Page 1 sur 3

Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?

Publié : 16/10/20, 09:44
par newstarnord
Bonjour,

J'ai un chauffage avec une chaudière à fioul et circuit d'eau. La chaudière est une basse température.
Le soucis c'est qu'à 40° de température d'eau de chaudière, aucun problème.
Par contre, à 70° c'est là qu'on entend des microbulles d'air circuler, le circulateur fait alors un bruit anormal.

Comment venir à bout de ces bulles d'air; je dois préciser:
- Que la pression ne descend pas (donc pas de fuite): 1,2 bars
- Que les purgeurs automatiques expulsent des micro-bulles d'air à vitesse très lente (je mets un peu de vinaigre dans la valve du purgeur et je vois des toutes petites bulles apparaître toutes les 30 secondes); donc c'est bien un problème lié à la présence d'air
- Que j'ai remplacé le vase d'expansion, et que de se fait le phénomène s'est amplifié; j'ai dû introduire plus d'air
- Que je ne veux pas vidanger, car il y a du produit de neutralisation dans le circuit, je ne veux pas perdre celui-ci
- Avant de remplacer le vase d'expansion, j'avais du bruit+une pression qui s'élevait anormalement vers 70°
- Là la pression est stable mais le bruit s'est amplifié
- J'ai purgé les radiateurs, mais je n'ai pas évacué beaucoup d'air; aucun radiateur ne fait de bruit de "glou-glou"

Comment venir à bout de ces bulles d'air sachant que je ne peux pas pour l'heure vidanger et installer un séparateur d'air ?
Faire monter le circuit à 70° et couper la chaudière puis ouvrir tous les thermostatiques puis attendre que la température baisse puis purger ?
J'ai un vieux purgeur en partie haute de l'installation, dois-je le changer (je ne peux pas le contrôler car son évacuation d'air est à 90°) ?
Ce vieux purgeur fonctionnait la dernière fois que j'ai vidangé l'installation.

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 10:02
par Macro
As tu un mix de differents materiaux de radiateurs....A une epoque sur mon chauffage j'avais un radiateur en aluminium de recup alors que ceux du rez de chaussé etait en fonte et ceux de l'etage en acier .... J'avais exactement ce probleme de micro bulle d'air...Depuis que le radiateur en alu a été retiré de la boucle .....Plus de soucis...

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 10:31
par Ahmed
D'accord avec Macro: il doit s'agir de corrosion électrolytique et ça produit des bulles de gaz (et non d'air)... À part supprimer la partie en matériau impliquée, il est possible de mélanger un produit passivant à l'eau du circuit. C'est une solution simple et efficace.

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 10:45
par newstarnord
Bonjour,

J'ai un radiateur en acier dont je me sers très peu: son robinet est normalement toujours fermé (à moins que les enfants y touchent), car c'est une clim qui chauffe cette partie de la maison. Sinon les autres radiateurs sont en fonte.

Je pense que l'acier est compatible avec la fonte, car mes tuyaux de chauffage sont en acier noir ?

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 11:15
par newstarnord
Par contre, j'ai eu un problème de joint sur mon circulateur premier prix: j'ai vissé trop fort la vis de purge (je croyais qu'on
pouvais bien la visser comme sur un circulateur Wilo), le joint torique suite à cela s'est fissuré.

N'ayant pas de joint torique, je l'ai remplacé par un joint 15x21 imbibé de pâte d'étanchéification, cela a marché, pas de fuite, la pression reste constante; se pourrait-il que ce joint laisse passer l'air mais pas l'eau ? Comme j'ai pu le lire quelque part sur le net (porosité à l'air) ?

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 12:14
par Christophe
Euh ça serait pas simplement de la cavitation ? Qui sera supprimée par une augmentation de la pression dans le circuit ?

1.2 bars c'est peu pour un circuit de chauffage...

Voilà comment bien calculer la pression nécessaire pour éviter la cavitation: chauffage-isolation/vase-d-expansion-reglage-de-la-pression-et-montage-t9118.html

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?

Publié : 16/10/20, 12:27
par Ahmed
Je ne comprends pas ce que tu entends par "cavitation"?

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air

Publié : 16/10/20, 12:59
par sicetaitsimple
Christophe a écrit :Euh ça serait pas simplement de la cavitation ? Qui sera supprimée par une augmentation de la pression dans le circuit ?

1.2 bars c'est peu pour un circuit de chauffage...


C'est possible...

Mais si c'est le cas c'est facile à vérifier. Si tout se passe bien à 40°C et 1,2 bar, il suffit de remonter la pression de la différence de pression de vapeur saturante entre de de l'eau à 40°C et de l'eau à 70°C. Si c'était de l'eau pure ( on oublie les additifs), ça ferait environ 0,25 bar.

Donc a Newstarnord de vérifier ce qui se passe à 70°C et 1,4 à 1,5 bar.

Edit pour Ahmed dont je n'avais pas vu le post: la cavitation c'est un phénomène (généralement local) dans un écoulement liquide ,où il y a vaporisation partielle du fluide en mouvement. Bien entendu plus le fluide est chaud et proche de sa température de vaporisation, plus le risque de cavitation augmente.

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?

Publié : 16/10/20, 14:05
par newstarnord
D'accord je vais regarder cela.

Mais il y a 6m de hauteur statique donc 0,6 + 0,2 arrondi à 1 bar = 1 bar de pression du vase d'expansion (maison avec radiateur en haut et chaudière en bas; le circuit de chauffage n'est que sur un seul étage). Soit 1,2 de pression d'installation.

Et lorsque j'étais à 1,5 bars j'avais ce phénomène sauf que la pression augmentait anormalement jusqu'à 2 bars avec l'ancien vase d'expansion (qui était gonflé à 1 bars je crois). Cet ancien vase avait plus de 12 ans, je croyais que ça venait de lui.

Et en fait le phénomène n'est pas localisé à un endroit précis ça "résonne" partout dans les tuyaux.

Re: Une solution à mon problème de micro bulles d'air dans circulateur de chauffage ?

Publié : 16/10/20, 14:17
par Christophe
Mets 2.5 bars directement !! :cheesy: