je n'avais jamais indiqué les réglages associés à cette modif de cablage du circulateur.
les voici donc:
passer le P180 à 1 pour activer le port UW.
passer le P181 à 100 (comme 100%) c'est le % de modulation du circulateur. mon circulateur ne supporte pas le hachage PWM
ensuite passer le P281 à une valeur 2 degrés au dessus de la valeur de fermeture V3V. dans mon cas, la V3V se ferme à 65. j'ai donc mis 67 enP281
ensuite passez le P282 à 1. c'est l'hysteresis.
ainsi lors de la descente de température de la chaudiere, si elle passe sous 66° le circulateur s'arrete immediatement, empechant la chaudiere de descendre trop bas.
le circulateur se remettra en route à 68°