Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Flux RSS nouveautés et actualités
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse). Nouveautés du site
    Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
    Aller à la page 1, 2, 3 ... 39, 40, 41  Suivante
     
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation

    Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
    Auteur Message
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 09:08    Sujet du message: Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue Répondre en citant

    VOICI UN FIL DEDIE A L'AMELIORATION DES BRULEURS FIOUL, ISSU DE :
    http://www.econologie.com/forums/dopage-moteur-...mique-vt4883.html
    CONCU ET REALISE PAR VOTRE SERVITEUR Very Happy

    Les résultats de ces essais sont une réduction drastique des imbrûlés (suies), une réduction sensible des NOx, du CO, et une augmentation du rendement voir http://www.econologie.com/forums/post81989.html#81989

    je rappelle que mon objectif est de réemployer l'eau issue de la combustion du fioul afin de réduire les imbrûlés propres à ce type de chaudière :
    Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
    2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

    Voici le Rapport Officiel du montage

    Le fioul étant pulvérisé liquide, de nombreuses goutellettes ne sont pas totalement brûlées, ou mal, d'où la grande quantité de suies générés par les brûleurs fioul en général. de plus la température élevée de la flamme (1800°C) produit beaucoups de NOx.

    Le principe employé est celui du brûleur à "flamme bleue":


    OBJECTIF ATTEINT LE 19 AVRIL 2008, (voir en page 4)
    RESULTAT PHOTO CI DESSOUS REALISE AVEC 8€ de matériel (1 gicleur neuf)

    VOUS TROUVEREZ CI DESSOUS LES INSTRUCTIONS, FORT SIMPLES, DE MONTAGE:


    RESUME : pour transformer un brûleur traditionnel en brûleur flamme bleue:

    - Réduire de 2 tailles son gicleur ou plus si l'on veut augmenter le rendement de la chaudière (angle 60°) et aussi limiter la T° des fumées à 130°C maxi.
    - Construire le tube d'induction en tôle ou autre à partir du gabarit posté ci dessous et le monter en retrait sur le tube du brûleur
    - Reculer l'accroche flamme à fond afin d'augmenter la pression de soufflage
    - Augmenter la pression de la pompe fioul

    - Régler le debit d'air pour obtenir une T° flamme supérieur à 950°C et inférieur à 1300°C
    T° de flamme inférieure à 950°C : production de CO
    T° de flamme isupérieure à 1300°C : production de NOx
    IL FAUT IMPERATIVEMENT UN APPAREIL DE MESURE DE CO

    C'est tout !! et ça donne ceci :



    ABAISSEMENT DE LA T° DE FLAMME,
    - PRATIQUEMENT PLUS D'IMBRULES ET RÉDUCTION DRASTIQUE DES SUIES
    - AUGMENTATION DE L'ECHANGE DANS LE FOYER DE LA CHAUDIERE
    - AMÉLIORATION DU RENDEMENT DE COMBUSTION, ET DONC ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE
    - REDUCTION NOTOIRE DES POLUANTS CO et NOx

    CO divisé par 9 !!
    COV nul = 0 !!
    NOx divisés par 20!!
    ET EN PLUS, CA NETTOIE LA CHAUDIERE Shocked

    Exactement comme le font les industriels en injectant de la vapeur d'eau .

    VOIR LES RESULTATS DES MESURES ICI : http://www.econologie.com/forums/post81989.html#81989

    Photo du montage du tube en tôle sur le brûleur, simple non? Very Happy (la crasse, c'est lorsque mon montage provisoire mal fixé était tombé devant la tête du brûleur Cool )

    Développé du tube en tôle:


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Réglage de " l'accroche flamme"

    Voici un tête de brûleur traditionnelle (merci Loulou)

    En rouge le tube du brûleur, à noter cônique en extrémité
    En bleu "l'accroche flamme"

    Le déplacement de la tête (comprenant l'accroche flamme, le gicleur, les électrodes...) dans le tube du bruleur permet de modifier la pression de l'air avant l'accroche flamme, et de faire passer plus ou moins d'air par les ailettes de l'accroche flamme.

    - En avant : + de pression, flamme plus courte et plus de turbulences (ce que nous recherchons)
    - En arrière : - de pression, flamme plus longue

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    EXPLICATIONS :

    Les produits de la combustion du fioul sont essentiellement du CO2 et de la vapeur d'eau

    RAPPEL:
    Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
    2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

    La re-circulation des gaz brûlés permet :
    - d'une part la réduction de la température de flamme sous le seuil des 1300°C afin de ne plus produire de NOx
    - d'autre part, une augmentation du taux de brassage (mélange) carburant/comburant au coeur de la flamme
    - l'injection gratuite de vapeur d'eau issue de la combustion du fioul au cœur de la flamme permettant les réactions ci dessous.
    - la réaction suivante qui explique la réduction du CO en phase gazeuse selon l'équation réversible : CO + H2O <> CO2 + H2
    - La réaction suivante qui permet l'élimination des particules de suies, le "gaz à l'eau" qui est un gaz de synthèse produit par action de l'eau sur du charbon (carbone) ou du coke incandescents : H2O + C = H2 + CO
    - Un petit peu (Minime) de thermolyse, la vapeur d'eau commence sa dissociation thermique (thermolyse de l'eau) à partir de 800°C: 2H²O + Energie = 2H² + O²

    La température de la flamme n'est pas homogène, plus chaude au centre et de plus en plus "froide" vers l'extérieur, la température "moyenne mesurée" sur le montage est de 1000°C avec un maximum estimé à 1600°C au centre (flamme jaune, d'où les quelques ppm de NOx mesurés) et un minimum sous les 900°C en couche limite (d'où les quelques ppm de CO mesurés)

    Edit Capt_Maloche le 09/06/2009
    Désormais j'en suis là concernant l'injection de vapeur d'eau:

    Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
    2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O

    l'ajout de vapeur d'eau au début (important) du cycle de combustion permet une dépollution spectaculaire

    en fait ce sont ces deux réactions archi connues qui expliquent ces résultats:
    H2O + C = H2 + CO : les particules de suie incandescentes (les "malbrûlés") réagissent avec la vapeur d'eau, il faut pour cela une température supérieure à 950°C et si possible inférieure à 1300°C, d'où les difficultés rencontrés par nos testeur amateurs sur tous ces systèmes

    CO+H2O<>CO2+H2 : Le CO issu de la première réaction et d'une combustion imparfaite réagit avec la vapeur d'eau pour fournir de l'hydrogène; la aussi la T° doit être supérieure à 950°C faute de quoi il y aura excédent de CO

    H2+2O2<>2H2O : l'hydrogène produit par les deux premières réactions contribue à la réaction des imbrûlés, à maintenir l'explosion plus longtemps et donc à augmenter le rendement.

    En gros, les imbrûlés sont convertis en énergie avant d'en devenir Very Happy

    REMARQUE IMPORTANTE:
    le fait est aussi, que comme la vapeur d'eau est injectée en début de cycle de combustion, le C disponible qui n'a pas encore réagit (et qui aurait réagit dans le cycle normal) à le "choix", ce qui permet à la vapeur d'eau déjà présente d'agir selon la première réaction

    l'avantage est aussi que le CO ainsi produit en cours de réaction est immédiatement transformé de part la deuxième équation!!

    là où le montage permet une re circulation maximum,
    là où les imbrûlés sont traditionnellement produits sur les flammes de brûleur fioul traditionnels

    Sur le CO:
    Citation:
    CO:
    Ce gaz ici indésirable résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions

    spécifiques de combustion incomplète. L'oxygénation du foyer reste insuffisante pour brûler

    complètement les gaz formés à partir de la matière, mais la réaction est assez exothermique

    pour élever et maintenir la température au delà de 950°C. Le monoxyde de carbone se forme

    alors préférentiellement au dioxyde de carbone, selon l'équilibre de Boudouard.


    La variation d'enthalpie standard de cette réaction à 298 K vaut Delta r H° = 172,3 kJ.mol-1

    Cette réaction est endothermique, elle est donc favorisée par une augmentation de la

    température

    sa métastabilité en dessous de 950 °C


    un excès de recyclage des gaz brûlés (CO2 + H2O) entraîne une diminution de la T° de la flamme en dessous des 950°C fatidiques


    Il faut donc régler ce type de brûleur en fonction de la T° de la flamme, soit avec une mesure de CO et de NOx

    supérieur à 950°C et inférieur à 1300°C
    T° de flamme inférieure à 950°C : production de CO
    T° de flamme isupérieure à 1300°C : production de NOx


    INFO:
    PROCEDE ENREGISTRE A L'INPI JUIN 2008


    P. MALOCHET
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PREMIERS ESSAIS:

    voici ce que j'ai bricolé il y a 15 jours en 2h00 sur mon brûleur fioul avec une simple tôle, Mon tube ainsi adapté fait 80mm de diamètre et 22cm de long hors tout:

    Ci dessous l'ébauche de mon premier montage, pas assez d'induction


    à T° de fonctionnement égale (eau à 60°C) et réglages inchangés mes fumées sont passées de 110°C à 120°C (ce qui signifie plus d'énergie et sûrement moins d'imbrûlés) et ma flamme est devenues extrêmement lumineuse (beaucoup plus qu'avant), le tube de tôle devient rouge (aprés quelques secondes, tôle 10/10ème oblige) car la combustion du mélange commence au niveau des entrées d'air du tube (la flamme accroche juste après les ouïes que j'ai pratiqué) en fait d'ouïes le tube est totalement ouvert à sa base et tient par 4 pattes de 10mm





    Juste aprés l'arrêt du brûleur:


    La flamme sort d'encore 20 bon centimètres aprés le tube ce qui signifie que les goutelettes sont loin d'être toutes vaporisées à l'intérieure

    A force de rougir, la tôle s'est désagrégée, mais seulement sur le côté gauche... il me faudra un autre matériaux qui résiste à 900°C dans le temps

    Je vais donc réitérer avec un modèle permettant beaucoup plus d'induction en doublant la surface du tube, soit 113mm, comme ceci :

    Je vais reculer l'accrocheur de flamme afin de générer une flamme plus courte

    J'essais de faire ça dans la semaine, peut être ce soir Smile

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Autre voie en complément du montage ci dessus, préchauffer le fioul, ce qui ne semble pas être la meilleure solution pour supprimer les particules d'imbrûlés
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)


    Dernière édition par Capt_Maloche le Mar 09 Juin 2009, 12:37; édité 23 fois
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    Annonces Pro
    Connectez vous pour supprimer ces annonces
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 09:27    Sujet du message: Répondre en citant

    Voici ce que ça donne avec un tube de section double comme dessiné ci dessus, l'accrocheur de flamme reculé au maximum, débit d'air inchangé:

    on ne le voit pas sur la photo, mais il y a un beau halo bleu pâle
    T° des fumées toujours à 120°C

    Notez aussi que le tube (tôle acier 10/10ème de mm) est beaucoup moins rouge que sur le précédent modèle, protégé par l'induction des gaz recyclés autours de la flamme centrale.

    si j'ajoute un peu d'air, la flamme devient totalement bleue, mais la sécurité de présence de flamme coupe l'électrovanne de fioul car la cellule ne détecte pas les UV

    il faudrait pour cela que je la remplace par un modèle pour brûleur gaz

    CONCLUSIONS:
    - Ce montage permet une induction optimale des gaz dans le foyer, soit le double de surface du tube du brûleur permettant un débit de gaz recyclés à peu près égal au débit d'air neuf soufflé par le brûleur.
    - Sans modification de débit de fioul et d'air, la couleur de flamme vire au bleu, démonstration que tout le carburant liquide est parfaitement évaporé, que les imbrûlés et les suies sont réduites de manière drastique
    - La re-circulation des gaz brûlés améliore l'évaporation des gouttelettes de fioul

    Content le Maloche Very Happy

    QUID du rôle de la vapeur d'eau issue de la combustion et recyclée dans la flamme?
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 09:28    Sujet du message: Répondre en citant

    Manix07 a écrit:
    Captain
    Citation:
    La flamme sort d'encore 20 bon centimètres après le tube ce qui signifie que les gouttelettes sont loin d'être toutes vaporisées à l'intérieure

    A force de rougir, la tôle s'est désagrégée, mais seulement sur le côté gauche... il me faudra un autre matériaux qui résiste à 900°C dans le temps


    Depuis quelques temps j’ai pensé comme toi, si on crée un creuset réfractaire dans lequel passe la flamme et qu’on recycle une partie des imbrûlés, le Sipror étant un isolant thermique la température de flamme doit augmenter pas mal par concentration et vaporiser la totalité du fuel.
    J’ai l’intention de confectionner ce four dans un petit bloc de béton cellulaire percé entre 80 et 100mm. Fixation et réglages à affiner.
    J’ai bricolé un peu ton dessin uniquement dans le but de simplifier la compréhension.
    Idée à suivre.
    J’avais préparé ce post cet après midi et je m’aperçois que tu as fait du chemin depuis ce matin. Alors content ???


    Oui, ça peut être une bonne idée, je ne sait pas si ce type de matériaux est auto porteur (s'il a besoin d'une armature ou d'un support) mais il permettrait de s'adapter à n'importe quel diamètre

    Parceque ce montage pourrait être fixe dans la chaudière et façiliter ainsi la maintenance, ceci dit, il pourrait aussi s'agir d'acier réfractaire ou simplement d'un tube acier de chauffage, un tube 105/114mm d'épaisseur 4.5mm

    Je ne sais pas si tu as vu la photo ci dessus, mais avec un tube de section double au diamètre du brûleur et une ouverture périphérique de section égale pour les gaz recyclés, la longueur de flamme est réduite de moitié.

    Pour l'instant, mon bricolage est accroché sur le tube du brûleur, et le brûleur est monté sur un panneau charnière en façade de la chaudière,

    Je vais voir ça avec un pote chauffagiste

    Bien sûr que je suis content, je pollue moins Very Happy , et l'objectif N°1 "réduire voir supprimer les rejets de particules imbrûlées dans l'atmosphère" est atteint...en à peine 4h d'essais

    REFLEXION : il est possible que l'élévation de 10°C des températures de fumées soit dûe à la réduction de rayonnement direct dans le foyer...
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 09:31    Sujet du message: Répondre en citant

    jonule a écrit:
    salut capt, bravo pour tes expérimentations, je m'en vais te suivre de ce pas !

    dis voir quelques questions :
    - tu n'as pas peur que la flamme soit trop loin physiquement dans le corps de chauffe, en le décalant de 22cm ?


    Merci Jonule Very Happy

    Pas de risque, ce montage raccourcit la flamme de moitié !!
    la flamme n'est pas décalée, elle est cantonnée dans le tube boostée par les gaz chaud recyclés

    si j'ai choisi un tube de 22cm, c'est que je ne pouvais pas en monter un plus long pour pouvoir refermer le panneau Cheesy Grin, un tube long de 4 à 5 fois le diamètre du brûleur est idéal , mais pour cela il faut le laisser fixe dans le foyer. (dans mon cas ce serait environs 32cm)

    jonule a écrit:
    - comment accroches tu ton tube sur le bruleur ? tu le fixe dessus ? tu laisses un espacement comme le fait André et son bruleur à boule (grandes similitudes ;-) ou tu fais des trous dedans ? peux tu ré-expliquer ton equation de calcul pour le diamètre et les entrées d'air ?


    J'ai fabriqué mon tube à partir d'une plaque de tôle, regarde le dessin posté ci avant et ce schéma de principe:
    Le tube une fois "roulé" est fixé avec un simple serflex par 4 pattes sur le tube du brûleur

    Dévellopé du tube induction

    Montage du tube

    Le diamètre ext. de mon tube de brûleur est 8cm (r1=4cm) et S1= 4² x 3,14=50,24 cm²
    Je veux fabriquer un tube de surface double S2, soit S2= 2 x S1 = 2 x 50,24 =100,48 cm² ---> r2 = racine(100,48/3.14) = 5.65cm
    D2 = 11,3 cm de diamètre

    il faut ensuite que la surface des ouvertures pour les gaz recyclés (induits) soit égale à S1, cela correspond en fait à l'éloignement du montage du tube du brûleur, c. à d. S2/P2(périmètre) dans mon cas 100,48/(3.14x11.3)=2,8cm.

    jonule a écrit:
    - je crois avoir entendu que pour une flamme fioul il faut régler l'air pour que la flamme soit blanche, mais le bleu chauffe bien +.

    oui, sans recyclage, il faut une flamme bien brillante, mais bonjour les particules...

    jonule a écrit:
    - le réchauffage du fioul améliore aussi la conso; tu as bien raison de travailler dessus; bon je te parlerai bien des économiseurs magnétiques à placer juste avant le bruleur ;-)

    J'ai essayé les néodymes sur mon alimentation fioul: NADA

    Réchauffer le fioul est de loin la meilleure solution mais pose des problèmes de mise en oeuvre et de sécurité, idéalement il faudrait le réchauffer vers les 200°C mais pas plus, sinon création de coke.

    jonule a écrit:
    - es tu intéressé par une sorte de vortex pour l'alimentation en air / turbulences ?

    Pourquoi pas, mais les "accrocheurs" de flamme fournis avec les brûleurs ont été étudiés par les constructeurs pour offrir un mélange air fioul relativement homogène

    jonule a écrit:
    - crois tu qu'un gicleur + fin fais une meilleure pulvérisation / économie, mais fais forcer le bruleur ?

    ça oui, tu peux par exemple réduire d'une taille la taille de ton gicleur et augmenter (un peu, par exemple de 9 à 12bar) la pression de ta pompe fioul pour pulvériser plus fin, sans bobo pour ton brûleur, les gicleurs sont conçus pour 10 bar (respect du débit et de l'angle de pulvérisation)

    c'est dailleurs ce qu'il faudra recommander avec ce montage puisque je pense que la réduction du rayonnement dans le foyer de la chaudière nécessite de réduire un peu le débit de fioul.
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)


    Dernière édition par Capt_Maloche le Ven 06 Juin 2008, 11:15; édité 1 fois
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    fc89
    Je passe à l'action éconologique
    Je passe à l'action éconologique


    Inscrit le: 20 Oct 2007
    Messages: 160

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 14:07    Sujet du message: Répondre en citant

    Bonjour Capt,

    Pas mal ton expérience!

    Tu dis:

    Citation:
    c'est dailleurs ce qu'il faudra recommander avec ce montage puisque je pense que la réduction du rayonnement dans le foyer de la chaudière nécessite de réduire un peu le débit de fioul.


    Pour récupérer le rayonnement, puis je te soumettre ceci:
    Utiliser le tube en verre trempé d'un poële à pétrole.
    Enlever une partie des éléments en métal.
    Peut être pas tous, car il pourrait finir la combustion des imbrûlés.
    Et produire de l'infra rouge
    A+
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
    Christophe
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 10 Fév 2003
    Messages: 27793
    Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 14:57    Sujet du message: Répondre en citant

    J'ai pas tout suivi (rien du tout en fait...je vais me ratrapper) mais pkoi voulez voulez utilisez du béton cellulaire et pas de la brique réfractaire?

    Le béton cellulaire est "très" friable et je doute qu'il resiste longtemps...aux vibrations surtout...

    Question
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.


    Dernière édition par Christophe le Ven 11 Avr 2008, 15:17; édité 2 fois
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
    Christophe
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 10 Fév 2003
    Messages: 27793
    Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 15:09    Sujet du message: Répondre en citant

    Ayé je me suis 1 peu rattrapé, 1er question: dans le titre tu parle d'un bruleur Anti Nox or ils augmentent avec la T° de flamme...ce qui semble contradictoire avec tes constatations ou la T° des gaz de combistion augmente...

    C'est con j'ai une chaudière mazout mais elle sert pas sinon j'aurais bien fait quelques expériences...bon l'un n'empeche pas l'autre bien au contraire (surtout que j'ai un probleme de gicleur...)
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 15:59    Sujet du message: Répondre en citant

    fc89 a écrit:
    Bonjour Capt,

    Pas mal ton expérience!
    Tu dis:
    Citation:
    c'est dailleurs ce qu'il faudra recommander avec ce montage puisque je pense que la réduction du rayonnement dans le foyer de la chaudière nécessite de réduire un peu le débit de fioul.

    Pour récupérer le rayonnement, puis je te soumettre ceci:
    Utiliser le tube en verre trempé d'un poële à pétrole.
    Enlever une partie des éléments en métal.
    Peut être pas tous, car il pourrait finir la combustion des imbrûlés.
    Et produire de l'infra rouge
    A+


    c'est une bonne idée, mais un peu complexe à mettre en oeuvre, va trouver le bon diamètre Very Happy
    Le but est de faire des économies, et comme aprés ce montage les gaz fumées sortent plus chaud de l'échangeur (foyer) il faut réduire la puissance pour limiter les pertes par les fumées, et du coups faire une économie d'énergie!

    Christophe a écrit:
    Ayé je me suis 1 peu rattrapé, 1er question: dans le titre tu parle d'un bruleur Anti Nox or ils augmentent avec la T° de flamme...ce qui semble contradictoire avec tes constatations ou la T° des gaz de combistion augmente...

    C'est con j'ai une chaudière mazout mais elle sert pas sinon j'aurais bien fait quelques expériences...bon l'un n'empeche pas l'autre bien au contraire (surtout que j'ai un probleme de gicleur...)


    Ah oui, je comprend ta question : ce ne sont pas la T° de combustion qui augmente mais la T° moyenne des gaz dans la chaudière = gaz de combustion + gaz recyclés; le résultat c'est que pour une même capacité d'échange de la chaudière, les T° de fumée sortent plus chaud, ce qui signifie qu'il y a plus d'énergie à la source

    Eh bien, le fait de recycler des gaz brûlés moins chaud et pauvre en oxygène fait chuter la T° moyenne de la flamme, comme une vanne EGR
    Suffit de voir la différence de couleur de mon tube entre le premier montage rouge vif et le 2ème celui qui sert maintenant de référence à peine rouge sombre.

    Problème de gicleur? change le Cheesy Grin

    oui pour du béton réfractaire avec une armature métallique intérieur
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)


    Dernière édition par Capt_Maloche le Ven 11 Avr 2008, 16:12; édité 1 fois
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    Christophe
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 10 Fév 2003
    Messages: 27793
    Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 16:11    Sujet du message: Répondre en citant

    Euh je comprends pas (je prends le train en march...forcément...) ou est le 2ieme montage (ou le 1er?) ?

    De toute facon y a que une chose à faire pour mesurer la T°: une bonne sonde K Smile

    Pour le capteur de flamme: je crois qu'il y a 2 type de capteur (au moins): optique et à ionisation.
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
    Capt_Maloche
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.


    Inscrit le: 29 Juil 2006
    Messages: 3994
    Localisation: Ile de France

    MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 16:18    Sujet du message: Répondre en citant

    Eh ! faut lire un peu, ce n'est pas un sujet qui se survole! tout est sur une page ci dessus

    Je viens de modifier le texte de mon précédent message, il est plus clair maintenant

    Montage 1 : tube de section égale au tube brûleur :



    Montage 2 : tube de section double au tube du brûleur, débit gaz recyclés = débit air neuf


    tu ne vois toujours pas la différence?

    et pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un brûleur Fioul:


    Le tube dont le gabarit se trouve un peu avant se monte sur le tube du brûleur
    _________________
    OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
    "La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet)


    Dernière édition par Capt_Maloche le Ven 11 Avr 2008, 16:25; édité 1 fois
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
    Montrer les messages depuis:   
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Aller à la page 1, 2, 3 ... 39, 40, 41  Suivante
    Page 1 sur 41

     
    Sauter vers:  
    Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
    Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
    Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
    Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
    Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

    Sujets similaires à lire
    Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
    Pas de nouveaux messages Gicleur chaudière fioul petel Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? 1 Mer 10 Mar 2010, 10:27 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Amélioration de mon isolation moby25 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 15 Ven 26 Fév 2010, 12:34 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Problème électrovanne brûleur fioul aerialcastor Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? 59 Ven 12 Fév 2010, 13:06 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Label Flamme verte, liste des apparei... Christophe Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 1 Ven 29 Jan 2010, 12:48 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Combustion d'une émulsion de fioul lo... Flytox Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 5 Dim 17 Jan 2010, 19:03 Voir le dernier message

    Wiki Pantone: tout savoir sur le dopage à l'eau
    Une question sur le fonctionnement de ces forums? Lisez les FAQs

    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...

    Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici

     
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...

    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..

    Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités énergie, environnement, recyclage et developpement durable articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvez l'achat éconologique Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
    Connexion
    Nom d'utilisateur:    Mot de passe:      Se connecter automatiquement à chaque visite    
    Inscription aux forums, cliquez-ici (accès intégral et amélioration de la navigation)

    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable


    Abonnement RSS aux nouveautés du site:

    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942 Améliorez votre navigation en utilisant FireFox
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie