Chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 15:39
par Noch60
Bonjour à tous,
Je viens aujourd'hui car j'ai besoin d'aide pour ma chaudière easypell 16-32 kw
Mode confort en continue 21.5
EN BAS 20°c
EN HAUT 18°c
Moisissure dans certaines pièces
J'ai changé de chauffage il y a maintenant 2ans, depuis j'ai toujours une température différente à l'étge et en bas é degrès de différence et beaucoup d'humidité dans certaines pièces.
Chauffage fioul avant
Pourquoi?
Mauvais réglage?
Jamis eu de soucis avant je ne comprends pas je chercher des solutions car je ne connais rien à cette chaudière
l'installateur ne m aide pas du tout non plus!!
Merci à vous
Re: chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 15:42
par GuyGadeboisLeRetour
Mauvaise ventilation (ou pas de ventilation du tout), air humide, condensation, donc moisissures. La chaudière n'y est pas pour grand chose, à mon avis. Les pluies abondantes (?) ont pu provoquer une saturation des sols autour de la maison et l'eau s'infiltre par capillarité. C'est arrivé à des amis dans les Pyrénées.
Re: Chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 16:54
par Noch60
et pour la différnce de température vous savez pourquoi?
Re: Chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 17:23
par sicetaitsimple
Noch60 a écrit :et pour la différnce de température vous savez pourquoi?
Si ce n'était pas le cas avant avec la chaudière fuel, ça peut (ce n'est qu'un hypothèse) être lié au changement de circulateur d'eau qui n'a plus les caractéristiques permettant une répartition correcte entre le débit circulant au RDC et celui de l'étage.
Le débit de celui-ci est-il réglable?
Re: Chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 17:56
par sicetaitsimple
Par ailleurs, en jetant un oeil sur la notice, j'ai vu que certains modèles easypell avaient deux circuits d'eau séparés, pouvant être réglés de façon indépendante, par exemple pour un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Vous n'êtes pas dans ce cas?
Re: Chaudière easypell
Publié : 04/11/24, 20:50
par Pilpoill
Noch60 a écrit :Bonjour à tous,
Je viens aujourd'hui car j'ai besoin d'aide pour ma chaudière easypell 16-32 kw
Mode confort en continue 21.5
EN BAS 20°c
EN HAUT 18°c
Moisissure dans certaines pièces
J'ai changé de chauffage il y a maintenant 2ans, depuis j'ai toujours une température différente à l'étge et en bas é degrès de différence et beaucoup d'humidité dans certaines pièces.
Chauffage fioul avant
Pourquoi?
Mauvais réglage?
Jamis eu de soucis avant je ne comprends pas je chercher des solutions car je ne connais rien à cette chaudière
l'installateur ne m aide pas du tout non plus!!
Merci à vous
Bonjour,
Tout comme Sicetaitsimple, il manque quelques informations concernant la constitution de votre réseau de chauffage.
Deux niveaux mais un ou deux circuits séparés ? Le nombre de circulateurs de chauffage devrait répondre à la question
Où est situé la sonde d’ambiance s’il n’y en a qu’une ?
La chaudière est-elle connectée ?
Re: Chaudière easypell
Publié : 06/11/24, 15:12
par sicetaitsimple
C'est bizarre et agaçant à la fois.
Certains, comme ici, viennent exposer un problème les concernant.
Quelques-uns prennent la peine de répondre, en posant éventuellement une ou deux questions pour préciser.
Et là plus personne au bout, pas de réponse....
C'est peut-être une panne soudaine d'ordinateur, mais plus surement de l'impolitesse.
Re: Chaudière easypell
Publié : 08/11/24, 09:47
par Noch60
sicetaitsimple a écrit :Par ailleurs, en jetant un oeil sur la notice, j'ai vu que certains modèles easypell avaient deux circuits d'eau séparés, pouvant être réglés de façon indépendante, par exemple pour un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage. Vous n'êtes pas dans ce cas?
Oui j'ai des radiateurs en fonte partout dans la maison et je pense que oui je dois pouvoir régler mais je ne sais pas où ça se trouve.
Re: Chaudière easypell
Publié : 08/11/24, 09:48
par Noch60
sicetaitsimple a écrit :C'est bizarre et agaçant à la fois.
Certains, comme ici, viennent exposer un problème les concernant.
Quelques-uns prennent la peine de répondre, en posant éventuellement une ou deux questions pour préciser.
Et là plus personne au bout, pas de réponse....
C'est peut-être une panne soudaine d'ordinateur, mais plus surement de l'impolitesse.
Non pas mal poli juste une personne qui travaille en décalé et 55h semaines
Re: Chaudière easypell
Publié : 08/11/24, 09:51
par Noch60
Pilpoill a écrit :Noch60 a écrit :Bonjour à tous,
Je viens aujourd'hui car j'ai besoin d'aide pour ma chaudière easypell 16-32 kw
Mode confort en continue 21.5
EN BAS 20°c
EN HAUT 18°c
Moisissure dans certaines pièces
J'ai changé de chauffage il y a maintenant 2ans, depuis j'ai toujours une température différente à l'étge et en bas é degrès de différence et beaucoup d'humidité dans certaines pièces.
Chauffage fioul avant
Pourquoi?
Mauvais réglage?
Jamis eu de soucis avant je ne comprends pas je chercher des solutions car je ne connais rien à cette chaudière
l'installateur ne m aide pas du tout non plus!!
Merci à vous
Bonjour,
Tout comme Sicetaitsimple, il manque quelques informations concernant la constitution de votre réseau de chauffage.
Deux niveaux mais un ou deux circuits séparés ? Le nombre de circulateurs de chauffage devrait répondre à la question
Où est situé la sonde d’ambiance s’il n’y en a qu’une ?
La chaudière est-elle connectée ?
Bonjour,
Alors il y a 11 radiateurs sur 2 étages, 1 thermostat au rez-de-chaussée et chaudière non connecté.
Pour l entretien de la chaudière après avoir exposé le problème il m'a dit juste remonter un peu mais toujours un écart et mes filles ont pas très chaud