Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 02/03/18, 06:21

Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter une maison. Cette dernière est équipée d'une chaudière Hapéro HP2 à granulés. Jusqu'à présent elle fonctionnait plutôt bien... Et cette semaine les -8°C ext m'ont fait me pencher sur les réglages. Car au lieu des 19° de consigne on était plus proche des 17°... Impossible de faire plus.
La chaudière "sort" sur une v3v qui alimente le circulateur puis le circuit de radiateurs.
Ce circulateur fonctionne lorsque la température de l'eau qui sort de la vanne 3v est supérieure à 55°.
Le problème rencontré est que, si j'ai besoin (on pourra reparler de la courbe de chauffe plus tard...) d'eau à 65° pour obtenir mes 19°, le circulateur se met en route dès que l'eau est à 55°et, à la place d'envoyer une eau à 65°, il l'envoie à 55°... C'est comme si la chaudière n'avait pas le temps de chauffer...
Alors j'ai changé le paramètre 55°(Qui déclenche le circulateur), j'ai mis 65°. j'ai l'impression que cela fonctionne un tout petit peu mieux mais j'aimerai avoir votre avis.
Je songe aussi à la vitesse du circulateur ?
Qu'en pensez-vous ?

Pour la courbe de chauffe j'ai :
-10° => 80
20° => 35
Temp mini de l'eau 35

C'est une maison ancienne très longue à chauffer qui a une partie rénovée mieux isolée. Des thermostatiques équipent les radiateurs (sauf dans la partie ancienne qui atteint rarement la température de consigne)
Pour vous cette courbe est-elle bonne ?

Merci pour vos retours
Philippe.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1611
Inscription : 25/12/05, 18:03
Localisation : alsace
x 33

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Philippe Schutt » 02/03/18, 16:52

Bonjour,

Peux-tu fournir un schéma ? N'y a-t-il pas un circulateur dans la chaudière avec une V3V thermostatique ?
Ta V3V motorisée est bien ouverte en grand avec -8° dehors ?

Et enfin:
que dit ton DPE et quelle est la puissance de ta chaudière ?
1 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 02/03/18, 18:07

Bonjour Philippe,
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de schéma mais une photo :

Image

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la chaudière...
Oui la V3V est ouverte à fond lorsque la demande se fait sentir
La chaudière a une puissance de 15 KW

Pour le DPE quels chiffres sont importants ?
Moyenne annuelle des consommations chauffage : 16500 kWh PCI granulés
Le logement est classé C (Comme quoi les DPE c'est n'importe quoi...)

J'espère que cela va te permettre d'analyser.
Philippe.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10515
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3108

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

Bonsoir,

c'est très basique comme question et tu m'en excuseras si tu l'as déjà fait, mais as tu fait un essai en ouvrant tous les robinets thermostatiques à fond?
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 02/03/18, 19:25

Sic'etait simple... C'est pire... Je pensais justement couper certains radiateurs dans les pièces inutilisées si la puissance n'est pas suffisante... J'ai bon ?
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10515
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3108

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

Phil532140 a écrit :Sic'etait simple... C'est pire... Je pensais justement couper certains radiateurs dans les pièces inutilisées si la puissance n'est pas suffisante... J'ai bon ?


Non, je ne pense pas!

Je parlais bien d'un essai pour voir. Tes radiateurs peuvent être globalement ou ponctuellement sous-dimensionnés, ça arrive. Et tes robinets thermostatiques vont au mieux ne rien faire (rester complètement ouverts) en cas de grand froid, mais souvent "brider" un peu le débit parce qu'ils ne ressentent pas la "vraie température" dans la pièce s'il fait plutôt froid.

L'objet de l'essai c'est de maximiser le débit d'eau pour vérifier que ta chaudière suit en fonctionnant plus longtemps sur par exemple une heure.

Facile à vérifier avec un peu de temps et un chronomêtre.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10515
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3108

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

Complément: autrement dit, en fonction de la dimension du radiateur et de la pièce concernée (exposition, isolation), il n'est pas forcément anormal de régler le robinet thermostatique sur 23°( par exemple) pour obtenir 20°C quand il fait très froid dehors. Suffit de le savoir, ce sont quand même des appareils très rustiques, très pratiques surtout pour maintenir des pièces non occupées à des températures tempérées mais relativement basses.

Maintenant faut que la chaudière suive. 15kW c'est pas énorme. Ta maison fait quelle surface, et quelle année de construction?
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 03/03/18, 06:19

Ma maison fait 150 m2. 1 partie ancienne (70m2) d'avant 1948 (comme ils disent...) et une autre partie neuve (80m2), accolée à la première de 2000. Une seule fenêtre sur le côté nord, le reste des ouvertures au sud et à l'ouest.
Je crains effectivement que la chaudière ne soit pas assez puissante. Mais je vais devoir faire avec pour le moment. A ton avis quelle devrait être la puissance mini ? Et les valeurs de ma courbe de chauffe sont-elles correctes ?
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 10515
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 3108

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

Phil532140 a écrit : A ton avis quelle devrait être la puissance mini ? Et les valeurs de ma courbe de chauffe sont-elles correctes ?


Concernant la courbe de chauffe, si tu dis que dans la partie ancienne en temps normal (hors grand froid) tu n'arrives généralement pas à obtenir la température souhaitée, c'est que tu aurais intérêt à la remonter un peu.

Pour la puissance chaudière, ça dépend vraiment de la maison. Ci-joint un lien vers un petit simulateur, sans aucune garantie!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par dirk pitt » 03/03/18, 10:32

c'est loin d'etre un probleme trivial et surtout, il est difficile d'identifier la cause. ça n'est pas du tout sûr que ton probleme soit un probleme de puissance. je mets en garde contre la surpuissance en matiere de chaudiere granulé car c'est souvent pire que pas assez de puissance.

en premier lieu, le fait que ton circulateur se coupe en dessous d'une certaine valeur, c'est juste pour proteger ta chaudiere des retours froids.
monter cette valeur a 65° va mieux proteger la chaudiere mais c'est tout.
la premiere chose, c'est d'analyser si ce que tu vois est un phenomene transitoire ou stabilisé.
en effet, ta description ressemble a un phenomene transitoire assez classique:
la chaudiere est en dessous du seuil du circulateur et monte en température
la température passe le seuil et le circulateur tourne
trop d'energie par d'un coup dans le réseau radiateur
la température chaudiere redescend et repasse en dessous du seuil
le circulateur se coupe,
etc.
resultat, le reseau de radiateur ne voit que des "bouffées" de chaleur intermittentes et la température necessaire n'est jamais etablie de maniere stable.
si c'est ça qui se passe, je te suggere 2 choses:
1: tu baisse le debit de ton circulateur au mini
2: si tu as un vanne manuelle sur le retour radiateur, tu la ferme partiellement ce qui cree une contre-pression et reduit le debit.
ça devrait déjà aller beaucoup mieux.
0 x
Image
cliquez ma signature

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 415 invités