Page 1 sur 2

Installation solaire à eau pour chauffage

Publié : 24/10/13, 11:33
par yannouk
Bonjour.
J'hésite encore entre fabriquer un capteur solaire à air ou à eau.
J'ai déjà ouvert un post au sujet du capteur air, je me permets d'ouvrir celui là pour plus de clarté pour d'éventuels futurs lecteurs.

Donc, mon but n'est pas de chauffer l'eau chaude sanitaire (pour ceci, je ferai plus tard un système indépendant)
Ce que je veux, c'est chauffer ma maison.

Et là, je ne sais pas trop comment schématiser l'installation.
Le capteur serait sur le toit.
Je compte utiliser des radiateurs à eau pour transmettre la chaleur

Quel type de pompe à eau utiliser?
Dois-je installer une réserve "tampon" d'eau chaude pour avoir de l'inertie ou bien je fais circuler directement du capteur dans mes chauffages?

Dans le cas où il faut un ballon, comment faire l'installation? le chauffage en dérivation du ballon, ou bien tout en série?

Voilà, ça fait beaucoup de questions, merci pour vos lumières.

Publié : 24/10/13, 12:02
par Gaston
A mon avis, il y a deux manières d'envisager le chauffage solaire.

Soit comme chauffage d'appoint : on en profite quand le soleil est là, mais on conserve chauffage principal (électrique / gaz / fioul / bois / ...)

Soit comme chauffage principal (en conservant un système "de secours").
Dans ce dernier cas, un dispositif de stockage est indispensable. Malheureusement le stockage de chaleur en quantité non négligeable nécessite des volumes (très) importants (voire énormes si on souhaite stocker pour une longue durée).

De façon générale, l'investissement dans un chauffage solaire est assez difficile à rentabiliser car il n'est utilisé que pendant une partie de l'année, et justement au moment où il y a le moins d'énergie à récupérer.


Pour les question techniques, un circulateur de chaudière me parait tout à fait adapté comme pompe à eau.
Et dans le cas d'un stockage, il faut bien évidemment dissocier la partie "chauffage du stock" de la partie "chauffage de la maison" (donc pas de branchement en série capteurs -> ballon -> radiateurs).

Publié : 24/10/13, 13:18
par yannouk
salut Gaston. Je te remercie pour la clarté de ta réponse.

Je chauffe au bois, et dans mon idée le solaire serait un complément (dans quelles proportions, je n'en sais rien avant d'avoir testé....
Je précise que je suis dans le sud est (var)
Un ballon de 200L constitue-t-il une réserve suffisante, pour passer une nuit suite à une journée ensoleillée?

impossible de tout mettre en série donc...J'aimerais bien comprendre pourquoi?

Publié : 24/10/13, 13:18
par chatelot16
tout depand ce qui existe deja dans la maison

si il y a deja un chauffage central dans la maison ... il suffit de faire passer le même circuit d'eau dans les capteur solaire

si la maison est bien isolé c'est l'inertie thermique de la maison qui fait le stockage

au heure de soleil la chaudiere est coupé : la chaleur du soleil est envoyé dans tous les radiateur ... ça risque souvent de faire une temperature donc une puissance trop fiable , mais c'est toujours mieux que rien : ne surtout pas allumer la chaudiere sinon la chaleur du soleil ne serait pas utilisé

ensuite quand l'heure du soleil est finie , la chaudiere peut ratraper le temps perdu

il faut aussi couper la chaudiere assez longtemps avant l'heure du soleil pour laisser baisser la temperature des radiateur et pouvoir recevoir la chaleur a basse temperature

si la maison n'est pas sufisament isolé et a besoin d'un chauffage continu , il vaut mieux commencer par mettre de l'argent dans l'isolation que dans le capteur solaire ... car l'isolation reduit la consomation du chauffage principal tout l'hivers et surtout quand il fait le plus froid et que le soleil ne sert a rien

il n'y a que quand le maximum est fait pour l'isolation que l'on peut penser au solaire

je parlais la d'un chauffage central normal , a forte temperature dont il faut modifier le fonctionnement normal pour profiter de chaleur a basse temperature : quand il y a un plancher chauffant c'est beaucoup mieux , car on peu de toute facon utiliser la chaleur a basse temperature des capteur solaire sans couper la chaudiere ... elle se coupera toute seule si les capteur solaire aportent ce qu'il faut

pour toute construction neuve il faut mettre un chauffage par le sol : c'est ce qui permet la meilleure utilisation de toutes les chaleurs possible

le stockage de la chaleur solaire dans une citerne d'eau pourait etre interressant a condition de trouver le moyen de realiser la citerne d'eau le moins cher possible

il faut voir avec ses moyen financier : une surface raisonable de capteur solaire ne peut servir qu'a un chauffage instantanné : jamais rien a stocker : pour avoir de quoi stocker il faut une surface très grande : le toit entier , comme la maison que christophe nous a montré il y a longtemp : avec la toiture entiere en capteur , et le sous sol entier en citerne d'eau

il y a peu d'espoir de stocker la chaleur en rab de l'ete pour l'hiver , si le reservoir perd tout en 2mois : la chaleur en rabe de l'ete serait disponible en autone et inutile parce que le soleil peut encore suffir a chauffage ... helas si le soleil de l'automne ne donne pas de rab pour l'hiver il n'y a rien a stocker

Publié : 24/10/13, 13:24
par yannouk
Chez moi, aucune installation existante pour l'instant, il y a tout à faire.
J'aimerais placer environ 5M² de capteurs sur la toiture. alors stockage or not?

Publié : 24/10/13, 13:35
par looping
Bonjour ,

Le solaire thermique c'est aussi le chauffage et/ou préchauffage de l'ECS , été comme hivers .
Je ne suis pas en accord avec tout ce qui a été dit plus haut .
Mon avis pour 5 m2 de capteur :
Ballon mixte ECS/chauffage
Circuit primaire solaire pressurisé ou autovidangeable selon implantation .
Dans le var le résulat est garanti .
Regarder les compte-rendus sur Apper .

A+

Publié : 24/10/13, 13:38
par yannouk
Salut looping
En fait je précise dans mon premier message que je ne souhaite pas produire l'eau chaude sanitaire pour l'instant, seulement du chauffage...(Si je devais faire de lECS, ce serait avec un système indépendant de celui du chauffage, pour une question de place, de cout, et de facilité d'installation)
C'est peut être la raison pour laquelle tu les réponses ci-dessus ne te semblent pas cohérentes?!

Publié : 24/10/13, 13:46
par jonule
looping a écrit :Dans le var le résulat est garanti .

ça c'est bien vrai : dans le sud les économies de chauffage sont fantastiques ;=)

chatelot16 a écrit :au heure de soleil la chaudiere est coupé : la chaleur du soleil est envoyé dans tous les radiateur ... ça risque souvent de faire une temperature donc une puissance trop fiable , mais c'est toujours mieux que rien : ne surtout pas allumer la chaudiere sinon la chaleur du soleil ne serait pas utilisé

ensuite quand l'heure du soleil est finie , la chaudiere peut ratraper le temps perdu

j'imagine que ça se fait en commandant les circulateurs/vanne 3 voie avec un comparateur de t°C ?

chatelot16 a écrit :il faut aussi couper la chaudiere assez longtemps avant l'heure du soleil pour laisser baisser la temperature des radiateur et pouvoir recevoir la chaleur a basse temperature

ça par contre c'est difficilement programmable, mais j'imagine qu'avec le comparateur de t°C électronique, le relais est pris de toute façon ?

yannouk, si ça peut t'inspirer :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... aires.html

Publié : 24/10/13, 14:11
par chatelot16
yannouk a écrit :Chez moi, aucune installation existante pour l'instant, il y a tout à faire.
J'aimerais placer environ 5M² de capteurs sur la toiture. alors stockage or not?


si tout est a faire , fait un chauffage par le sol , et la chaleur du soleil sera facilement utilisé sans stockage

a l'echelle d'une journée l'inertie du sol chauffant est deja un stockage

Publié : 24/10/13, 14:50
par Gaston
yannouk a écrit :Un ballon de 200L constitue-t-il une réserve suffisante, pour passer une nuit suite à une journée ensoleillée?
Ca dépend de la surface et de l'isolation de la maison, mais je pense que c'est insuffisant.
En général, pour passer une nuit (compter 16 heures en hiver) il faut au moins 1000 litres.

yannouk a écrit :impossible de tout mettre en série donc...J'aimerais bien comprendre pourquoi?
Parce que tu ne pourras pas stopper le chauffage, même s'il fait déjà 22° dans la maison et continuer stocker dans le ballon.
Lorsqu'on met un dispositif de stockage, il est important que les fonctions de stockage et de déstockage ne soient pas liées.

Je te conseille de jeter un oeil sur cette réalisation.