Page 1 sur 1

Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 04/05/20, 17:14
par Quito01
bonjour
je suis propriétaire d'une chaudière à granulés de bois Ökofen depuis 2007 et j ai beaucoup de problèmes de bourrage par de la poussière de granulés qui bloque le fonctionnement.
Il s'agissait initialement d'un modèle à condensation PEK 15 avec un silo textile 3,5 t S220 et une vis sans fin.
La vis sans fin se bouchait régulièrement à cause de la poussière dégagée par le granulé. De plus un grand nombre de pannes suite à des messages d'erreurs "vents fumées".
J'ai fini par remplacer mon silo par un nouveau modèle textile de 7t KGT2620 et un système d'alimentation par aspiration.
L 'amélioration a été notable mais insuffisante sur les bourrages. La chaudière à condensation étant trop sensibles aux variations météorologiques, elle a été modifiée en 2016 avec retour à un modèle standard.

j'ai changé plusieurs fois de fournisseurs de granulés pour un même résultat. Il m'était dit que mon silo (sous un hangar à l 'abri de la pluie) était trop sensible à l'humidité, ce qui expliquait la poussière. J'ai fait depuis un bardage complet du silo.
C'est mieux mais j'ai toujours ces problèmes de bourrages. Désormais c 'est plutôt au printemps en fin de silo. 3 épisodes en 2020.

Le dernier hier avec un amas très dense de sciure dans la trémie et un blocage de la bélimo sous jacente. La vis sous la trémie était pleine de poussière et j'ai du la fragmenter à la perceuse. La vanne bélimo était engluée par de la gomme (granulé fondu?).

Au total je trouve cette situation très génante et le responsable locale d'Ökofen se contente d'incriminer le granulé.
Pourtant j'ai déjà changé de fournisseur et le camion est adapté avec une vitesse de remplissage lente (mais je en peux en juger).

Quelqu'un a -t-il déjà rencontré pareille situation et aurait-il une solution à me proposer?
Cordialement

Quito01

PS : le granulé est du Piveteau DIN+

IMG_0098.jpg
IMG_0098.jpg (106.95 Kio) Consulté 30598 fois


IMG_0097.jpg
IMG_0097.jpg (112.37 Kio) Consulté 30598 fois

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 07/05/20, 16:35
par taam
Bonjour Quito,
Aucun problème de bourrage à cause de la "fine" sur la mienne. (modèle sans condensation - aspi - depuis 2012)

Je suis surpris par cette description de gomme dans la bélimo.

Perso, je commencerais par déterminer l'humidité des granulés (à prendre dans le silo journalier après une aspiration - Méthode du micro-onde).
A noter qu'à première vue, les granulés doivent être durs et non friables quand on les serre dans la main.
(J'ai l'impression sur la photo, d'une sciure sombre, comme si elle était humide?)

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 07/05/20, 19:42
par Quito01
bonsoir
merci de la réponse. le responsable régional incrimine un retour fumée pour expliquer l'aspect "gomme" du granulé.
Pour le test d'humidité je vais essayer le test au micro ondes mais je dois me procure une balance de précison.
Les granulés ont durs et non la sciure n 'est pas humide au toucher. Le silo es sous un hangar et bardé donc pas de soucis.
Par contre la sciure est présente ++ C est mon principal problème. C 'est dommage qu'ils n'aient pas trouvé un piège à sciure avec un tamis vibrant et un bac de recueil.

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 07/05/20, 21:38
par Did67
J'ai aussi une PESK15, depuis 2008. Mon silo est autoconstruit avec de l'OSB sur ossature bois, avec fond en V et vis d’extraction, puis reprise par aspiration.

J'ai eu une seule fois un blocage de la vis du fond de silo. J'ai compris après coup : je ne vidais pas. Je refaisais le plein. Sur le côté, s'étaient accumulés des granulés avec chaque année, les fines qui s'y rajoutaient. Et une année, plus froide, cette partie est "tombée" un peu comme une avalanche. Résultat : vis bloquée.

Le condenseur est "chiant" car en effet, quand il colmate, le capteur de pression met la chaudière en défaut. Je fais chaque année un nettoyage de tous les turbulateurs, qui ne sont pas simples à sortir. Je me suis fabriqué un "extracteur" = une pince autobloquante à laquelle je fixe un câble en acier avec une masselotte. Je pince le turbulateur puis je donne des petits coups en saccade et il vient assez facilement. Cette invention date de cette année - jusque là, c'était galère.

Tu as visiblement un problème de qualité / tenue des pellets. Déjà, ils me paraissent courts (casse ?)...

Je n'ai pas été voir la vanne commandée par le Bélimo... Je ne sais à quoi cela ressemble chez moi.

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 07/05/20, 21:40
par Did67
Quito01 a écrit :Par contre la sciure est présente ++ C est mon principal problème. C 'est dommage qu'ils n'aient pas trouvé un piège à sciure avec un tamis vibrant et un bac de recueil.


Commence par mesurer le taux de sciure... Avec un tamis. Il doit y en avoir moins de 1 %.

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 07/05/20, 22:32
par taam
Quito01 a écrit :le responsable régional incrimine un retour fumée pour expliquer l'aspect "gomme" du granulé.
Pour le test d'humidité je vais essayer le test au micro ondes mais je dois me procure une balance de précision.
Oui, je crains que le problème soit la Bélimo qui ne se ferme plus correctement, d'où un retour de fumée anormal à travers elle, via la vis bruleur, lors de l'aspiration. Cela peut expliquer cette gomme formée par les sciures "fumées".
Encore une fois ZERO blocage à ce niveau sur la mienne avec un taux de sciure parfois énorme (50% ?)

Déjà il faut vérifier que
1) le ressort de la Bélimo ramène bien son index sur 0 (dès l'arrêt du bruleur)
2) la vanne est alors bien fermée, sphère pas brulée et étanche.

La Bélimo sur la mienne: moteur avec son index (1) vanne (2)

Re: Chaudière Ökofen: bourrage granulés ?!?

Publié : 08/05/20, 08:25
par Did67
Je partage cet avis...

En effet, si une fois cela a coincé, petit à petit, cela va empirer...

Il convient d'enlever le capot et... d'observer, en effet, si cela revient bien à zéro. Il se peut que le ressort soit fatigué (l'ouverture est électrique, mais la fermeture, par sécurité, c'est le ressort - comme cela, en cas de coupure d'électricité, le feu ne peut pas remonter dans le silo...).