Bonjour,
Trouvant la production solaire donnée par le sanicube un peu faible j'ai fait un contrôle .
Voici la vérification de la Solaris R3:
-9h30: Ht. ballon 59°C, Bas ballon 55°. Solaire à l'arrêt.
-12h30, nuages, stop.Ht ballon 84°, bas ballon 78°.
Elévation de 24° en moyenne des 500L.
Le compteur solaire me donne 9,3 kwh alors que les calculs donnent 14 kwh.(c.m. de l'eau 1,16)
Soit une erreur de 33%, si je tiens compte d'environ 10 L de soutirage d' ECS, on arrive à 35%.
En utilisant les données des autres sondes(Okofen) du doigt de gant, j'ai quasiment les mêmes résultats.
D'autres utilisateurs auraient-ils les mêmes observations?
Cordialement.
JC
Production solaire du Rotex
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Production solaire du Rotex
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
- Messages : 631
- Inscription : 22/11/08, 17:40
- Localisation : Lorraine
Bonjour,
La sonde de retour des capteurs est incluse dans un petit dispositif en option, le FlowSensor qui mesure aussi le débit.Le calcul de l'énergie solaire tient compte de la différence entre Tv(T d'entrée dans le ballon) et Tr (T de reflux en bas du ballon) et du débit.
Le manuel dit:
"Le bilan, par exemple le rendement solaire ne remplace aucunement un véritable compteur de la quantité de chaleur."
Je pense que le calcul"fait main" est plus juste.
Cordialement.
JC
La sonde de retour des capteurs est incluse dans un petit dispositif en option, le FlowSensor qui mesure aussi le débit.Le calcul de l'énergie solaire tient compte de la différence entre Tv(T d'entrée dans le ballon) et Tr (T de reflux en bas du ballon) et du débit.
Le manuel dit:
"Le bilan, par exemple le rendement solaire ne remplace aucunement un véritable compteur de la quantité de chaleur."
Je pense que le calcul"fait main" est plus juste.
Cordialement.
JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 25 Réponses
- 19573 Vues
-
Dernier message par PVresistif
Consulter le dernier message
25/01/19, 22:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 28 Réponses
- 27052 Vues
-
Dernier message par Did67
Consulter le dernier message
08/10/11, 18:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 2193 Vues
-
Dernier message par bobono
Consulter le dernier message
24/12/08, 18:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 219 invités