Raccorder un plancher chauffant sur un circuit radiateurs

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
njm
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 13/08/10, 23:07

Raccorder un plancher chauffant sur un circuit radiateurs




par njm » 20/12/13, 18:42

Bonjour

Mon chauffagiste doit raccorder un plancher chauffant (chape sèche) d'une veranda de 20m² sur mon chauffage centrale avec radiateurs
L'installation existante comporte une chaudière à gazéification de bois avec 2 ballons tampons avec kit de relève de temp. le tout géré par une régulation avec V3V motorisée et sonde extérieure!Priorité au chauffage dans la maison, ECS et enfin ballons tampons. Temp. sortie chaudière 75° et retour 62°
Il propose de brancher le PC sur le circuit radiateur avec une seconde V3V manuelle et un circulateur commandé par un thermostat d'ambiance (Marche/arrêt du circulateur)qui se trouve dans la véranda
est ce la bonne solution!
Merci pour votre aide
0 x
Avatar de l’utilisateur
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1611
Inscription : 25/12/05, 18:03
Localisation : alsace
x 33




par Philippe Schutt » 21/12/13, 18:20

C'est une solution, oui. correcte sur un PC sec à faible inertie, et ayant l'avantage d'être économique
0 x
njm
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 13/08/10, 23:07




par njm » 22/12/13, 12:12

Bonjour

merci pour l'info en fait j'avais un doute, je pensais qu'il valait mieux faire agir le thermostat d'ambiance sur la V3V, mais le chauffagiste me dit qu'il y a trop de risque d'envoyer de l'eau à plus de 40° dans le circuit et cela empêche de faire tourner le circulateur en continu

A+
0 x
Avatar de l’utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone
Messages : 2028
Inscription : 17/09/05, 10:29
x 17




par PITMIX » 22/12/13, 16:22

À la place de la v3v mon oncle a installé un robinet thermostatique de douche qu'il a installé de la même façon qu'une v3v. L'avantage c'est le prix et la facilité à trouver en magasin de bricolage. Tu règle la température souhaité et ensuite la tête thermostatique se debrouille.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2486
Inscription : 27/10/09, 08:19
Localisation : Perche Ornais
x 360




par Forhorse » 22/12/13, 16:35

ça c'est vraiment pas bête ! c'est une super astuce. Je garde sous le coude
0 x
Avatar de l’utilisateur
PITMIX
Chercheur moteur pantone
Chercheur moteur pantone
Messages : 2028
Inscription : 17/09/05, 10:29
x 17




par PITMIX » 22/12/13, 17:23

Oui j'aime beaucoup aussi :cheesy: , je pense que c'est lui (mon tonton) qui m'a donné goût à la bricole...
0 x
njm
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 13/08/10, 23:07




par njm » 22/12/13, 18:21

re

oui pas bête du tout comme astuce!
merci pour l'info
0 x
Avatar de l’utilisateur
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1611
Inscription : 25/12/05, 18:03
Localisation : alsace
x 33




par Philippe Schutt » 22/12/13, 18:41

Si le diamètre de passage est suffisant, oui bonne idée.
parce qu'avec les circulateurs basse conso, on cherche à réduire les pertes de charge au mini.
0 x
jonule
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2404
Inscription : 15/03/05, 12:11




par jonule » 23/12/13, 09:41

au pire, 2 en parallèle ? bon faut les régler pareil !=)

sinon rajouter X mètres de tube chauffant avec plein de coudes, ça risque pas de faire forcer le circulateur ? il a pas une puissance donnée ?
ou augmenter sa vitesse ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
Philippe Schutt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1611
Inscription : 25/12/05, 18:03
Localisation : alsace
x 33




par Philippe Schutt » 25/12/13, 19:42

ou mitigeur de baignoire ? ça doit déjà être mieux... ou les vannes thermostatiques de sortie de ballon solaire ?
Les coudes sont de grand rayon, donc on peut faire abstraction.
avec un circulateur classique 30W, ça devrait aller. c'est les nouveaux, ils peuvent descendre à 4-5w, alors autant en profiter.
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 405 invités