salut a ts
voila, j'envisage de branché mon cumulus (150l) sur la sortie de ma chaudiere gaz '(cheminée 23kw). pour n'utiser que la chaudierre pr ECS en hiver (+chauff.) et inversement que le cumulus en été. ma premiere idée est de mettre simplement 4 vannes 1/4 de tour deux en sortie de la chaudiere et deux en sortie du cumulus soit j'ouvre les uns soit les deux autres est ce aussi simple que cela ? rien d'autre a prevoir ? merci
Cumulus en parallèle sur la chaudiere ?
-
- Modérateur
- Messages : 79808
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11290
Ben je comprends pas bien...tu as une 2ieme source d'énergie ? Solaire par exemple?
1) Si la chaudiere ne tourne pas quel est l'intérêt d'isoler de la sorte?
De toute facon y a pas d'échange de chaleur puisqu'il n'y a pas de circulation (sauf 1 risque de thermosiphon dans ce cas 1 seule vanne d'isolation suffit).
2) Si la chaudière tourne pour préparer l'ECS, tous les radiateurs sont normalement fermé en été et donc tu n'a pas de circulation et donc pas de pertes...
1) Si la chaudiere ne tourne pas quel est l'intérêt d'isoler de la sorte?
De toute facon y a pas d'échange de chaleur puisqu'il n'y a pas de circulation (sauf 1 risque de thermosiphon dans ce cas 1 seule vanne d'isolation suffit).
2) Si la chaudière tourne pour préparer l'ECS, tous les radiateurs sont normalement fermé en été et donc tu n'a pas de circulation et donc pas de pertes...
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
salut
mon install : chaudière fuel chauffage + eau chaude.
sortie eau chaude (avec robinet = vanne) jusqu'à la cuisine (pour l'instant pas de salle de bain ça arrive) : juste avant le robinet y a le cumulus ECS 30L qui possède lui aussi son robinet stop.
comme ça on peut choisir soit l'un, soit les 2, génial.
par contre je n'ai pas vu de clapet anti-retour. de otute façon les 2 productions chez moi sont suffisemment éloignés pour éviter toute pollution (rentrée eau chaude) et je pense ils sont en pression tous les 2 donc pas de soucis ?
en outre ils ont chacun leur groupe de sécurité.
mon install : chaudière fuel chauffage + eau chaude.
sortie eau chaude (avec robinet = vanne) jusqu'à la cuisine (pour l'instant pas de salle de bain ça arrive) : juste avant le robinet y a le cumulus ECS 30L qui possède lui aussi son robinet stop.
comme ça on peut choisir soit l'un, soit les 2, génial.
par contre je n'ai pas vu de clapet anti-retour. de otute façon les 2 productions chez moi sont suffisemment éloignés pour éviter toute pollution (rentrée eau chaude) et je pense ils sont en pression tous les 2 donc pas de soucis ?
en outre ils ont chacun leur groupe de sécurité.
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79808
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11290
Ok donc c'est bien du biénergie.
Dans ce cas je pense que seule ta vanne numéro 1 est nécessaire.
Fermée en été, ouverte en hiver.
ps: Jonule se chauffe au mazout? Ni à l'huile ni à la paille?
Dans ce cas je pense que seule ta vanne numéro 1 est nécessaire.
Fermée en été, ouverte en hiver.
ps: Jonule se chauffe au mazout? Ni à l'huile ni à la paille?
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Modérateur
- Messages : 79808
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11290
Ben oui comme ca.
Pas la peine de clapet puisque le circuit est fermé par la vanne.
Et en hiver cette vanne te permettra également d'équilbrer les 2 circuit (ECS et chauffage).
Le top serait de mettre une électrovanne commandé par un thermostat sur T° du balon comme je l'ai fais sur notre ballon: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Ainsi quand le ballon est à ta température de consigne le circuit passerait en mode "été" même en hiver.
Tu gagnerais les pertes dans les conduites du cumulus et améliorerait l'inertie du chauffage.
Pas la peine de clapet puisque le circuit est fermé par la vanne.
Et en hiver cette vanne te permettra également d'équilbrer les 2 circuit (ECS et chauffage).
Le top serait de mettre une électrovanne commandé par un thermostat sur T° du balon comme je l'ai fais sur notre ballon: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Ainsi quand le ballon est à ta température de consigne le circuit passerait en mode "été" même en hiver.
Tu gagnerais les pertes dans les conduites du cumulus et améliorerait l'inertie du chauffage.
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 10 Réponses
- 3410 Vues
-
Dernier message par phil59
Consulter le dernier message
21/05/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 15 Réponses
- 9639 Vues
-
Dernier message par colzafranck
Consulter le dernier message
27/11/10, 22:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 27 Réponses
- 20862 Vues
-
Dernier message par iso14000
Consulter le dernier message
09/06/13, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 12632 Vues
-
Dernier message par iso14000
Consulter le dernier message
17/09/07, 20:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...