@pitmix
oulala les rgles th77 - qui datent de 1977 , j'étais étudiant à l'époque - sont un peu obsolètes peut être ........
Faire et calculer un bilan thermique facilement
-
PVresistif
- Bon éconologue!

- Messages : 244
- Inscription : 26/02/18, 12:44
- Localisation : Loiret
- x 113
Re: Faire et calculer un bilan thermique facilement
Bonjour,
Je remonte ce sujet un peu ancien, il reste une bonne référence.
Pour rejoindre ce que disaient PVresistif (les règles Th 77 sont effectivement dépassées) et izentrop (le recoupement avec les factures), voici la méthode qui m'a le plus aidé :
- Faire le calcul pièce par pièce (murs, fenêtres, plancher, plafond + renouvellement d'air), dans l'esprit simplifié de la norme EN 12831, plutôt qu'un ratio global en W/m³.
- Additionner les déperditions en W/K, puis multiplier par les DJU de votre station météo × 24 h et diviser par 1000 pour obtenir des kWh/an théoriques.
- Comparer avec les factures réelles, en tenant compte du rendement de la chaudière ou du poêle et en retirant l'eau chaude si c'est la même énergie. Si l'écart dépasse 20-30 %, c'est souvent les infiltrations, une hypothèse sur les U des parois, ou une température de consigne différente de celle supposée.
- Le détail par paroi et par pièce montre tout de suite où mettre l'argent en priorité (souvent les combles, puis les murs ou les fuites d'air ; les fenêtres viennent rarement en premier).
J'ai dessiné le plan de mon logement pour faire cet exercice, si ça peut servir d'exemple : https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
Je remonte ce sujet un peu ancien, il reste une bonne référence.
Pour rejoindre ce que disaient PVresistif (les règles Th 77 sont effectivement dépassées) et izentrop (le recoupement avec les factures), voici la méthode qui m'a le plus aidé :
- Faire le calcul pièce par pièce (murs, fenêtres, plancher, plafond + renouvellement d'air), dans l'esprit simplifié de la norme EN 12831, plutôt qu'un ratio global en W/m³.
- Additionner les déperditions en W/K, puis multiplier par les DJU de votre station météo × 24 h et diviser par 1000 pour obtenir des kWh/an théoriques.
- Comparer avec les factures réelles, en tenant compte du rendement de la chaudière ou du poêle et en retirant l'eau chaude si c'est la même énergie. Si l'écart dépasse 20-30 %, c'est souvent les infiltrations, une hypothèse sur les U des parois, ou une température de consigne différente de celle supposée.
- Le détail par paroi et par pièce montre tout de suite où mettre l'argent en priorité (souvent les combles, puis les murs ou les fuites d'air ; les fenêtres viennent rarement en premier).
J'ai dessiné le plan de mon logement pour faire cet exercice, si ça peut servir d'exemple : https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g
1 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 26 Réponses
- 18366 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
23/04/26, 11:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 4 Réponses
- 6735 Vues
-
Dernier message par LOGIC12
Consulter le dernier message
24/10/14, 01:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 4219 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
25/03/12, 22:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 9 Réponses
- 8017 Vues
-
Dernier message par chuppy
Consulter le dernier message
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 9 Réponses
- 8323 Vues
-
Dernier message par Alain G
Consulter le dernier message
07/02/11, 14:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...