Ma maison urbaine est faite sur 4 niveaux. Un RDC arrière composé du garage et de la buanderie, un RDC avant composé de la cuisine et du salon, un étage intermédiaire sur le garage et la buanderie et un premier étage sur la cuisine et le salon. L'escalier dessert 3 niveaux, le RDC avant, l'étage intermédiaire et enfin le premier étage.
Il y a une lumière qui est commandée par 3 interrupteurs, 2 va et vient et un interrupteur inverseur. Refaisant actuellement l'étage intermédiaire (j'avais attaqué les travaux avant de décider de vendre la maison), j'ai dû refaire le système électrique mais aujourd'hui on ne trouve plus ces interrupteurs inverseurs, il m'a fallu donc pallier leur absence avec un va et vient double.
Je vous présente sur un schéma comment se fait un va et vient classique et un multiple avec des inverseurs maison. On peut en avoir autant que de nécessaire, genre si on a une cage d'escalier à n étage ou un long couloir avec n entrées.
L'avantage par rapport au télérupteur, c'est qu'en K2KK, si l'interrupteur est HS et qu'on a pas de pièce de rechange on est dans le KK (justement). Avec ce montage, on peut s'en sortir avec de la récup que l'on aura glâné à droite à gauche. Même si les va et vient doubles ne se ressemblent pas après un BUG on ne fera pas la fine bouche.
Place au montage avec un schéma qui reprend tout :
Les 2 schémas du bas montrent le câblage du va et vient double pour réaliser un interrupteur inverseur, avec l'explication du cheminement des petits électrons (trajets jaune et orange). Pour faire cette modif, il suffit d'une vingtaine de centimètres de fil de cuivre gainé et 2 dominos électriques.
Voilà, 2 dominos et un peu de fil pour éviter d'acheter un télérupteur de plus de 15 euros et pour un montage sans risque de panne (tant qu'un bourrin ne manoeuvre pas les interrupteurs en tapant dessus -le bourrin chez moi étant ma fille de 8 ans 1/2 qui m'en a cassé 3 en 2 ans...-)