Question chaudiere au gaz Prontacqua

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
maxteal
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 09/01/10, 18:33

Question chaudiere au gaz Prontacqua




par maxteal » 09/01/10, 18:48

bonjour , j ai enmenage il y a 2 semaine avec ma copine , dans un appartement de 100 m²
j ai une chaudiere prontacqua 24bi ou 24bi vmc
il y a chauffage central ( rad alu ) , et chauffage eau sanitaire ( ballon 60 L integré )
double vitrage partout.
la chaudiere reste allumé 1heure ou 2 heure , et ce coupe 10 -15 minute , en boucle...
la thermastat est dans la piece la plus froide..
21degré demmandé , dans les piece a vivre j ai 24 degré , pourtant on a froid , sa tire un peut j ai l impression.

il faut dire , que je viver chez mes parent avec une cheminée , ou il fesai bien chaud...
j'ai aussi une cheminée , mais elle ne chauffe rien.. la chaleur est meilleur que le gaz mais ne depasse pas 22° et dans les piece froide 14°
( cheminée mal faite , pas de caisson de deconpression rien , brique rouge a l interieur comme isolation ) que des chose qui n arenge pas..

bref , ma question est surtout est ce normal que ma chaudiere reste autant allumé , en demandant 21 ° , la consommation de gaz va etre elevé ? estimation edf 90 euro electricité + gaz par mois

merci , j espere avoir eté compris

ps.. elle monte a 80 degré pour l'eau et monte a 1.5bar et dessend en dessous de 1..
ayant peur , je suis souvent obliger , de redessendre la pression , ou la remonté quand elle dessend trop.. bisard ?
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68

Re: Question chaudiere au gaz Prontacqua




par dirk pitt » 09/01/10, 20:29

maxteal a écrit :. elle monte a 80 degré pour l'eau et monte a 1.5bar et dessend en dessous de 1..
ayant peur , je suis souvent obliger , de redessendre la pression , ou la remonté quand elle dessend trop.. bisard ?



le vase d'expansion est mort. il faut le changer vite fait sous peine de peter quelque chose d'autre.
avec un vase d'expansion en bon etat, la pression ne bouge absolument pas quelque soit la température de la chaudiere.

2emement. 80° pour la chaudiere, ça parait trop chaud.
une chaudiere gaz est en general en circuit direct vers les radiateurs. envoyer de l'eau a 80° dans les radiateurs alus pour reussir a chauffer (a peine visiblement) l'appartement?? il y a un probleme. surement pas assez de debit.
si les radiateurs ont des robinets thermostatiques, les ouvrir a fond pour voir. si c'est des robinets normaux, les ouvrir aussi a fond tous et voir si tous les radiateurs chauffent pareils.
ils devraient etre tres tres tres chauds (avec une eau a 80°)
0 x
Image
cliquez ma signature
maxteal
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 09/01/10, 18:33




par maxteal » 09/01/10, 20:46

merci de la réponse.. ok pour le vase d expansion..
sa monte et descend en fonction de la température , ou de marche arrêt de la chaudière.
mais si cela ne dois jamais bouger ya bien problème.. même qu' un matin elle c mise en sécurité , plus assez de pression pour s allumé..

je peut baisser cet température ( je ne sais pas si c la température radiateur ou température eau sanitaire...)
tout les robinet sont ouvert a fond , je peut laisser la main 1-2 seconde sur le radiateur...
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 09/01/10, 21:40

la pression ne doit JAMAIS bouger (si le vase est OK) que ce soit en fonction du demarrage/arret ou des variateions de temperature d'eau.
si le vase est mort, en attendant (faire vite aveant de claquer autre chose) regler la temperature mais forte (60° max).
si les radiateurs sont bouillants mais que la température ambiante monte pas tant que ça, : soit l'appartement est tres mal isolé, soit les radiateurs sont trop petits, soit le debit d'eau est trop faible.
regarder sur quelle vitesse est le circulateur (a l'interieur de la chaudiere)
est-ce que tous les radiateurs sont a la même températures lorsqu'ils sont tous ouverts a fond?
0 x
Image

cliquez ma signature
Avatar de l’utilisateur
gegyx
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6931
Inscription : 21/01/05, 11:59
x 2870




par gegyx » 09/01/10, 22:02

Quand le vase est mort, il n'y a plus de possibilité de dilation pour l'eau.
Si on fait varier la température souvent, il faut réajuster le remplissage à la mano tout les jours.

Injecter l'eau jusqu'à 1,5 bar, puis refermer le robinet.
Sur le haut de la chaudière, il y a une molette à tourner à la main pour évacuer l'air du dessus dans les tuyaux, jusqu'à ce que de l'eau arrive et tombe dans le tuyau d'évacuation. En principe, cela fait baisser la pression.

Quand il reste de l'air dans le haut, on entend le circulateur qui brasse des bulles.
Ce qui explique une moindre circulation de l'eau chaude dans le circuit.

****
Pensez aussi à purger l'air résiduel dans chaque radiateur.

Dévisser le purgeur sur le haut du radiateur doucement avec une gamelle en dessous (et un chiffon, ce peut être utile).
Au bout d'un tour ou 2 de vis, le gaz sort, attendre un peu, puis les éclaboussures qui peuvent être noires, puis les gouttes quand tout l'air est parti.
Ok on peut revisser le purgeur. Puis vérifier s'il ne sort plus de goutte.
********
Ne jamais dévisser le purgeur complètement si on ne veut pas être ébouillanté, le temps que la pression de la chaudière baisse... :cheesy:
0 x
Avatar de l’utilisateur
swift2540
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 383
Inscription : 04/08/08, 00:48
Localisation : Liege
x 1




par swift2540 » 09/01/10, 22:30

Bonsoir,
Changer le vase d'expansion, oui
Purger, oui
la chaudiere reste allumé 1heure ou 2 heure , et ce coupe 10 -15 minute , en boucle...

Si c'est une chaudière modulante, c'est normal, elle varie sa puissance en fonction de la demande. Et pour l'instant la demande est grande
21degré demmandé , dans les piece a vivre j ai 24 degré , pourtant on a froid

Là il y a un problème. surement une paroi rayonnante froide(mur ou sol) . 24° à quelle hauteur? Ballades le thermomètre à raz du sol jusqu'à 1.80m un peu partout dans la pièce et fait des relevés, tu comprendras d'où vient le problème.

je peut baisser cet température ( je ne sais pas si c la température radiateur ou température eau sanitaire...)

Température radiateur bien sûr
0 x
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
maxteal
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 3
Inscription : 09/01/10, 18:33




par maxteal » 09/01/10, 23:08

merci a tous de ses détails .
les radiateur on la même température..
oui effectivement je dois ou tombé ou remettre de l eau en fonction de la pression tout les 2 jours..
le thermostat est a environ 1m50 a 2 mètre du mur ou ce trouve un radiateur..
pièce froide 21 ° pièce a vivre 23-24 sauf a ras du sol ou il y a 20° prés de la porte d entré ou je sens un petit courant d air , ainsi qua mes fenêtre..
effectivement c'est une chaudière allumage électronique bruleur modulaire..
j'ai réglé a 60 °, la chaleur des pièce na pas changer
le circulateur , je ne sais pas , je demanderai le jour de l entretien qui va bientôt arriver , ainsi que le pour le vase d expansion
merci encore de vos lumières
0 x
Avatar de l’utilisateur
gegyx
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6931
Inscription : 21/01/05, 11:59
x 2870




par gegyx » 10/01/10, 00:01

Je profite des spécialistes pour avoir une réponse sure:
:D
A quelle pression gonfle-t-on un vase d'expansion vertical à membrane, quand sa sortie est à la pression atmosphérique (= quand il n'est pas relié au tuyau du circuit)

J'en ai un qu'est pas terrible depuis des années.
On m'avait dit 20g.

Bof!

Je gonflais à 100g (=0,1bar)
Pouvez vous me le préciser

Et si c'est possible, quand il est branché, avec chaudière en fonctionnement (1,5 bar), est-ce possible de le regonfler et comment ?
0 x
Avatar de l’utilisateur
swift2540
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 383
Inscription : 04/08/08, 00:48
Localisation : Liege
x 1




par swift2540 » 10/01/10, 00:42

A quelle pression gonfle-t-on un vase d'expansion vertical à membrane

ça dépend de ta maison. 1bar = 10m de colonne d'eau
Logiquement, la pression du vase est hauteur maximum entre la chaudière et le point le plus haut de l'installation si chaudière et vase d'expansion placé au point bas.
Exemple: maison de 2 étage = pression vase min 0.8b( d'origine on choisira un vase avec pression 1b)
Pression min vase 0.5b
Pression dans le circuit 0.2b en + de la pression du vase, installation froide(max30°).
Particularité sur une chaudière murale: pression 1b mini sinon déclenchement sécurité manque d'eau.
Impossible de faire un travail correct si le vase est branché.
0 x
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974




par Christophe » 10/01/10, 01:58

swift2540 a écrit :Logiquement, la pression du vase est hauteur maximum entre la chaudière et le point le plus haut de l'installation si chaudière et vase d'expansion placé au point bas.


Pas d'accord car le circuit de chauffage est fermé...une pression entre 1 et 1.5 bar (à froid) est généralement ce qui est précaunisé mais c'est pas aussi simple. Avec le dernier vase que j'ai acheté il y avait une notice complète sur les pressions et réglages...

Faudrait que j'essaye de le retrouver en .pdf...

Pour la théorie c'est là: http://www.thermexcel.com/french/ressourc/expansion.htm
0 x

 