PAC et réservoir d'inertie thermique: tampon pompe à chaleur




par navel » 22/11/10, 11:16

Bonjour

Je vais bientôt construire, et suis en recherche d'un système de chauffage. De tout ce que j'ai lu, je crois que je vais m'orienter vers une simple pompe à chaleur eau/air (chauffage sol) pour une série de raisons...
- pas de conduites de gaz dans la rue
- pas envie d'enterrer une citerne mazout/gaz
- pas d'aquifère ou autre cours d'eau exploitable
- pas envie d'investir dans un forage "profond"
- pas envie d'enterrer des tuyaux sur une grande surface, et ne pas pouvoir y mettre des arbres...

Cependant, je me posais une question quant à la possibilité de stocker la chaleur et la réutiliser pour la PAC. J'ai bien une idée, mais je suppose qu'elle n'est pas utilisable pour une raison ou une autre, puisqu'elle n'a jamais été mise en œuvre à ma connaissance:

Pourquoi ne pas utiliser l'eau d'une citerne d'eau de pluie (5000L), voire d'une piscine, comme source "chaude" pour une PAC eau/eau?

On l'isolerait super bien, on la chaufferait en journée avec des capteurs solaires thermiques, et le soir, on pomperait l'énergie pour le chauffage/sanitaire (pour l'ensoleillement, c'est à construire en Wallonie).
Vous croyez qu'on arriverait à geler le contenu de la citerne? Je suis pas trop chiffres...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79117
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972




par Christophe » 22/11/10, 11:33

Tu fais bien de poser ta question ici, on est des spécialistes des tampons thermiques solaires, on a chez nous un de 70 000 L chauffé par le solaire! Voir liens ci dessous!

Je vais volontairement répondre de 2 manières, la b) étant la réponse à ta question.

a) Le stockage de la chaleur pompée par une pompe à chaleur est il intéressant?

Le seul intérêt économique de stocker des kWh thermique issus d'une pompe à chaleur serait de pomper les watts la nuit en tarif nuit.

En effet, par rapport au solaire, les kWh thermiques d'une pompe à chaleur sont beaucoup plus chers (au moins 20 à 30 fois suivant les COP respectif, notre système solaire a un COP de 60 à 70! Un système sous vide dépasse les 100 de COP!)

Il faut donc que le calcul soit fait de manière judicieuse et soit rentable, parce que si les pertes thermiques du tampon effacent le gain sur le coût, il n'y a pas d'intérêt à faire ceci!

Ecologiquement, l'intérêt est nul (les kWh nuit et jour sont les mêmes) sauf si la PAC est alimentée par des panneaux solaires photovoltaïque installés chez l'utilisateur.

b) Stocker des calories solaires dans un tampon pour les restituer à une PAC?

Question simple: pourquoi re-dépenser de l'énergie à repomper ces calories solaires stockées si on peut les utiliser directement?

L'intérêt par rapport à un tampon solaire direct est donc très faible voir nul et le coût d'installation serait très cher!

Le seul intérêt technique est de pouvoir récupérer plus de calories dans le tampon (en dessous de 25°C un tampon solaire direct ne sert quasi à plus rien sauf préchauffe de l'ECS).

J'y avais pensé pour le notre mais:

a) les coûts d'installation sont élevés, les gains thermiques assez faibles.
b) comme notre tampon est dans la cave, donc dans la maison, il n'est pas judicieux de le refroidir sous les 20°C car il aide à maintenir l'inertie thermique de la maison (chauffage indirect).

Il faut enfin savoir que pour stocker vraiment de l'énergie 5000L c'est très peu. Cela représente sur 20°C grosso modo l'équivalent de 20L de mazout.

Notre installation: https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
Une autre installation en lorraine: https://www.econologie.com/photos-et-pla ... -3783.html avec tampon de 1000L autoconstruit.
Une autre maison à tampon thermique: https://www.econologie.com/maison-solair ... -3790.html
https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t5233.html

Voilà, n'hésites pas à utiliser le moteur de recherche si tu veux en savoir plus sur le tamponnage thermique: https://www.econologie.com/forums/search.php
0 x
Avatar de l’utilisateur
navel
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 35
Inscription : 22/11/10, 08:53




par navel » 22/11/10, 12:32

Merci pour cette réponse rapide et les liens. J'avais déjà commencé à regarder... :cheesy:
Donc comme je le craignais, une cuve de 5000 n'est pas assez pour faire un tampon. Les 20l de mazout, ce serait pour faire monter l'eau de 15 à 35°C, par exemple?. Le fait que ce soit nettement plus rentable d'utiliser directement l'eau chaude plutôt que d'en extraire les calories m'avait quelque peu échappé, how stupid of me!
:cry:
Tu sais m'en dire plus sur la pièce inondée dans la cave en béton cuvelé? (j'ai lu le post où tu as réisolé/réparé la cuve). L'eau ne remplit jamais complètement la cuve? Il y a donc évaporation?

Ma maison serait prévue avec vide ventilé et pas de caves, car la roche sous-jacente est normalement trop proche de la surface. Mais si on peut creuser un mètre plus bas et faire une grande piscine d'un mètre de fond sous la maison, on doit pouvoir obtenir un réservoir de + de 80m3. Je ne sais pas ce que ça implique point de vue humidité du sol et du bâtiment, et ça va pas être simple de trouver un entrepreneur qui veuille/puisse nous faire cela. :|