Page 1 sur 9

Installation Linky sur planche de bois: malfaçon avec risque d'incendie et mise en danger de la vie d'autrui !

Publié : 19/11/19, 20:19
par Christophe
Si votre Linky a été installé sur un support en bois (quel qu'il soit) alors il y a un risque d'incendie car il ne respecte pas la spécification technique d'ERDF de l'installation des compteurs Linky ...contactez donc au plus vite ENEDIS pour leur signaler l'erreur d'installation en leur montrant le .pdf suivant :

Mise en œuvre des panneaux de contrôle d'après spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006 (fichier initial nommé: Sequelec_Fiche_19_2016.pdf)

mise-en-ouvre-des-panneaux-de-controle.pdf
(1.72 Mio) Téléchargé 1889 fois


Si ils trainent à réagir: contactez une association genre UFC Que Choisir[/b]

Voici quelques schéma d'installation correcte, plus de détails dans le .pdf ENEDIS ci dessous

Installation_Linky.jpg
Installation_Linky.jpg (66.82 Kio) Consulté 28254 fois


a) L'installation des compteurs électriques est réglementé par la spécification technique ERDF: ERDF-CPT-M&S-CDC-11006

b) Ce .pdf indique

Première faute :ne pas remplacer les panneaux de bois ou tableautins par les platines auto-extinguibles.

Deuxième faute:ne pas tenir compte des emplacements désormais interdits pour ce type de compteurs et remplacer à moindre frais le robuste compteur électromécanique souvent installé dans ces endroits désormais interdits pour les nouveaux compteurs
.

Bien entendu le remplacement du support de bois devrait être impératif et à la charge de la société qui veut imposer son nouveau dispositif mais aussi le changement de lieu qui ipso-facto imposerait parfois de gros travaux pour que l’emplacement réponde, au plan sécurité,à la norme.Inutile de préciser que de tels travaux ne se font pas dans le laps de temps de 30 minutes accordé aux sociétés sous-traitantes qui sont soit complices soit dupes d’Enédis. Mais s’agissant de sociétés en principe spécialisées dans l’électricité elles devraient connaître les normes de leur domaine d’action.

(...)

Un ingénieur retraité de RTE (EDF), docteur et ingénieur en physique appliquée explique même qu’en cas d’inversion de phase et neutre, comme cela s’est vu avec des poseurs incompétents, cela peut conduire à des catastrophes.On peut ajouter que le système de coupure unipolaire interne au Linky peut également générer des arcs électriques et participer à la mise à feu des tableaux de bois.

(...)



Les 2 vidéos où le linky a brûlé sont installé sur DU BOIS!! Comme par hasard!!

Encore un mystère résolu (entre autre) sur ce forum...maintenant les neuneus qui savent même pas vérifier des infos pourront toujours penser qu'il s'agit d'un problème uniquement de Linky...alors que c'est leur installation qui est pourrave et qu'ils ont laissé rentrer un branquignole chez eux!


Edit: exemple d'installation tout à fait NON CONFORME :

Image

ps: mon message depuis: electricite-electronique-informatique/linky-hoax-et-fakes-qui-circulent-sur-internet-t14426-160.html#p372355 car je pense qu'avec les risques d'incendie de compteurs Linky mal installé, il y a mise en danger (volontaire ou non) de la vie d'autrui!

Edit 2: Mediapart s'empare aussi du dossier Linky : electricite-electronique-informatique/linky-mal-installe-sur-planche-ou-support-en-bois-reagissez-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard-t16204-50.html

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 20/11/19, 13:04
par Christophe
Voici 2 notices d'installation qui respectent la spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:

SeQuelec_Fiche_15.pdf
(580.11 Kio) Téléchargé 2958 fois


80829.pdf
(823.15 Kio) Téléchargé 1050 fois


Sources:

https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... che_15.pdf

https://seifel.fr/Documents/_notices/80829.pdf

ON NE PEUT PAS FIXER UN LINKY DIRECTEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS COMME CELA a (aurait?) été fait sur certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux (pas sur que cela ne soit pas des vidéos de désinformation):





Mettre un compteur dans une bibliothèque c'est quand même pas banal! :cheesy:

Bref si c'est votre cas, contactez ENEDIS rapidement...

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 20/11/19, 18:08
par Christophe
2 photos d'une installation sur support en bois mais qui est conforme car elle utilise le support homologué (voir .pdf plus haut):

Linky_bois_ok_2.jpg
Linky_bois_ok_2.jpg (82.16 Kio) Consulté 28142 fois


Linky_bois_ok.jpg
Linky_bois_ok.jpg (66.35 Kio) Consulté 28142 fois

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 20/11/19, 18:25
par GuyGadebois
Merci pour l'info. Si les installateurs viennent sans le support homologué, je les enverrai chier. Pardon "sur les roses".

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 01/12/19, 17:54
par Did67
Christophe a écrit : je pense qu'avec les risques d'incendie de compteurs Linky mal installé, il y a mise en danger (volontaire ou non) de la vie d'autrui!


En effet. Je pense qu'on pourrait gagner un procès - pour la bonne cause. La "mise en danger" est du pénal. Puni par des amendes. Ou de la tôle - mais pas celle pour fixer un compteur ! Les amendes vont à l'Etat.

Tant qu'il n'y a pas feu, il me semble difficile de plaider des "dommages et intérêts", au civil... Le stress, peut-être ?

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 01/12/19, 18:18
par Christophe
C’est bien pour cela que j’ai employé ces mots forts...

Maintenant il faundrait déjà savoir combien, en %, de linky sont réellement mal installés...car des malhonnêtes et des intox ou infox il y en a pas mal du côté des anti linky...

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 01/12/19, 18:25
par thibr
chez moi j'ai bien le boitier blanc dessous :wink:

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 01/12/19, 19:27
par Christophe
Comme les 2 photos que j'ai mises plus haut? Juste pour savoir si il y a des modèles différents?

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 02/12/19, 09:02
par izentrop
Je vois mal comment poser cette rehausse de linky sans rallonger les fils. Ils étaient économes dans le temps. Les fils avaient juste la bonne longueur pour le raccordement, peut-être aussi par mesure anti fraude ?

Si on analyse les documents officiels cités avec ce pdf émanant d'un collectif anti-linky (je suppose), en cherchant "bois" dans cette fiche https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf destinée aux installations neuves, fiche 19, sur cloison en bois, est préconisé un placo intermédiaire de 25 mm, sans précision concernant la résistance au feu, c'est déjà plus logique .

Ce qui serait encore plus logique, c'est de carrément remplacer ces panneaux en bois par un placo + la platine règlementaire, les fils n'auraient pas besoin d'être rallongés, mais probablement pas prévu dans la charte des installateurs, parce que ça demande plus d'une demi-heure de travaux. :wink:

En passant, le document ne manque pas d’âneries
En particulier, au fil des ans, dans les desserrages des connecteurs « dominos » ou même au
tableau et dans les prises, ce qui peut conduire à la création d’arcs électriques. Avec
l’augmentation des fréquences, circulant dans des installations non prévues pour cela,
imposées par le CPL, le danger des arcs augmente en raison d’échauffement et de
vibrations plus puissantes qu’en 50 Hz
:mrgreen: .

Re: Linky mal installé sur planche ou support en bois? Réagissez avant qu'il ne soit trop tard?

Publié : 02/12/19, 12:33
par Remundo
Christophe a écrit :Voici 2 notices d'installation qui respectent la spécification technique ERDF-CPT-M&S-CDC-11006:
ON NE PEUT PAS FIXER UN LINKY DIRECTEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS COMME CELA a (aurait?) été fait sur certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux (pas sur que cela ne soit pas des vidéos de désinformation):

on me l'a fait comme ça. :cry:

voici la situation : j'avais fait de la place en pensant que le technicien allait virer ce vieux machin en bois, 4 beaux fils bleus à raccorder proprement dans le nouveau compteur magnifique et bien non...

IMG_9265.JPG
IMG_9265.JPG (118.17 Kio) Consulté 27916 fois


je ne jette pas la pierre au gars qui est venu, on ne leur donne pas le temps de bosser proprement... il a fait ce qu'il a pu en à peine une heure d'intervention.