Je n’ai pas les compétences nécessaires pour savoir si la sortie est adaptée, il faudrait absolument voir ça avec le fabricant puisqu’il y a des documents techniques qui l’engagent.
Ça ressemble à ce genre de document :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdfPour les temps moyens de cycle, celui de Fontcouverte est artificiellement gonflé par les réglages effectués par Okofen.
Le fonctionnement en "brûleur impulsion" (et ses paramètres associés) signifie que peu importe la demande sa chaudière doit démarrer à 64°C pour s’éteindre à 80°C.
Et qui dit cycle court dit mauvaise combustion pendant les premières minutes puis pendant la phase d’exctinction, niveau rejet on passe sur le côté aussi écologique qu’annoncé… Hum hum
Quand au cycle moyen de Bernard01290, que dire … 19 min
Bernard, si tu acceptes que je regarde tes paramètres pour que je te confirme -ou non- une simple erreur de paramètrage.