Paradigma, diminution de puissance de chauffe!




par vanagaz1961 » 21/06/09, 16:50

Bonjour ,

les beaux jours arrivent avec le début de l'été .
votre chaudière Paradigma tourne pour la production d'eau chaude uniquement, sauf si vous avez une installation raccordée a un chauffage piscine.

Comment faire pour augmenter le temps de fonctionnement du bruleur , économiser de l'énergie et rentabiliser au mieux votre installation?

Après 2 mois de tests et accord de l'importateur ( Mr Gram) et de l'usine , il existe un réglage a effectuer pour réduire la puissance de la chaudière de 50% .

ce réglage n'est pas nécessaire si vous avez une piscine

Important : peur d'avoir fait une erreur ?
appuyer 2x sur flèche double gauche pour sortir du programme.

conseil : imprimer ce mail pour l'avoir près de vous lors du réglage

voici les étapes nécessaires pour effectuer le réglage:

boitier de commande "Pelleti" de votre chaudière:
étape 1: boitier en affichage normal
Image

étape 2: dérouler le menu avec la double flèche droite jusque "accès au service "
Image


étape 3 : code d'accès : faire apparaitre "42" sur l'écran , en utilisant les flèches + et -

étape 4 : le code 42 doit être validé par la double flèche droite . vous avez accès au menu "technique"

étape 5 : faire défiler le menu avec les flèches dessus / dessous . aller jusqu'a la rubrique "rendement limité" avant dernier écran , juste avant "langage" avec la touche - diminuer la puissance jusqu'a la moitié de votre chaudière : 20 kw devient 10.1 kw
32kw devient 15 kw.
valider votre choix en appuyant 2 x la touche double flèche gauche pour sortir du programme .
Image
le tour est joué !! , on se revoit début de Septembre /Octobre pour la remise en régime hiver

ce réglage doit etre disponible aussi sur les chaudières Ökofen/ KWB et Solvis , qui sont des appareils identiques : reste a jongler avec les touches

Bonnes vacances à celles et ceux qui partent et pour ceux qui restent
( comme moi) ," les vacances , c'est avant tout un état d'esprit"

Pierre



Sprl Technifluides GmbH
Pierre Mehaignoul
Votre partenaire Chauffage et Sanitaire
Fachmann für Sanitär und Heïzung
Pellets und Haustechnik
0 x

Revenir vers « Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités