases sur 3 ont leur somme des chargements maximum qui, justement, peuvent dépasser 6KW:
Phase 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
Phase 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
Phase 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Il vous faut donc soit mieux répartir les charges sur phases soit demander à passer en monophasé ( c'est loin d'être gratuit!)
D'après votre schéma, les 2 phases sur 3 ont leur somme des chargements maximum qui, justement, peuvent dépasser 6KW:
Phase 1: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
Phase 2: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
Phase 3: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Il vous faut donc soit mieux répartir les charges sur phases soit demander à passer en monophasé ( c'est loin d'être gratuit!)
0 x
Rectificatif/Additif courrier 25/01 00:02 :
Vous n'avez peut-être pas pensé que, pour ErDF et son disjoncteur de tête, 18KW en triphasé signifie que vous avez droit à 6KW maximum et simultanément sur chaque phase!...
... c'est à dire 30 Ampères maximum (à 2 ou 3 ampères près!) sur chacune d'entre-elles, quelque soit le moment de la journée.
Pour la phase 1, par exemple, rien que votre plaque à induction à pleine puissance, toute seule, est capable de saturer ladite phase!...
Pour voir réellement ce qui se passe, l'outil de prédilection à utiliser est une Pince Ampèremétrique que l'on place en tête et autour de la phase à examiner.
Sachez enfin, qu'éventuellement, il est tout à fait possible de faire tourner le moteur triphasé de votre machine à bois avec une seule phase... Hé oui! ...mais à condition de ne pas lui en demander trop... Et çà, c'est une toute autre histoire!... hors du problème que vous avez posé...
Vous n'avez peut-être pas pensé que, pour ErDF et son disjoncteur de tête, 18KW en triphasé signifie que vous avez droit à 6KW maximum et simultanément sur chaque phase!...
... c'est à dire 30 Ampères maximum (à 2 ou 3 ampères près!) sur chacune d'entre-elles, quelque soit le moment de la journée.
Pour la phase 1, par exemple, rien que votre plaque à induction à pleine puissance, toute seule, est capable de saturer ladite phase!...
Pour voir réellement ce qui se passe, l'outil de prédilection à utiliser est une Pince Ampèremétrique que l'on place en tête et autour de la phase à examiner.
Sachez enfin, qu'éventuellement, il est tout à fait possible de faire tourner le moteur triphasé de votre machine à bois avec une seule phase... Hé oui! ...mais à condition de ne pas lui en demander trop... Et çà, c'est une toute autre histoire!... hors du problème que vous avez posé...
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 13 Réponses
- 4421 Vues
-
Dernier message par gfgh64
Consulter le dernier message
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 5295 Vues
-
Dernier message par bighorno
Consulter le dernier message
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 3358 Vues
-
Dernier message par bedouin
Consulter le dernier message
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 83 Réponses
- 27903 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 7675 Vues
-
Dernier message par Flytox
Consulter le dernier message
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 492 invités