Chauffage serre par tampon thermique
Re: Chauffage serre par tampon thermique
cortejuan a écrit :Cela dit, le risque n’est pas très grand, le bestiau vaut 400 euros, ce n’est pas la mer à boire. Le bouilleur m’avait couté plus du double.
En gros plus on veut économiser l’énergie plus on en dépense...
de quel type de PAC tu parle,les petites qui servent à chauffer de petite piscine ?
0 x
Le grand savoir n'enseigne pas l'intelligence. ~ Héraclite d'Éphèse
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 282
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 19
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Oui, c’est une toute petite PAC. Ce qui est étonnant c’est son fonctionnement jusqu’à -5 et sa réversibilité comme dispo de chauffage d’une piscine.
Se baigner à -5 degrés, ce n’est pas courant peut-être en Sibérie et refroidir l’eau sauf en période de canicule, c’est proche du masochisme...
Se baigner à -5 degrés, ce n’est pas courant peut-être en Sibérie et refroidir l’eau sauf en période de canicule, c’est proche du masochisme...
0 x
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 282
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 19
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Voilà, la pompe achetée en janvier, mise en marche en juin ou plus exactement tentative de mise en marche en juin... code d’erreur au bout de 6 minute. La boutique où je l’ai achetée m’informe qu’il m’enverront un technicien en septembre. Sans nouvelle je les recontacte et miracle le techno est dans mon coin. Il ouvre la pompe et constate qu’un connecteur n’a pas été branché. Bravo Poolex pour le service qualité.
Bref, après cette longue attente, tout fonctionne comme attendu. L’eau prend bien la temperature (en ce moment à 30 degrés) la PAC est discrète et silencieuse.
J’attends les vrais froids pour juger du bien fondé de ma démarche.
Bref, après cette longue attente, tout fonctionne comme attendu. L’eau prend bien la temperature (en ce moment à 30 degrés) la PAC est discrète et silencieuse.
J’attends les vrais froids pour juger du bien fondé de ma démarche.
1 x
-
Obamot
- Econologue expert

- Messages : 32948
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 7183
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Félicitations ! Merci du retour...
Comme tu le vois, le calme est enfin revenu sur le fo-fo, merci de tes encouragements.!.
Comme tu le vois, le calme est enfin revenu sur le fo-fo, merci de tes encouragements.!.
0 x
>>>___ Présente tes excuses !!!! ___>>>______________________________
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 282
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 19
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Petit retour d'info.
Le système fonctionne comme prévu depuis un mois environ. avec des températures autour de 8 degrés la nuit, la pompe fonctionne environ 5 heures par jour pour maintenir une température dans la serre de 10 degrés. Ce qui me fait une consommation énergétique quotidienne de 100 watts environ compensée en partie par les panneaux solaires (si elle tourne la journée). Donc tout est OK.
Cela dit, je ne maîtrise pas la mise en fonction de la pompe, en clair, si je l'éteins je ne peux pas la réactiver sans intervention physique sur le bouton de mise en marche, donc elle reste constamment allumée. Ce qui implique que le circulateur reste lui aussi en fonctionnement. La conséquence est une consommation calorifique quand la pompe ne fonctionne pas malgré la grosse isolation de la tuyauterie. Cette consommation est due à la pompe elle-même dont le scroll n'est pas isolé (semble-t-il). Je perds ainsi un ou deux degrés en deux jours simplement par fuites thermiques.
Comme la pompe est sous garantie, je ne peux intervenir pour l'instant sur l'électronique interne. Je cherche donc un moyen de baisser la vitesse du circulateur en l'absence d'activité de la pompe et la mise en place d'un dispositif occultant la grilles d'entrée et la grille de sortie de la PAC hors fonctionnement.
J'ai pensé à utiliser un mécanisme de... porte de poulailler qui serait actionné par une cellule à effet hall placée sur une pale du ventilo et commandé par un arduino ou esp32 pour les connaisseurs.
Mais il faut que ça mûrisse.
Si vous avez une idée moins usine à gaz , je suis preneur.
Le système fonctionne comme prévu depuis un mois environ. avec des températures autour de 8 degrés la nuit, la pompe fonctionne environ 5 heures par jour pour maintenir une température dans la serre de 10 degrés. Ce qui me fait une consommation énergétique quotidienne de 100 watts environ compensée en partie par les panneaux solaires (si elle tourne la journée). Donc tout est OK.
Cela dit, je ne maîtrise pas la mise en fonction de la pompe, en clair, si je l'éteins je ne peux pas la réactiver sans intervention physique sur le bouton de mise en marche, donc elle reste constamment allumée. Ce qui implique que le circulateur reste lui aussi en fonctionnement. La conséquence est une consommation calorifique quand la pompe ne fonctionne pas malgré la grosse isolation de la tuyauterie. Cette consommation est due à la pompe elle-même dont le scroll n'est pas isolé (semble-t-il). Je perds ainsi un ou deux degrés en deux jours simplement par fuites thermiques.
Comme la pompe est sous garantie, je ne peux intervenir pour l'instant sur l'électronique interne. Je cherche donc un moyen de baisser la vitesse du circulateur en l'absence d'activité de la pompe et la mise en place d'un dispositif occultant la grilles d'entrée et la grille de sortie de la PAC hors fonctionnement.
J'ai pensé à utiliser un mécanisme de... porte de poulailler qui serait actionné par une cellule à effet hall placée sur une pale du ventilo et commandé par un arduino ou esp32 pour les connaisseurs.
Mais il faut que ça mûrisse.
Si vous avez une idée moins usine à gaz , je suis preneur.
1 x
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 282
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 19
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Vous avez corrigé de vous même : je parle de 100 watt heure de conso pas de 100 W.
1 x
-
Obamot
- Econologue expert

- Messages : 32948
- Inscription : 22/08/09, 22:38
- Localisation : regio genevesis
- x 7183
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Salut Juan, comment va la vie?
Déjà il vaudrait bien, mieux comprendre la situation.
Difficile à dire tant qu’on ne sait pas quel type de programmation ta PAC dispose, puisqu’en principe, si elle s’arrête, elle devrait repartir automatiquement dès qu’elle descend en-dessous de “temp. min.” (ta température de consigne). Du coup on ne comprend pas bien ce qu’il se passe…? Je pense que n'importe quelle PAC doit pouvoir faire ça avec au moins un seuil de température minimum diurne.
Tu l’aurais mis en mode forcé “ON” c’est ça?
Déjà il vaudrait bien, mieux comprendre la situation.
Difficile à dire tant qu’on ne sait pas quel type de programmation ta PAC dispose, puisqu’en principe, si elle s’arrête, elle devrait repartir automatiquement dès qu’elle descend en-dessous de “temp. min.” (ta température de consigne). Du coup on ne comprend pas bien ce qu’il se passe…? Je pense que n'importe quelle PAC doit pouvoir faire ça avec au moins un seuil de température minimum diurne.
Tu l’aurais mis en mode forcé “ON” c’est ça?
0 x
>>>___ Présente tes excuses !!!! ___>>>______________________________
-
cortejuan
- Bon éconologue!

- Messages : 282
- Inscription : 01/12/10, 19:34
- Localisation : Franche-Comté
- x 19
Re: Chauffage serre par tampon thermique
C’est clair tu n’as rien compris... ou plutôt je n’ai pas été clair.
La pompe fonctionne exactement comme toute PAC qui se respecte. Elle fonctionne en mode chauffage ou en mode clim sans problème en respectant les consignes choisies.
MAIS quand je l’arrête c’est-à-dire quand je coupe l’alim, elle ne se remet pas en fonctionnement quand je rétabis la tension, il faut que j’intervienne manuellement en pressant sur le bouton poussoir de la bête.
Or, si elle repartait après arrêt machine et remise sous tension, cela me permettrait de l’éteindre le soir (quand les panneaux solaires ne fournissent plus) et de retablir la tension dans la matinée.
Ai-je été plus clair
La pompe fonctionne exactement comme toute PAC qui se respecte. Elle fonctionne en mode chauffage ou en mode clim sans problème en respectant les consignes choisies.
MAIS quand je l’arrête c’est-à-dire quand je coupe l’alim, elle ne se remet pas en fonctionnement quand je rétabis la tension, il faut que j’intervienne manuellement en pressant sur le bouton poussoir de la bête.
Or, si elle repartait après arrêt machine et remise sous tension, cela me permettrait de l’éteindre le soir (quand les panneaux solaires ne fournissent plus) et de retablir la tension dans la matinée.
Ai-je été plus clair
0 x
-
izentrop
- Econologue expert

- Messages : 15373
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 2001
- Contact :
Re: Chauffage serre par tampon thermique
Bonjour, ta PAC a quelle référence ?
Dans le menu, tu devrais trouver une programmation horaire.
Dans le menu, tu devrais trouver une programmation horaire.
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 8828 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
13/09/20, 15:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 5 Réponses
- 10258 Vues
-
Dernier message par deudi63
Consulter le dernier message
06/12/20, 10:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 0 Réponses
- 8980 Vues
-
Dernier message par tribalwar
Consulter le dernier message
29/03/19, 21:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 0 Réponses
- 6828 Vues
-
Dernier message par Dudule
Consulter le dernier message
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 3 Réponses
- 6535 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
22/08/17, 13:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
.jpg)