Fabriquer un redresseur de tube multicouche.

Aide et conseils pour tous travaux réalisés en auto construction et présentation de vos bricolage ou travaux d'autoconstruction. Parce que faire soi même est souvent plus éconologique mais attention à l'excès de confiance!
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par izentrop » 17/06/18, 18:44

Bonjour,
J'ai une vieille installation de chauffage central dont les tubes d'acier et cuivre mélangé soudés à l'étain me causent des fuites. J'ai décidé de refaire la tuyauterie en multicouche diamètre 20 et 16 avant l'installation du nouveau chauffage.

Quand on voit le prix de des redresseurs commercialisés, ça vaut de le coups de le fabriquer. J'ai trouvé des lots de petites roulettes pour un pris dérisoire (2 fois huit).

Dans un morceau de contreplaqué de 2,2 cm d'épaisseur sur 40 de long, j'ai découpe de 2 planchettes de 5 de large et 2 autres de 10.
Les roulettes sont fixées tout les 12 cm et leur épaisseur est de 1.9 cm, ce qui fait 5 cm de côtés intérieurs pour du tube de 16.

Pour le tube de 20, j'écarterait les côtés de 4 mm avec des cales.

Pas très esthétique mais fait le boulot demandé, c'est le principal :wink:

IMG_20180617_173159.jpg
IMG_20180617_173159.jpg (266.59 Kio) Consulté 49115 fois

IMG_20180617_172445.jpg
IMG_20180617_172445.jpg (201.57 Kio) Consulté 49115 fois

IMG_20180617_172323.jpg
2 x
lilian07
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 534
Inscription : 15/11/15, 13:36
x 56

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par lilian07 » 20/06/18, 19:46

J'aime bien l'idée.
Je chercher justement à faire la même chose avec du PEX de 32 mm.
J'imagine que le tuyau est bien rectiligne ensuite.
Bonne installation.
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par izentrop » 20/06/18, 20:40

Du PER PEX ?

Le multicouche contient une couche d'alu et quand tu le redresses, il garde la forme. Le PER c'est que du plastique. Pas évident de le redresser, il faut exercer une torsion inverse et on a vite fait de faire un pli irrémédiable.

Pour le réglage en diamètre, au lieu des vis qui m'assemblent les côtés, je vais mettre une plaque métallique à chaque extrémité, avec des trous en forme de lumière et un trou central pour le passage du tube.
Il suffira de desserrer les vis pour permettre le réglage, à condition que ça ne glisse pas trop facilement.
La suite au prochain numéro :wink:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79121
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10973

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par Christophe » 20/06/18, 23:06

Bonne idée et facile à réaliser, c'est la période des bricolage avec de la récupe :) le mien du moment: jardinage/construction-d-une-maison-hotel-a-chauves-souris-t15698.html

Sinon je pense que tous les PER (vendus en France du moins) ont actuellement la barrière anti-oxygène (couche d'alu)...sauf peut être ceux destiné à l'eau sanitaire?

J'allais proposer aussi de réfléchir à un réglage sur le diamètre! 8) Si je comprends ton idée, je pense que tu n'auras besoin que d'un réglage sur 2 angles (2 L coulissants donc), cela devrait permettre de rectifier l'essentiel des tubes PER du marché!
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par izentrop » 21/06/18, 00:12

Christophe a écrit :je pense que tous les PER (vendus en France du moins) ont actuellement la barrière anti-oxygène (couche d'alu)...sauf peut être ceux destiné à l'eau sanitaire?
Il faut l’appellation PER BAO dans ce cas pour le chauffage (plus cher que le sanitaire) et ce n'est pas de l'alu.
La barrière anti-oxygène, composée d'une couche d'EVOH (Copolymère éthylène alccol vinylique) empêche l'oxygène de s'infiltrer. Elle limite ainsi la formation de boues dans les réseaux et favorise une plus grande longévité des tubes dans les installations. https://www.comap.fr/faq/est-interet-ba ... -sur-tubes
Christophe a écrit :Si je comprends ton idée, je pense que tu n'auras besoin que d'un réglage sur 2 angles (2 L coulissants donc)
J'y ai pensé, vu la grande largeur des roulettes, mais du coups, l'appuie ne sera pas centré sur l'axe de la roulette. Je verrais bien au moment voulu.
Comme la pose va être apparente, le multicouche blanc est plus esthétique que le PER rouge ou bleu.
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par izentrop » 21/06/18, 20:45

J'ai repris ton idée des 2 L coulissants.

Pour cela, j'ai découpé 2 carrés de 11 cm de côté dans du contreplaqué de 1 cm, percé d'un trou de 3 cm centré sur le passage du tube, ce qui permet de traiter les tubes de 26.
Le L du bas est fixé à demeure avec 3 vis de part et d'autre.
Celui du haut tient par les vis dorées.

Je l'ai réglé pour le tube de 20 que je vais poser en premier et ça fonctionne très bien :D

IMG_20180621_201808.jpg
IMG_20180621_201808.jpg (340.31 Kio) Consulté 48995 fois
2 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79121
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10973

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par Christophe » 22/06/18, 16:21

izentrop a écrit :J'ai repris ton idée des 2 L coulissants.

(...)

Je l'ai réglé pour le tube de 20 que je vais poser en premier et ça fonctionne très bien :D


Euh oui dès fois je suis pas trop mauvais en conception :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
0 x
Dams52
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 10/06/20, 23:54

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par Dams52 » 11/06/20, 00:14

Bonjour et merci pour ce tuto bien utile 8)

Auriez-vous un plan ou des photos du redresseur selon différents angles après vos dernières modif svp ?

Je cherche à fabriquer la même chose mais je n'ai pas bien compris le système pour régler l'écartement.

Merci
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par izentrop » 11/06/20, 01:58

Bonjour,
Laisses tomber il y a plus simple : le dérouler en le plaquant au sol tout en le maintenant avec les pieds, sans l'écraser bien sur. Ça marche aussi bien. :wink:

Ensuite il y a plus simple et plus efficace que les ressorts à cintrer qu'ils vendent en grande surface : c'est d'utiliser un cable électrique souple d'un diamètre légèrement inférieur enfilé à l'intérieur du tube. Par exemple 13 mm pour un tube de 16X2 dont le diamètre interne est 14

Pas de risque de pliure dans un angle même avec petit un rayon de courbure et plus facile à enfiler et retirer que les ressorts.

Le PER BAO se trouve plus facilement aujourd'hui. A recommencer, c'est ce que j'aurait choisi, avec des raccord à sertir à glissement, beaucoup plus robustes à mon avis que les raccords à sertir du multicouche qui comportent des joints toriques fragiles.

Cette année je refait la cuisine, dernière plomberie réalisée, plus de cuivre dans la maison, ni de plomb d'ailleurs :wink:
0 x
Dams52
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 10/06/20, 23:54

Re: Fabriquer un redresseur de tube multicouche.




par Dams52 » 11/06/20, 02:54

Bonjour,

Merci de ta réponse détaillée.

Le problème que j'ai c'est que quand je déroule à plat au sol il y a toujours des zig zag sur le tube donc pour de l'apparent c'est pas top. Avec le redresseur c'est pareil ?

Merci pour l'astuce du cable électrique mais je suis déjà équipé en ressort.

J'ai longtemps hésité entre per et multicouche pour finalement choisir le multicouche car installation en apparent au sous sol mais finalement je suis dégouté ça n'aurait pas été pire avec du per, les couronnes de multicouche sont difficiles à redresser sans matos adapté.... Et ça m'aurait coûté beaucoup moins cher également.

Je ne sais plus trop quoi faire du coup :? Repasser en per ou continuer au multicouche :frown:

:wink:
0 x

 