Installation Linky sur planche de bois: malfaçon avec risque d'incendie et mise en danger de la vie d'autrui !

Matériel HI-Tech électronique et informatique et Internet. Mieux utiliser l'électricité, aide aux travaux et devis, choix de l'équipement. Présentations de montages et plans. Ondes et pollution électromagnétique.
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79113
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972

Installation Linky sur planche de bois: malfaçon avec risque d'incendie et mise en danger de la vie d'autrui !




par Christophe » 19/11/19, 20:19

Si votre Linky a été installé sur un support en bois (quel qu'il soit) alors il y a un risque d'incendie car il ne respecte pas la spécification technique d'ERDF de l'installation des compteurs Linky ...contactez donc au plus vite ENEDIS pour leur signaler l'erreur d'installation en leur montrant le .pdf suivant :

Mise en œuvre des panneaux de contrôle d'après spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006 (fichier initial nommé: Sequelec_Fiche_19_2016.pdf)

mise-en-ouvre-des-panneaux-de-controle.pdf
(1.72 Mio) Téléchargé 1878 fois


Si ils trainent à réagir: contactez une association genre UFC Que Choisir[/b]

Voici quelques schéma d'installation correcte, plus de détails dans le .pdf ENEDIS ci dessous

Installation_Linky.jpg
Installation_Linky.jpg (66.82 Kio) Consulté 27828 fois


a) L'installation des compteurs électriques est réglementé par la spécification technique ERDF: ERDF-CPT-M&S-CDC-11006

b) Ce .pdf indique

Première faute :ne pas remplacer les panneaux de bois ou tableautins par les platines auto-extinguibles.

Deuxième faute:ne pas tenir compte des emplacements désormais interdits pour ce type de compteurs et remplacer à moindre frais le robuste compteur électromécanique souvent installé dans ces endroits désormais interdits pour les nouveaux compteurs
.

Bien entendu le remplacement du support de bois devrait être impératif et à la charge de la société qui veut imposer son nouveau dispositif mais aussi le changement de lieu qui ipso-facto imposerait parfois de gros travaux pour que l’emplacement réponde, au plan sécurité,à la norme.Inutile de préciser que de tels travaux ne se font pas dans le laps de temps de 30 minutes accordé aux sociétés sous-traitantes qui sont soit complices soit dupes d’Enédis. Mais s’agissant de sociétés en principe spécialisées dans l’électricité elles devraient connaître les normes de leur domaine d’action.

(...)

Un ingénieur retraité de RTE (EDF), docteur et ingénieur en physique appliquée explique même qu’en cas d’inversion de phase et neutre, comme cela s’est vu avec des poseurs incompétents, cela peut conduire à des catastrophes.On peut ajouter que le système de coupure unipolaire interne au Linky peut également générer des arcs électriques et participer à la mise à feu des tableaux de bois.

(...)



Les 2 vidéos où le linky a brûlé sont installé sur DU BOIS!! Comme par hasard!!

Encore un mystère résolu (entre autre) sur ce forum...maintenant les neuneus qui savent même pas vérifier des infos pourront toujours penser qu'il s'agit d'un problème uniquement de Linky...alors que c'est leur installation qui est pourrave et qu'ils ont laissé rentrer un branquignole chez eux!


Edit: exemple d'installation tout à fait NON CONFORME :

Image

ps: mon message depuis: electricite-electronique-informatique/linky-hoax-et-fakes-qui-circulent-sur-internet-t14426-160.html#p372355 car je pense qu'avec les risques d'incendie de compteurs Linky mal installé, il y a mise en danger (volontaire ou non) de la vie d'autrui!

Edit 2: Mediapart s'empare aussi du dossier Linky : electricite-electronique-informatique/linky-mal-installe-sur-planche-ou-support-en-bois-reagissez-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard-t16204-50.html
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79113
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Christophe » 20/11/19, 13:04

Voici 2 notices d'installation qui respectent la spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 Kio) Téléchargé 2948 fois


80829.pdf
(823.15 Kio) Téléchargé 1038 fois


Sources:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

ON NE PEUT PAS FIXER UN LINKY DIRECTEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS COMME CELA a (aurait?) été fait sur certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux (pas sur que cela ne soit pas des vidéos de désinformation):





Mettre un compteur dans une bibliothèque c'est quand même pas banal! :cheesy:

Bref si c'est votre cas, contactez ENEDIS rapidement...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79113
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Christophe » 20/11/19, 18:08

2 photos d'une installation sur support en bois mais qui est conforme car elle utilise le support homologué (voir .pdf plus haut):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 Kio) Consulté 27716 fois


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 Kio) Consulté 27716 fois
2 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadebois
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6532
Inscription : 24/07/19, 17:58
Localisation : 04
x 982

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par GuyGadebois » 20/11/19, 18:25

Merci pour l'info. Si les installateurs viennent sans le support homologué, je les enverrai chier. Pardon "sur les roses".
0 x
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
"360 000 /0,5/100 ça fait 72 millions et pas 6 millions" (AVC)
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Did67 » 01/12/19, 17:54

Christophe a écrit : je pense qu'avec les risques d'incendie de compteurs Linky mal installé, il y a mise en danger (volontaire ou non) de la vie d'autrui!


En effet. Je pense qu'on pourrait gagner un procès - pour la bonne cause. La "mise en danger" est du pénal. Puni par des amendes. Ou de la tôle - mais pas celle pour fixer un compteur ! Les amendes vont à l'Etat.

Tant qu'il n'y a pas feu, il me semble difficile de plaider des "dommages et intérêts", au civil... Le stress, peut-être ?
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79113
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Christophe » 01/12/19, 18:18

C’est bien pour cela que j’ai employé ces mots forts...

Maintenant il faundrait déjà savoir combien, en %, de linky sont réellement mal installés...car des malhonnêtes et des intox ou infox il y en a pas mal du côté des anti linky...
0 x
Avatar de l’utilisateur
thibr
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 723
Inscription : 07/01/18, 09:19
x 269

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par thibr » 01/12/19, 18:25

chez moi j'ai bien le boitier blanc dessous :wink:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79113
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10972

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Christophe » 01/12/19, 19:27

Comme les 2 photos que j'ai mises plus haut? Juste pour savoir si il y a des modèles différents?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par izentrop » 02/12/19, 09:02

Je vois mal comment poser cette rehausse de linky sans rallonger les fils. Ils étaient économes dans le temps. Les fils avaient juste la bonne longueur pour le raccordement, peut-être aussi par mesure anti fraude ?

Si on analyse les documents officiels cités avec ce pdf émanant d'un collectif anti-linky (je suppose), en cherchant "bois" dans cette fiche https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinée aux installations neuves, fiche 19, sur cloison en bois, est préconisé un placo intermédiaire de 25 mm, sans précision concernant la résistance au feu, c'est déjà plus logique .

Ce qui serait encore plus logique, c'est de carrément remplacer ces panneaux en bois par un placo + la platine règlementaire, les fils n'auraient pas besoin d'être rallongés, mais probablement pas prévu dans la charte des installateurs, parce que ça demande plus d'une demi-heure de travaux. :wink:

En passant, le document ne manque pas d’âneries
En particulier, au fil des ans, dans les desserrages des connecteurs « dominos » ou même au
tableau et dans les prises, ce qui peut conduire à la création d’arcs électriques. Avec
l’augmentation des fréquences, circulant dans des installations non prévues pour cela,
imposées par le CPL, le danger des arcs augmente en raison d’échauffement et de
vibrations plus puissantes qu’en 50 Hz
:mrgreen: .
1 x
Avatar de l’utilisateur
Remundo
Modérateur
Modérateur
Messages : 15992
Inscription : 15/10/07, 16:05
Localisation : Clermont Ferrand
x 5187

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?




par Remundo » 02/12/19, 12:33

Christophe a écrit :Voici 2 notices d'installation qui respectent la spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:
ON NE PEUT PAS FIXER UN LINKY DIRECTEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS COMME CELA a (aurait?) été fait sur certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux (pas sur que cela ne soit pas des vidéos de désinformation):

on me l'a fait comme ça. :cry:

voici la situation : j'avais fait de la place en pensant que le technicien allait virer ce vieux machin en bois, 4 beaux fils bleus à raccorder proprement dans le nouveau compteur magnifique et bien non...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 Kio) Consulté 27490 fois


je ne jette pas la pierre au gars qui est venu, on ne leur donne pas le temps de bosser proprement... il a fait ce qu'il a pu en à peine une heure d'intervention.
Pièces jointes
IMG_9263.JPG
IMG_9263.JPG (108.36 Kio) Consulté 27490 fois
IMG_9264.JPG
IMG_9264.JPG (95.47 Kio) Consulté 27490 fois
0 x
Image

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités