Température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 20
- Inscription : 13/03/22, 15:38
- Localisation : Grand Est
- x 2
Température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
Bonjour,
Nous avons une chaudière Easypell - préconisée et installée par installateur - depuis oct 2020 : c'est donc son 2e hiver.
Elle a remplacé une chaudière gaz, question dépenses chauffage, nous avons un réel gain.
Température ambiance : pas de soucis, demandé 20, nous avons ≃ 20,5°.
Température réduite demandée 18, toujours ≃ 20,5 constaté ce qui est incompatible avec mon souci d'être économe en énergie et bien inconfortable pour les nuits.
Pour l'installateur (après différentes interventions dont changement de la sonde thermostatique et nouvelles courbes), tout est OK.
Comme le problème subsiste, je fais des tests, j'aimerais que le technicien considère enfin ma remarque comme une réalité et non une vue de l'esprit.
Depuis plus d'une semaine, j'ai réduit la période ambiance (20°) à 3 heures, de 7 h à 10 h du matin.
La t° réduite à 18° est donc programmée en théorie sur 21 heures consécutives.
Résultat : aucun changement : il fait toujours ≃ 20,5 le soir ou la nuit (j'ai même fait un relevé à 21° à 2 h du matin).
Je ne sais si c'est suffisant comme test pour le convaincre ?
Depuis ce matin, j'ai programmé la T° ambiante à 18° comme la réduite, la t° a chuté d'un demi degré et ne bouge plus depuis plusieurs heures. Je vais garder ce réglage jusqu'à demain pour voir sur 24 heures ?
Qu'en pensez-vous ?
Il y a bien un problème ? Est-ce que cela peut être corrigé ?
Des suggestions pour d'autres tests (simples) ? Des explications ?
merci de m'avoir lue
Nous avons une chaudière Easypell - préconisée et installée par installateur - depuis oct 2020 : c'est donc son 2e hiver.
Elle a remplacé une chaudière gaz, question dépenses chauffage, nous avons un réel gain.
Température ambiance : pas de soucis, demandé 20, nous avons ≃ 20,5°.
Température réduite demandée 18, toujours ≃ 20,5 constaté ce qui est incompatible avec mon souci d'être économe en énergie et bien inconfortable pour les nuits.
Pour l'installateur (après différentes interventions dont changement de la sonde thermostatique et nouvelles courbes), tout est OK.
Comme le problème subsiste, je fais des tests, j'aimerais que le technicien considère enfin ma remarque comme une réalité et non une vue de l'esprit.
Depuis plus d'une semaine, j'ai réduit la période ambiance (20°) à 3 heures, de 7 h à 10 h du matin.
La t° réduite à 18° est donc programmée en théorie sur 21 heures consécutives.
Résultat : aucun changement : il fait toujours ≃ 20,5 le soir ou la nuit (j'ai même fait un relevé à 21° à 2 h du matin).
Je ne sais si c'est suffisant comme test pour le convaincre ?
Depuis ce matin, j'ai programmé la T° ambiante à 18° comme la réduite, la t° a chuté d'un demi degré et ne bouge plus depuis plusieurs heures. Je vais garder ce réglage jusqu'à demain pour voir sur 24 heures ?
Qu'en pensez-vous ?
Il y a bien un problème ? Est-ce que cela peut être corrigé ?
Des suggestions pour d'autres tests (simples) ? Des explications ?
merci de m'avoir lue
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10517
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3108
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
Bizarre....Problème de communication entre la télécommande et la chaudière?
Et si tu mets pour faire un essai la "température réduite" par exemple à 15°C au lieu de 18, ça change quelque chose?
Et si tu mets pour faire un essai la "température réduite" par exemple à 15°C au lieu de 18, ça change quelque chose?
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14262
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1676
- Contact :
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
C'est assez récurent ici comme sujet, voir déjà ici chauffage-isolation/reglage-courbe-de-chauffe-chaudiere-okofen-t14236.html
C'est comme toute chaudière, il faut d'abord régler la loi d'eau en désactivant le thermostat d'ambiance, avec les robinets thermostatiques ouverts à fond. Le thermostat d'ambiance n'est pas indispensable, je n'en ai pas.
C'est comme toute chaudière, il faut d'abord régler la loi d'eau en désactivant le thermostat d'ambiance, avec les robinets thermostatiques ouverts à fond. Le thermostat d'ambiance n'est pas indispensable, je n'en ai pas.
Dernière édition par izentrop le 13/03/22, 17:55, édité 1 fois.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10517
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3108
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
izentrop a écrit :C'est assez récurent ici comme sujet, voir déjà ici chauffage-isolation/reglage-courbe-de-chauffe-chaudiere-okofen-t14236.html
C'est vrai, il y a pas mal de sujets liés à des problèmes sur des chaudières à granulés, mais là ça semble un peu différent, ça semble chauffer correctement (du moins ça semble être le cas) mais la chaudière "refuse" de laisser baisser la température ambiante comme programmé.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14262
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1676
- Contact :
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
La sonde extérieure qui agit, c'est pour ça qu'il faut d'abord s'occuper de la "loi d'eau" qu'il faut plutôt régler en période froide.sicetaitsimple a écrit : la chaudière "refuse" de laisser baisser la température ambiante comme programmé.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 20
- Inscription : 13/03/22, 15:38
- Localisation : Grand Est
- x 2
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
merci pour votre intérêt !
J'ai tenté 17° récemment, mais ce n'est sans doute pas suffisant comme différence (j'étais descendue à 15, il y a plusieurs semaine, mais c'était au moment où la sonde n'était pas fiable, ça n'avait rien changé).
Je réessaierai demain à 15 après mon essai à 18° sur 24/24 pour être sûre.
Nous n'avons pas de télécommande (je l'attendais, mais il parait que ça ne fonctionne plus, Okofen serait incapable de fournir la clé USB qui convient aujourd'hui ?), les réglages se font sur l'écran tactile à côté de la chaudière.
J'ai tenté 17° récemment, mais ce n'est sans doute pas suffisant comme différence (j'étais descendue à 15, il y a plusieurs semaine, mais c'était au moment où la sonde n'était pas fiable, ça n'avait rien changé).
Je réessaierai demain à 15 après mon essai à 18° sur 24/24 pour être sûre.
Nous n'avons pas de télécommande (je l'attendais, mais il parait que ça ne fonctionne plus, Okofen serait incapable de fournir la clé USB qui convient aujourd'hui ?), les réglages se font sur l'écran tactile à côté de la chaudière.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 20
- Inscription : 13/03/22, 15:38
- Localisation : Grand Est
- x 2
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
Isentrop :
Nous n'avons plus de thermostat d'ambiance comme nous avions auparavant avec la chaudière à gaz dans la pièce principale (mais je n'ai peut-être pas compris le sens de votre question ?).
Après, je ne souhaite pas intervenir dans les réglages "fins" comme vous savez le faire, je n'y comprends rien et 'délègue' ce pouvoir au chauffagiste, le coût d'une telle chaudière n'est pas anodin, le vendeur a - je crois - une obligation de résultat.
Ce qui m'intéresse pour le moment c'est de mettre en évidence le problème pour que le réparateur le prenne - enfin - en charge.
Nous n'avons plus de thermostat d'ambiance comme nous avions auparavant avec la chaudière à gaz dans la pièce principale (mais je n'ai peut-être pas compris le sens de votre question ?).
Après, je ne souhaite pas intervenir dans les réglages "fins" comme vous savez le faire, je n'y comprends rien et 'délègue' ce pouvoir au chauffagiste, le coût d'une telle chaudière n'est pas anodin, le vendeur a - je crois - une obligation de résultat.
Ce qui m'intéresse pour le moment c'est de mettre en évidence le problème pour que le réparateur le prenne - enfin - en charge.
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 14262
- Inscription : 17/03/14, 23:42
- Localisation : picardie
- x 1676
- Contact :
Re: Température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
J'ai une pompe à chaleur air/eau sans thermostat d'ambiance comme vous et la production d'eau chaude n'est pas gérée par la chaudière.
La programmation de la loi d'eau se fait dans le menu utilisateur chez moi, il y a seulement 2 points à régler.
En haut de France et circuit basse température :
- Température extérieure : 10 à -15°
- Départ circuit d'eau chaude : 27 à 45° ... pas dépassé les 36° par -10 cette année.
Programmation horaire, je baisse la température de consigne de -3° la nuit.
Les robinets thermostatiques sont baissés dans les chambres.
Tout dépends du degré d'isolation de la maison, pour pas terminé dans certaines pièces.
La programmation de la loi d'eau se fait dans le menu utilisateur chez moi, il y a seulement 2 points à régler.
En haut de France et circuit basse température :
- Température extérieure : 10 à -15°
- Départ circuit d'eau chaude : 27 à 45° ... pas dépassé les 36° par -10 cette année.
Programmation horaire, je baisse la température de consigne de -3° la nuit.
Les robinets thermostatiques sont baissés dans les chambres.
Tout dépends du degré d'isolation de la maison, pour pas terminé dans certaines pièces.
0 x
-
- J'apprends l'éconologie
- Messages : 20
- Inscription : 13/03/22, 15:38
- Localisation : Grand Est
- x 2
Re: Température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
Isolation :
La maison est très ancienne (1850), murs de 60, l'isolation murs à l'intérieur et le double vitrage il y a 40 ans, sous le toit refait il y a 5 ans, sous la dalle du rdc (rez de jardin enterré sur 2 côtés), il y a 2 ans (dans les normes).
Les robinets thermostatiques sont aussi baissés dans les chambres ou même fermés : il fait qd même 20 à l'étage.
J'habite l'Est de la France.
Mais très franchement, je ne me vois pas passer outre les consignes de l'installateur "(vous réglez t° jour/réduit et les plages horaires, le reste, c'est mon job).
La maison est très ancienne (1850), murs de 60, l'isolation murs à l'intérieur et le double vitrage il y a 40 ans, sous le toit refait il y a 5 ans, sous la dalle du rdc (rez de jardin enterré sur 2 côtés), il y a 2 ans (dans les normes).
Les robinets thermostatiques sont aussi baissés dans les chambres ou même fermés : il fait qd même 20 à l'étage.
J'habite l'Est de la France.
Mais très franchement, je ne me vois pas passer outre les consignes de l'installateur "(vous réglez t° jour/réduit et les plages horaires, le reste, c'est mon job).
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10517
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3108
Re: température réduite inopérante sur Easypell d'Okofen
tanneur52 a écrit :Isentrop :
Nous n'avons plus de thermostat d'ambiance comme nous avions auparavant avec la chaudière à gaz dans la pièce principale
J'ai un peu de mal à comprendre comment on peut vouloir réguler "finement" une température intérieure ( du type 20° le jour et 18° la nuit) sans avoir une sonde intérieure.....Ca me dépasse. D'autant plus à mi-saison où les apports solaires mais aussi les températures extérieures peuvent être très variables d'un jour à l'autre.
1 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 15 Réponses
- 6223 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
11/02/23, 07:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 9750 Vues
-
Dernier message par Mob
Consulter le dernier message
05/02/23, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 25 Réponses
- 25422 Vues
-
Dernier message par thepeace55
Consulter le dernier message
02/10/24, 21:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 8 Réponses
- 9216 Vues
-
Dernier message par loloetalex
Consulter le dernier message
11/12/21, 11:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 22 Réponses
- 19234 Vues
-
Dernier message par ArthurD
Consulter le dernier message
17/11/23, 09:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 388 invités