Aide au peaufinage réglage Easypell: température consigne, min et coupure chaudière
Publié : 21/01/22, 15:17
bonjour,
Je vous écrit car j'ai une chaudiere à granulés Easypell 16kw sans ballon depuis 3 ans. Globalement je suis content des réglages que j'ai effectué et de la consommation mais je me demande si je ne pourrais pas encore optimiser son rendement, notamment ses périodes d'allumage.
Pour résumé: maison de 150m2, 3 niveaux (rdc, 1er, combles aménagés) très ouverte du RDC au comble, très peu de portes, combles en partie mezzanine. 6 radiateurs, un dans chaque pièce. Vanne ouverte complétement au rdc cuisine et salon, réglé sur 3 au palier du 1er etage et fermé ou réglé sur 1/2 dans les autres pièces sauf en cas de besoin. Courbe et pied 1,2 / 35°, temp confort à 19,5.
Dans l'état j'arrive à avoir une chaleur homogéne dans la maison et pour une consommation moyenne de 1,5 sac de 15kilo par jour (plutot 2 ces derniers temps, 1 en automne), sachant que le chauffage est en route de 7h à 21h30 en général tous les jours, réduit entre ces horaires.
Donc j'ai l'impression que compte tenu de la superfice les règlages et la consommation sont cohérents. J'ai beaucoup peaufiné la loi d'eau, notamment parce que l'isolation de la maison c'est fait au fur et à mesure et que depuis cet automne c'est fini.
Par contre il y a toujours un élément que je n'arrive pas à comprendre ce sont les réglage de la température de consigne de la chaudière, de la température minimum et de sa temparéture de coupure. J'ai une régulation easytronic Plus et je m'y perds entre les réglages sur la chaudière et sur la régulation.
J'ai parcouru beaucoup de sujet et forum avant de poster mais sans vraiment trouver de réponse à ma question, notamment je pense du au fait qu'il y a peu d'utilisateurs de Easypell et plutot des utilisateurs des models Okofonen à proprement parlé, qui ont accès à plus de reglages et de mesures. Par ex je ne peux pas voir le nomnbre de cycle demarrage arret. Enfin j'ai un menu qui m'indique un nombre de démarrage du bruleur et un temps d'utilisation de celui mais si je divise cela revient a des temps de fonctionnement de 15 min ou moins. J'étais tombé sur un sujet d'un utilisateur easypell qui avait sensiblement les mêmes résultats. Je me demande donc si le calcul n'est pas vraiment applicable à cette chaudière et qu'il n'indique pas vraiment le cycle de la chaudière, ou que cela est normal (la consommation ne me semble pas excessive, il n'y a pas d'imbrulés dans les cendres et lorsque j'ai fait l'entretien saisonnier je n'ai pas constater de condensats ou suie, juste un peu en haut du corps de chauffe mais cela ne semblait pas anormal d'après le manuel d'entretien).
Sur la chaudière je peux régler:
- température de consigne de la chaudiere (entre 70 et 90, usine 70)
- température de coupure de la chaudière (entre 76 et 95, usine 76)
puis sur la régulation j'ai:
- Chaudière ++: 10°
- T min Chaudière: 60°
- T max Chaudière: 95°
- T lim pompe: 60°
avec une remaque dans le manuel précisant que sans ballon tampon les temp min chaudiere et lim pompe doivent etre 60° min.
Quelle est l'interaction de ses différents réglages, comment les interpréter ?
J'ai remarqué que si la chaudière passe sous les 60 elle redémarre.
Que faut-il viser exactement ? que le bruleur s'allume le moins souvent possible ? comment faire dans ce cas ? Faut il privilégier une température de consigne de la chaudiere plus haute ou plus basse (impossible sous 70 dans mon cas) ? Quid de la température de coupure, vaut il mieux que la température soit haute et donc le cycle plus long ou plus pret des 70 pour arriver plus vite à température. Et la température min de la chaudière vaut il mieux la relever ou l'abaisser ?
Je suis vraiment perdu dans cette partie. Sachant que lorsque qu'il fait très froid le départ eau chaud n'a jamais dépassé 55 je pense. Avec une température ext de 0 l'eau est environ à 45.
Merci de votre aide
Je vous écrit car j'ai une chaudiere à granulés Easypell 16kw sans ballon depuis 3 ans. Globalement je suis content des réglages que j'ai effectué et de la consommation mais je me demande si je ne pourrais pas encore optimiser son rendement, notamment ses périodes d'allumage.
Pour résumé: maison de 150m2, 3 niveaux (rdc, 1er, combles aménagés) très ouverte du RDC au comble, très peu de portes, combles en partie mezzanine. 6 radiateurs, un dans chaque pièce. Vanne ouverte complétement au rdc cuisine et salon, réglé sur 3 au palier du 1er etage et fermé ou réglé sur 1/2 dans les autres pièces sauf en cas de besoin. Courbe et pied 1,2 / 35°, temp confort à 19,5.
Dans l'état j'arrive à avoir une chaleur homogéne dans la maison et pour une consommation moyenne de 1,5 sac de 15kilo par jour (plutot 2 ces derniers temps, 1 en automne), sachant que le chauffage est en route de 7h à 21h30 en général tous les jours, réduit entre ces horaires.
Donc j'ai l'impression que compte tenu de la superfice les règlages et la consommation sont cohérents. J'ai beaucoup peaufiné la loi d'eau, notamment parce que l'isolation de la maison c'est fait au fur et à mesure et que depuis cet automne c'est fini.
Par contre il y a toujours un élément que je n'arrive pas à comprendre ce sont les réglage de la température de consigne de la chaudière, de la température minimum et de sa temparéture de coupure. J'ai une régulation easytronic Plus et je m'y perds entre les réglages sur la chaudière et sur la régulation.
J'ai parcouru beaucoup de sujet et forum avant de poster mais sans vraiment trouver de réponse à ma question, notamment je pense du au fait qu'il y a peu d'utilisateurs de Easypell et plutot des utilisateurs des models Okofonen à proprement parlé, qui ont accès à plus de reglages et de mesures. Par ex je ne peux pas voir le nomnbre de cycle demarrage arret. Enfin j'ai un menu qui m'indique un nombre de démarrage du bruleur et un temps d'utilisation de celui mais si je divise cela revient a des temps de fonctionnement de 15 min ou moins. J'étais tombé sur un sujet d'un utilisateur easypell qui avait sensiblement les mêmes résultats. Je me demande donc si le calcul n'est pas vraiment applicable à cette chaudière et qu'il n'indique pas vraiment le cycle de la chaudière, ou que cela est normal (la consommation ne me semble pas excessive, il n'y a pas d'imbrulés dans les cendres et lorsque j'ai fait l'entretien saisonnier je n'ai pas constater de condensats ou suie, juste un peu en haut du corps de chauffe mais cela ne semblait pas anormal d'après le manuel d'entretien).
Sur la chaudière je peux régler:
- température de consigne de la chaudiere (entre 70 et 90, usine 70)
- température de coupure de la chaudière (entre 76 et 95, usine 76)
puis sur la régulation j'ai:
- Chaudière ++: 10°
- T min Chaudière: 60°
- T max Chaudière: 95°
- T lim pompe: 60°
avec une remaque dans le manuel précisant que sans ballon tampon les temp min chaudiere et lim pompe doivent etre 60° min.
Quelle est l'interaction de ses différents réglages, comment les interpréter ?
J'ai remarqué que si la chaudière passe sous les 60 elle redémarre.
Que faut-il viser exactement ? que le bruleur s'allume le moins souvent possible ? comment faire dans ce cas ? Faut il privilégier une température de consigne de la chaudiere plus haute ou plus basse (impossible sous 70 dans mon cas) ? Quid de la température de coupure, vaut il mieux que la température soit haute et donc le cycle plus long ou plus pret des 70 pour arriver plus vite à température. Et la température min de la chaudière vaut il mieux la relever ou l'abaisser ?
Je suis vraiment perdu dans cette partie. Sachant que lorsque qu'il fait très froid le départ eau chaud n'a jamais dépassé 55 je pense. Avec une température ext de 0 l'eau est environ à 45.
Merci de votre aide