VMC double flux : puissance et surface d'échange ?




par Christophe » 28/08/10, 14:47

Suite à ce sujet: https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html et ce post en particulier https://www.econologie.com/forums/post176397.html#176397 , j'ouvre ce sujet pour essayer de trouver les caractéristiques physiques d'une VMC double flux, les datasheets des constructeurs que j'ai trouvé pour le moment ne parlent que de rendement ("théorique"), de débits, pertes de charge et de consommation électrique...

Voici un exemple de datasheet avec quelques courbes mais rien de précis au niveau de l'échangeur: Zehnder ComfoAir 200

Voila si quelqu'un a du plus précis concernant l'échangeur, ca intéressera du monde...
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10

données expériementales de base sur échangeur




par dedeleco » 29/08/10, 13:33

Pour résoudre le problème des échanges thermiques dans ce type d'échangeurs, il est bon de regarder les travaux et thèses passées !
Ainsi il est bons de lire le nombre de Nusselt ou autrement dit, les spécialistes cachent dans ce nombre toute la complexité des écoulements et échanges thermiques :
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
et aussi pour des plaques :
http://www.cheresources.com/convection.shtml#flat

Enfin lire cette thèse intéressante, surtout la figure 19 du chapitre paragraphe 2-3 qui donne des valeurs quantitatives mesurées utilisables.
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html
ce qui donne pour 2m/s de vitesse d'air entre 2 plaques espacées d'une distance entre 0,5cm et 20cm un vitesse d'échange de chaleur entre 6 et 9 W/m2.°K
et pour 10m/s on entre 25 et 50 W/m2.°K
il est à peu près linéaire avec la vitesse de l'air.
L'échange thermique étant meilleur pour les plaques peu espacées, mais une multiplication par 10 de cet espace n'engendre qu'une diminution d'un facteur 2 de l'échange thermique, grâce à la turbulence..
Donc si on multiplie la surface par 2 on peut prendre un grand espace ou des tubes de grand diamètre !!

et il ne reste plus qu' à calculer l'échangeur avec ces données expérimentales !!! En particulier quel est le meilleur choix de surface, longueur des plaques, espace entre plaques et nombre de plaques.
On peut prendre des tubes, mais il faudra une surface comparable et cela me semble plus difficile à réaliser que des plaques??
plaques :
Image
Image

tubes :
Image
Image
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 31/08/10, 16:23

cours gratuits sur internet à lire pour calculer correctement un échangeur, avec exemples :


livre mit-heat-transfert-BON-page 352 sur 762
http://web.mit.edu/lienhard/www/ahttv131.pdf
BON--échangeur-mode de calcul
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... 0000000000

http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... node5.html

interseasonal heating
http://www.icax.co.uk/thermalbank.html

Articles on Interseasonal Heat Transfer
http://www.icax.co.uk/articles.html


Après il ne reste qu'à calculer dans son cas particulier !!
Sinon, au pif, on risque des erreurs.

Il faut fixer le débit en air et le rendement désiré, pour trouver la taille et la longueur en fonction du diamètre des tuyaux ou de l'intervalle entre plaques.
Il faut aussi savoir l'épaisseur et la nature des tuyaux ou plaques, ainsi que la conductivité thermique du matériau du tuyau ou des plaques.
0 x

 