Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-mêmeChoix d'un regulateur MPPT

Aide et conseils pour tous travaux réalisés en auto construction et présentation de vos bricolage ou travaux d'autoconstruction. Parce que faire soi même est souvent plus éconologique mais attention à l'excès de confiance!
Avatar de l’utilisateur
Gaston
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1891
Inscription : 04/10/10, 11:37
x 82

Re: Choix d'un regulateur MPPT

Message non lupar Gaston » 31/05/18, 14:24

izentrop a écrit :15 X 13 = 195 W pour 420 W max de PV.
Effectivement, je pensais que la limitation à 15A était à interpréter côté panneaux seulement mais la la datasheet du Victron 100/15 indique avec une batterie 12V une puissance maximale de panneaux de 220W contre 440W avec une batterie 24V.


Par ailleurs, il y a aussi une note : Un tableau de PV avec un courant plus élevé de court-circuit peut endommager le contrôleur.


Du coup, je verrais deux options :
  • Remplacer par un Victron 100/30 (au moins) qui supporte 440W en 12V et laisser les panneaux en parallèle
  • Remettre un Victron 100/15, passer les panneaux en série et passer la batterie en 24V.
0 x

Avatar de l’utilisateur
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 4349
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 314
Contact :

Re: Choix d'un regulateur MPPT

Message non lupar izentrop » 01/06/18, 06:56

Gaston a écrit :
izentrop a écrit :15 X 13 = 195 W pour 420 W max de PV.
Effectivement, je pensais que la limitation à 15A était à interpréter côté panneaux seulement mais la la datasheet du Victron 100/15 indique avec une batterie 12V une puissance maximale de panneaux de 220W contre 440W avec une batterie 24V.
La puissance calculée doit correspondre à peu près à la puissance nominale en sortie, pertes retranchées.
0 x
"Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail" Léonard de Vinci

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-même »

Qui est en ligne ?