Page 1 sur 1

Choix d'un compteur de calories

Publié : 03/10/13, 14:02
par ojal
Bonjour,

Je souhaite installer un compteur de calories dans une chaufferie qui alimente 2 bâtiments avec 2 circuits distincts.

L'objectif étant de déterminer la consommation de chaque bâtiment.

Il est déjà installé un compteur de calories au niveau de la source de chaleur, nous sommes dans le cadre d'un chauffage urbain avec une société qui délivre de l'eau chaude dans un échangeur.

Existe-t-il des solutions de comptage sans modification de l'installation existante? Des solutions ambulantes existent-elles? J'en doute car je pense qu'il faut bien mesurer le débit d'eau...?

Pour démarrer au plus simple, j'imagine installer un compteur uniquement sur un seul circuit au moins pour avoir un ordre de grandeur à quelques pertes près au niveau de la chaufferie.

J'ai du mal à trouver de la doc sur ces matériels...

Les tuyauteries sont assez conséquentes en diamètre je pourrai mesurer demain, mais c'est très gros... Pour information l'échangeur est capable de délivrer 180 kW mais ne dépasse jamais avec le besoin actuel 70kW. On peut donc imaginer que la plage de mesure devrait aller jusqu'à 50kW maxi.

Par avance merci pour vos retours d'information :)

PS: quel calcul expérimental pourrais-je faire en mesurant les températures d'aller et de retour et en faisant l'hypothèse que la pompe délivre le débit nominal indiqué sur sa plaque?
L'erreur sera-t-elle énorme? Pour mesurer les températures, je pourrais le faire avec un pistolet assez peu précis, mais peut être suffisamment précis pour l'écart de températures...?

Publié : 03/10/13, 20:33
par dirk pitt
il te faut absolument une mesure de débit.
sans ça, pas possible de mesurer la puissance qui passe.
tu as peut-etre un venturi ou un diaphragme quelque part dans le circuit.

Publié : 03/10/13, 22:43
par chatelot16
il y a des systemes de mesure de debit a ultra son qui mesurent a travers le tuyaux , pour eviter de modifier l'instalation , mais vu le prix , c'est plus cher que de couper le tuyaux pour mettre un vrai compteur de debit

en plus les capteur a ultra son ne sont precis que si le tuyau est droit sur une longueur suffisante avant le capteur pour une vitesse d'eau uniforme sans turbulance

si il y a deja un compteur de chaleur c'est quel modele ?

je suis un peu degouté de la difficulté a acheter ce genre de chose ... comme si personne ne voulait vendre a prix raisonable

je confirme que le debit nominal d'une pompe est une indiquation completement inutile , le debit reel peut etre beaucoup plus faible

il serait possible de mesurer la pression differentielle entre l'entré et la sortie de la pompe , et d'en deduire le debit avec la courbe pression debit de la pompe ... mais ça ne fait pas un compteur de chaleur , car le debit peut varier en fonction des radiateur qui sont ouvert ou fermé

google trouve des chose de ce genre la
http://www.cgr-robinetterie.fr/store//M ... QUE/p/NRJB