La période de froid m'a conduit, comme je l'avais envisagé et prévu à sortir les bouteilles de propane car ma réserve thermique a tenu environ 4 jours passant de 28 degrés à 11 degrés.
Depuis tout fonctionne correctement voilà un résultat qui illustre le fonctionnement en fonction de la température. Je note que jusqu'à 3 degrés, la pompe joue son rôle et mieux, le plateau observé vers 3.5 degrés montre que la quantité de chaleur fournie est suffisante pour maintenir constante la température dans les bacs. Comme j'évalue à 2kw la puissance électrique nécessaire pour maintenir la température dans la serre autour de 10 degrés, j'en déduis que même à 3 degrés extérieur, le COP de la pompe est de l'ordre de 3, (donc 3 x 600 W) ce qui n'est pas mal.
Au delà, je préfère la couper car j'ai noté vers 2 degrés un bruit suspect, sans doute de la glace sur la ventilation donc je préfère la stopper et la remettre en fonctionnement à partir de 3 degrés.
Je rappelle qu'il y a inversion dans la légende entre bac interne et externe.
Chauffage serre par tampon thermique
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 286
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 21
Re: Chauffage serre par tampon thermique
- Pièces jointes
-
- température _texte_290126.png (86.77 Kio) Consulté 827 fois
1 x
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 286
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 21
Re: Chauffage serre par tampon thermique
quelques nouvelles...
Deuxième année et deuxième hiver.
Pour cet été, j'ai fait un essai de rafraichissement puisque la pompe possède les deux modes de fonctionnement, chauffage et rafraîchissement. Ça fonctionne sans problème mais devant l'apport calorique de la canicule j'ai renoncé et ai utilisé un gros ventilo extracteur plus des rideaux et des fenêtres automatiques.
Pour cet hiver, j'ai légèrement changé mes paramètres, j'ai porté la température des deux bacs de 1000 litres chacun à 30 degrés. J'ai constaté que durant une nuit proche de zéro degrés, j'ai maintenu la température dans la serre sans problème (environ 12 degrés au sol et 9 degrés en hauteur). La chute de température dans la serre a été de 3.2 degrés sachant que la pompe s'est activée au milieu de la nuit.
2 enseignements :
- à zéro degrés, la pompe ne peut pas maintenir la température de consigne, la demande dans la serre est au moins de 1.5 kW. Comme la pompe consomme 580 W et que le COP doit être (pour une température ambiante de zéro degrés), entre 1.5 et 2, rien d'étonnant.
- dans ces conditions, la température dans les bacs n'a baissée que de 3.2 degrés ce qui me laisse une grande marge en cas de froid faible (autour de zéro degré) persistant.
Donc tout va bien.
Cela dit, j'ai un problème que je n'ai pas encore résolu : le circulateur fonctionne en permanence, sa conso est faible 62 W mais il envoie en permanence de l'eau à ~30 degrés dans l'échangeur, ce qui fait que même quand la PAC est en veille, l'eau est refroidie dans la PAC, ce que l'on observe sur les courbes de la nuit où le chauffage dans la serre n'a pratiquement pas fonctionné (temp. ext. ~ 9 degrés).
Comment résoudre le problème ?
- arrêter le circulateur dès que la pompe s'arrête, c'est facile, j'utilise un shelly qui mesure en permanence l'état de la pompe. Mais dans ces conditions, l'eau dans la pompe va se refroidir très vite et elle va se déclencher. Comme l'eau qui arrivera sera chaude, elle va se mettre en veille rapidement et le cycle repartira, pas bon pour la pompe...
- Moduler la vitesse du circulateur en le ralentissant quand la pompe est en veille, ce serait la meilleure idée mais comme je suis dans une approche économique, j'utilise un circulateur classique très bon marché et d'après l'IA ce type de circulateur ne supporte pas de dispositif de hachage.
Si vous avez une idée (qui ne soit pas une usine à gaz, celle-ci est déjà installée)...
PS les noms des courbes ont été corrigés par rapport à la courbe du post précédent.
Deuxième année et deuxième hiver.
Pour cet été, j'ai fait un essai de rafraichissement puisque la pompe possède les deux modes de fonctionnement, chauffage et rafraîchissement. Ça fonctionne sans problème mais devant l'apport calorique de la canicule j'ai renoncé et ai utilisé un gros ventilo extracteur plus des rideaux et des fenêtres automatiques.
Pour cet hiver, j'ai légèrement changé mes paramètres, j'ai porté la température des deux bacs de 1000 litres chacun à 30 degrés. J'ai constaté que durant une nuit proche de zéro degrés, j'ai maintenu la température dans la serre sans problème (environ 12 degrés au sol et 9 degrés en hauteur). La chute de température dans la serre a été de 3.2 degrés sachant que la pompe s'est activée au milieu de la nuit.
2 enseignements :
- à zéro degrés, la pompe ne peut pas maintenir la température de consigne, la demande dans la serre est au moins de 1.5 kW. Comme la pompe consomme 580 W et que le COP doit être (pour une température ambiante de zéro degrés), entre 1.5 et 2, rien d'étonnant.
- dans ces conditions, la température dans les bacs n'a baissée que de 3.2 degrés ce qui me laisse une grande marge en cas de froid faible (autour de zéro degré) persistant.
Donc tout va bien.
Cela dit, j'ai un problème que je n'ai pas encore résolu : le circulateur fonctionne en permanence, sa conso est faible 62 W mais il envoie en permanence de l'eau à ~30 degrés dans l'échangeur, ce qui fait que même quand la PAC est en veille, l'eau est refroidie dans la PAC, ce que l'on observe sur les courbes de la nuit où le chauffage dans la serre n'a pratiquement pas fonctionné (temp. ext. ~ 9 degrés).
Comment résoudre le problème ?
- arrêter le circulateur dès que la pompe s'arrête, c'est facile, j'utilise un shelly qui mesure en permanence l'état de la pompe. Mais dans ces conditions, l'eau dans la pompe va se refroidir très vite et elle va se déclencher. Comme l'eau qui arrivera sera chaude, elle va se mettre en veille rapidement et le cycle repartira, pas bon pour la pompe...
- Moduler la vitesse du circulateur en le ralentissant quand la pompe est en veille, ce serait la meilleure idée mais comme je suis dans une approche économique, j'utilise un circulateur classique très bon marché et d'après l'IA ce type de circulateur ne supporte pas de dispositif de hachage.
Si vous avez une idée (qui ne soit pas une usine à gaz, celle-ci est déjà installée)...
PS les noms des courbes ont été corrigés par rapport à la courbe du post précédent.
- Pièces jointes
-
- temp-Gserre2.JPG (77.57 Kio) Consulté 169 fois
1 x
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 286
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 21
Re: Chauffage serre par tampon thermique
J'ai peut-être trouvé une solution que j'installerai au printemps.
Je vais installer un bypass sur le circulateur. Ce bypass sera équipé d'une petite pompe 12 volts associée à un modulateur de vitesse de moteur. Ainsi, je pourrai régler la vitesse du flux d'eau dans la pompe lorsque la pompe est en veille et le circulateur arrêté. Je pourrai alors contrôler l'efficacité du dispositif directement sur les courbes de température et choisir la vitesse conduisant aux pertes minimales tout en maintenant une température suffisante dans la pompe pour éviter qu'elle se déclenche.
C'est simple et facile à installer (deux tés, deux coudes, une pompe, un modulateur)
La question est de trouver la bonne pompe. J'avais fait l'essai sur des pompes électriques 12 volts associées aux radiateurs de voiture. Le résultat, si je me souviens bien, n'était pas concluant.
Je vais installer un bypass sur le circulateur. Ce bypass sera équipé d'une petite pompe 12 volts associée à un modulateur de vitesse de moteur. Ainsi, je pourrai régler la vitesse du flux d'eau dans la pompe lorsque la pompe est en veille et le circulateur arrêté. Je pourrai alors contrôler l'efficacité du dispositif directement sur les courbes de température et choisir la vitesse conduisant aux pertes minimales tout en maintenant une température suffisante dans la pompe pour éviter qu'elle se déclenche.
C'est simple et facile à installer (deux tés, deux coudes, une pompe, un modulateur)
La question est de trouver la bonne pompe. J'avais fait l'essai sur des pompes électriques 12 volts associées aux radiateurs de voiture. Le résultat, si je me souviens bien, n'était pas concluant.
0 x
- Obamot
- Econologue expert

- Messages : 35113
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 8057
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Et un boiler de récup, sur leboncoin, pour en faire un ballon thermique isolé intermédiaire?
(et/ou "faut lisser la courbe" comme disait Véran?)
donc sans rien perdre...
(et/ou "faut lisser la courbe" comme disait Véran?)
0 x
>>>___ — "Le prix de la liberté est la vigilance éternelle"! [Thomas Jefferson] ___>>>______________________________
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 286
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 21
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Un ballon thermique ? Peux-tu développer ?
car mon problème est difficile à solutionner : par principe, la pompe est un échangeur thermique avec ses radiateurs en lien direct avec l'air ambiant. Donc quand elle ne fonctionne pas (mais que le circulateur fonctionne), elle continue à échanger (2000 litres échangés en 2 à 3 heures) et je pense que la perte de chaleur dans mes cuves c'est essentiellement dû à la pompe.
Donc je me dis que si je réduis la vitesse de l'eau dans la pompe (quand elle ne fonctionne pas) je dois trouver un équilibre entre maintien d'une température suffisamment élevée pour ne pas qu'elle se déclenche sans arrêt et un flux suffisamment faible pour que l'eau refroidie dans la pompe ne refroidisse pas rapidement les 2000 litres dans les cuves.
Si je pouvais facilement faire varier la vitesse de mon circulateur, ce serait plus simple, comme je ne peux pas, je passe par un bypass avec un modulateur extérieur facile à paramétrer.
De toute manière, l'expérience sera intéressante, les courbes me montreront si un bypass bien équilibré est une solution (partielle bien sûr).
Pour rigoler, il y a une solution totalement efficace, ce serait de fabriquer un coffrage très isolant recouvrant la pompe quand elle est éteinte et se soulevant lorsqu'elle démarre.
C'est déjà une usine à gaz, là ça tomberait dans la démence technologique.
Conscient de la complexité de mon installation, je viens de pondre une notice d'utilisation de 43 pages pour mes successeurs éventuels
car mon problème est difficile à solutionner : par principe, la pompe est un échangeur thermique avec ses radiateurs en lien direct avec l'air ambiant. Donc quand elle ne fonctionne pas (mais que le circulateur fonctionne), elle continue à échanger (2000 litres échangés en 2 à 3 heures) et je pense que la perte de chaleur dans mes cuves c'est essentiellement dû à la pompe.
Donc je me dis que si je réduis la vitesse de l'eau dans la pompe (quand elle ne fonctionne pas) je dois trouver un équilibre entre maintien d'une température suffisamment élevée pour ne pas qu'elle se déclenche sans arrêt et un flux suffisamment faible pour que l'eau refroidie dans la pompe ne refroidisse pas rapidement les 2000 litres dans les cuves.
Si je pouvais facilement faire varier la vitesse de mon circulateur, ce serait plus simple, comme je ne peux pas, je passe par un bypass avec un modulateur extérieur facile à paramétrer.
De toute manière, l'expérience sera intéressante, les courbes me montreront si un bypass bien équilibré est une solution (partielle bien sûr).
Pour rigoler, il y a une solution totalement efficace, ce serait de fabriquer un coffrage très isolant recouvrant la pompe quand elle est éteinte et se soulevant lorsqu'elle démarre.
C'est déjà une usine à gaz, là ça tomberait dans la démence technologique.
Conscient de la complexité de mon installation, je viens de pondre une notice d'utilisation de 43 pages pour mes successeurs éventuels
0 x
- Obamot
- Econologue expert

- Messages : 35113
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 8057
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Je me dis que si t'utilisais un boiler, t'aurais un volume donc de la pression au bas, il suffirait donc (hypothèse) de réduire la section du conduit, ce qui éléverait la température thermodynamiquement vers la pompe (mais pas le débit grâce à la pression ou un montage du genre) juste une idée comme ça...
0 x
>>>___ — "Le prix de la liberté est la vigilance éternelle"! [Thomas Jefferson] ___>>>______________________________
- Obamot
- Econologue expert

- Messages : 35113
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 8057
Re: Chauffage serre par tampon thermique
[edit]: "mais pas de perte de débit grâce à la pression" [voulais-je dire]
0 x
>>>___ — "Le prix de la liberté est la vigilance éternelle"! [Thomas Jefferson] ___>>>______________________________
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 9340 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
13/09/20, 15:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 5 Réponses
- 10955 Vues
-
Dernier message par deudi63
Consulter le dernier message
06/12/20, 10:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 0 Réponses
- 9458 Vues
-
Dernier message par tribalwar
Consulter le dernier message
29/03/19, 21:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 0 Réponses
- 6999 Vues
-
Dernier message par Dudule
Consulter le dernier message
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 3 Réponses
- 6759 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
22/08/17, 13:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités