Page 1 sur 7

Schéma circuit chauffage au bois

Publié : 28/11/14, 16:11
par francis02
Bonjour
Voici ma première connexion....
J'installe en lieu et place d'une cuisinière bouilleur une chaudière à bûches de 20 kW (modèle Morvan de 2008). J'ai donc acheté un ballon-tampon (1000l) ; le ballon d'échange pour l'ECS était présent mais doit être raccordé comme la salle de bain qui est une extension à la maison..
Je propose à la critique le schéma suivant. Je tiens à dire que le "Laddomat" est -pour l'instant- remplacé par un circulateur piloté par aquastat et que la salle de bain (bien qu'isolée est humide) donc j'ai prévu une "solution" bizarre avec un circulateur piloté par thermostat quelques minutes avant la douche afin d'élever la température en prélevant de l'eau chaude hors du circuit radiateurs.
L'autre particularité est le ballon-tampon à l'étage...
Si vous voulez bien me dire vos impressions...
Cordialement

Image

Publié : 28/11/14, 17:16
par izentrop
Bonjour,
la salle de bain (bien qu'isolée est humide)
est-elle suffisamment ventilée ?

Publié : 29/11/14, 10:55
par francis02
Je reconnais que la ventilation de la salle de bain est insuffisante mais la ventiler c'est la refroidir aussi (surtout qu'elle est ajoutée au bloc maison). Les 2 phénomènes s'additionnent en fait... Elle est directement sur la terre apparemment. La maison a un siècle ? et je profite de l'installation de la chaudière pour "booster" la température (ce qui pourra inciter à la ventiler...). Encore faut-il que mon schéma n'ait pas d'erreur... Sourire

Publié : 29/11/14, 13:15
par Obamot
Avez-vous quelques photos?

Publié : 29/11/14, 14:38
par francis02
Bonjour Obamot
Vous voulez des photos de ma salle de bain ?
Cordialement

Publié : 01/12/14, 23:37
par francis02
Bonsoir
Après réflexion j'ai simplifié le schéma que je propose à votre analyse :
- plus de circulateur spécifique pour le radiateur salle de bain (et donc plus d'électro-vanne ni de claper AR)
- pour le bouclage une seule pompe (la branche gérant la température de ma chaudière à bûches étant pilotée par une EV elle-même commandée par l'aquastat 60° C sur la chaudière)

Le vase d'expansion peut-il être dans le grenier ?

Merci pour vos idées

Image

Publié : 02/12/14, 08:54
par dirk pitt
un premier truc qui me chagrine: je vois 2 circulateurs sur le même circuit (celui des radiateurs): 1 circulateur apres la V3V et un sur le retour...

autre chose: ton EV pilotée sur le retour est pour le demarrage, je suppose (temp<60°) mais ça ne remplira pas la fonction de rechauffage du retour en fonctionnement normal. il faudrait préférer soit un bloc de rechauffage thermostaté a base d'une vanne 3 voies +thermostat.

Publié : 02/12/14, 09:57
par francis02
Merci dirk pitt pour tes questions... auxquelles je n'ai pas trop de réponses...

Donc tu me conseilles de placer le circulateur inférieur celui sur la boucle de réchauffage uniquement sur cette boucle ?

Maintenant pour le fonctionnement de cette boucle en tout ou rien (car bonjour le prix des vannes mélangeuses ! ) je ne saisis pas le problème... un aquastat bascule aussitôt que la température de départ passe sous 60° C et ouvre l'EV... (pardon pour mes connaissances très limitées en chauffage).

Autre question : j'ai actuellement sur mon installation ancienne (celle d'une cuisinière bouilleur) un vase d'expansion ouvert à l'extrémité du réseau radiateur. Je remplace celui-ci par un vase d'expansion fermé , puis-je le placer dans le grenier (problème de place insuffisante près de la chaudière) ? cela fera 2 étages soit 6 mètres au-dessus de la chaudière ?

Merci de vos précisions.

Publié : 02/12/14, 15:26
par dirk pitt
tu ne peux pas avoir 2 circulateurs en série dans la même boucle.
la boucle du bas est une boucle de réchauffage du retour. elle est là pour empecher que de l'eau <60° ne revienne dans la chaudiere ce qui provoque de la condensation.
cette boucle doit donc etre pilotée non pas par une sonde au niveau de la sortie chaudiere mais plutot une température au niveau du retour. tant que le retour est trop froid, cette boucle est active. le mieux est qu'elle soit proportionnelle mais sinon, tu peux aussi la laisser avec une electrovanne a condition de mettre sur la boucle une vanne de reglage de débit afin de pouvoir regler la quantité d'eau générée par cette boucle.
vu qu'il faut que tu mettes de toute façon un circulateur dans cette boucle, tu peux aussi remplacer l'electrovanne par un clapet anti-thermosiphon qui s'ouvre uniquement si le circulateur tourne. ainsi tu pilotera avec la marche du circulateur.
ensuite, le fait d'avoir ton ballon tampon tres loin et en hauteur n'est pas simple. ce n'est pas dit que ça fonctionne bien. il faudrait peut-etre la-aussi regarder plus en detail et mettre un circulateur de boucle du ballon. a voir.

Publié : 02/12/14, 15:51
par francis02
Merci dick pitt
Je réponds aussitôt avoir eu tes infos...
Bon pour le ballon je vais arriver à le placer à proximité... Je l'ai déballé et il est grand axe horizontal... 100 litres ça fait quand même de la place !

Pour les 2 circulateurs dans la même boucle je suis ok, l'eau n'étant pas très compressible...
L'utilité de la boucle de réchauffage : (condensation, ok; )

La façon d'y arriver ?

Oui, évidemment aussi c'est vrai c'est la température d'entrée de l'eau dans la chaudière qui est à surveiller ! elle doit être de 60°C minimum (certains parlent de 72° C..). Je modifie le schéma. Il est sûr que limiter les chocs de température c'est plus facile avec une V3V motorisée... mais plus cher (et trouver des occas...) Je mets donc un clapet anti-thermosiphon (je me renseigne ! sourire). ok

Je modifie schéma et j'envoie aussitôt près.