Bonjour à tous et merci de lire ce POST,
Je viens de faire l'acquisition d'une maison individuelle équipée d'une chaudière à granulés Ökofen Pellematic S15 de 2006.
Je me permet de poster sur ce forum car je rencontre quelques difficultés avec cette installation.
Depuis notre arrivée dans la maison, la chaudière ne fonctionne que pour la production d'eau chaude sanitaire.
Les premiers problèmes ont commencés lorsque nous avons constaté un dégagement de fumée important au niveau de la cheminée. Craignant un instant un feu de cheminée, nous avons finalement constaté que cette fumée était provoquée par des cendres incandescentes qui se consumaient dans le raccord inox et en bas du conduit de cheminée.
Suite à ce premier problème, j'ai procédé au nettoyage complet de la chaudière :
- ramonage du raccord inox qui était bistré (le conduit de cheminée est propre)
- nettoyage du cendrier
- nettoyage de la chambre de combustion
- démontage et nettoyage du tube à flamme
- démontage et brossage du foyer à la brosse métallique
- graissage des chaînes et paliers au niveau du mécanisme d'alimentation
Tout a bien fonctionné pendant 5 jours, je surveillais régulièrement le foyer et le cendrier jusqu'à ce je constate que le cendrier était plein de granulés imbrûlés (rempli en 2 jours).
J'ai donc suivi attentivement chaque démarrage de la chaudière et je constate qu'il arrive parfois que les granulés ne s'allument pas et la vis pousse alors des granulés en continu sans que ceux-ci ne s'allument.
J'ai fais venir l'installateur qui met en doute la qualité des granulés dont je ne connais effectivement pas l'origine. Il reste environ 1,5T qui ont été approvisionnés par les occupants précédents.
Après une absence de 2 jours, j'ai mis en marche la chaudière aujourd'hui. Lors du premier démarrage, un défaut est apparu sur l'afficheur "Défaut th mot int" accompagné de l'allumage du voyant rouge. Ce défaut a disparu sans que je n'appuie sur aucun bouton.
Lors des 2 démarrages suivants, les granulés ne s'allumaient pas et la vis poussait des granulés en continu qui tombaient directement dans le cendrier.
Les granulés se sont finalement allumés lors du troisième démarrage. Je précise qu'entre chaque démarrage, j'ai coupé la chaudière pour relancer une séquence d'allumage.
Aussi, je me pose plusieurs questions :
1. même si qualité des granulés est en cause, est-ce normal que la chaudière pousse des granulés en continu si le foyer ne s'allume pas ?
2. Le défaut rencontré n'est pas répertorié dans le manuel, savez-vous à quoi il correspond ?
3. Est-ce normal que le défaut ait disparu sans avoir été acquitté ?
Merci par avance pour votre aide.
Problème Ökofen Pellematic et granulés.
J'ai poursuivi mes investigations et pense avoir trouvé un début de réponse au moins sur le point 1.
Si j'ai bien compris la fonctionnement de la chaudière, celle ci ne dispose pas de capteur optique qui permet de voir si le feu a pris dans le foyer mais l'automate utilise la mesure de température fumée pour savoir si les fumées sont chaudes.
Je suis donc allé dans les paramètres de la chaudière pour les contrôler après 13h d'arrêt total, on peut donc considérer que la chaudière était froide et il y a 2 paramètres qui m'interpellent :
- P106 (température fumée) = 56°C, cela me parait anormalement élevée pour une chaudière "froide" d'autant que la température chaudière (P105) était à 31°C et la température carte (P109) était à 22°C
- P130 (temp fumée allumage) = 50°C, d'après le manuel il s'agit de la température minimale des fumées calculée par l’automate qui
est nécessaire pour aller au-delà du processus d'allumage.
Donc concrètement, j'ai l'impression que la température indiquée par la sonde est erronée (trop élevée) et de surcroît supérieure au seuil mini qui permet d'aller au delà du processus. D'où le fait qu'elle alimente le foyer en granulés sans que le foyer soit allumé et sans indiquer de défaut car l'automate a l'impression que le feu a pris car P106 est supérieur à P130.
Je crois que je peux commencer à me mettre à la recherche d'une sonde de température de fumée. Pour info, celle-ci avait une résistance de 1266 ohms a une température ambiante de 22°C si l'on se fie à la température de la carte (P109).
Si j'ai bien compris la fonctionnement de la chaudière, celle ci ne dispose pas de capteur optique qui permet de voir si le feu a pris dans le foyer mais l'automate utilise la mesure de température fumée pour savoir si les fumées sont chaudes.
Je suis donc allé dans les paramètres de la chaudière pour les contrôler après 13h d'arrêt total, on peut donc considérer que la chaudière était froide et il y a 2 paramètres qui m'interpellent :
- P106 (température fumée) = 56°C, cela me parait anormalement élevée pour une chaudière "froide" d'autant que la température chaudière (P105) était à 31°C et la température carte (P109) était à 22°C
- P130 (temp fumée allumage) = 50°C, d'après le manuel il s'agit de la température minimale des fumées calculée par l’automate qui
est nécessaire pour aller au-delà du processus d'allumage.
Donc concrètement, j'ai l'impression que la température indiquée par la sonde est erronée (trop élevée) et de surcroît supérieure au seuil mini qui permet d'aller au delà du processus. D'où le fait qu'elle alimente le foyer en granulés sans que le foyer soit allumé et sans indiquer de défaut car l'automate a l'impression que le feu a pris car P106 est supérieur à P130.
Je crois que je peux commencer à me mettre à la recherche d'une sonde de température de fumée. Pour info, celle-ci avait une résistance de 1266 ohms a une température ambiante de 22°C si l'on se fie à la température de la carte (P109).
0 x
-
- Modérateur
- Messages : 79323
- Inscription : 10/02/03, 14:06
- Localisation : Planète Serre
- x 11042
Merci pour la réponse
0 x
Faire une recherche d'images ou une recherche textuelle - Netiquette du forum
j'avais le probleme inverse: sonde de temperature qui renvoie une valeur un peu trop basse, déclenchant parfois la sécurité "defaut flamme".
j'ai resolu le problemeen branchant une resistance de 22ohms en serie avec la sonde. la température affichée a donc augmenter d'environ 5°C.
plus de problemes
j'ai resolu le problemeen branchant une resistance de 22ohms en serie avec la sonde. la température affichée a donc augmenter d'environ 5°C.
plus de problemes
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 13 Réponses
- 1613 Vues
-
Dernier message par gfgh64
Consulter le dernier message
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 2032 Vues
-
Dernier message par bighorno
Consulter le dernier message
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 0 Réponses
- 1335 Vues
-
Dernier message par bedouin
Consulter le dernier message
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 83 Réponses
- 16129 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 5 Réponses
- 4634 Vues
-
Dernier message par Flytox
Consulter le dernier message