Pompe tourne très souvent...

Travaux concernant la plomberie ou l'eau sanitaire (chaude, froide, propre ou usée). Gestion, accès et utilisation de l'eau chez vous: forage, pompage, puits, réseau de distribution, traitement, assainissement, récupération d'eau de pluie. Procédés de récupération, filtration, dépollution, stockage. Réparation de pompes à eau. Bien gérer, utiliser et économiser l'eau, dessalement et désalinisation, pollution et de l'eau...
Aurelmouth
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 03/10/11, 12:52

Pompe tourne très souvent...




par Aurelmouth » 09/10/11, 19:47

Bonjour à tous,

j'ai un forage de 60m environ avec la pompe à 35m je crois.

A la sortie du forage, clapet anti retour.

Dans la maison, surpresseur de 500l avec mano. La pompe se déclenche à 2,5 bars env et s'arrete un peu avant 4 bars.

Depuis quelques jours, la pression dans le surpresseur baisse sans que j'utilise d'eau. Idem si je ferme l'alimentation d'eau de la maison (donc pas de fuites après le surpresseur).

Le mano descend, la pompe se met en marche et le mano remonte très vite à 4 bars.

Un plombier vient voir et plus rien à signaler. Le lendemain ça recommence...

Avez vous des idées pour trouver et résoudre ce problème ?

Merci
0 x
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 09/10/11, 20:59

Salut Aurelmouth
Un plombier vient voir et plus rien à signaler

le plombier a des dons de reboouteux, de guérisseur ou de shaman !!

A moins qu'il ait regonflé le ballon à membrane surpresseur, qui fuit par la membrane poreuse ou percée, son air dans l'eau utilisée !!!!

Panne courante pour les chaudières tous les quelques années avec des membranes étudiées pour fournir du travail aux installateurs plombiers !!! !!
0 x
Aurelmouth
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 03/10/11, 12:52




par Aurelmouth » 09/10/11, 21:04

Non non pas d'embrouille avec le plombier. C'est un copain à moi qui est venu et il n'a rien touché. Il a juste constaté...

Ma femme était là aussi et RAS.

Le surpresseur est en galva et a 2 ans.

Je ne connais pas le modèle de la pompe. Mais ont elles toutes un clapet anti retour ?

Car si c'est le clapet anti retour en haut du forage qui ne fonctionne plus, celui de la pompe devrait prendre le relais non ?
0 x
MAMO
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 23/08/09, 12:34
Localisation : 85 vendée




par MAMO » 09/10/11, 21:41

Aurelmouth a écrit :Non non pas d'embrouille avec le plombier. C'est un copain à moi qui est venu et il n'a rien touché. Il a juste constaté...

Ma femme était là aussi et RAS.

Le surpresseur est en galva et a 2 ans.

Je ne connais pas le modèle de la pompe. Mais ont elles toutes un clapet anti retour ?

Car si c'est le clapet anti retour en haut du forage qui ne fonctionne plus, celui de la pompe devrait prendre le relais non ?


Si c'est un ballon galva.... y'a juste a le vider de son eau et faire une prise d'air en partie supérieur,je le fais tout les 2 mois....
L'air se barre dans l'eau :x y' a pas de :evil:
0 x
Faites le vous même...
dedeleco
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9211
Inscription : 16/01/10, 01:19
x 10




par dedeleco » 09/10/11, 22:35

La membrane du ballon à MAMO est aussi morte et l'air se barre !!!!

Une solution : changer la membrane ou le ballon, ou regonfler à répétition !!!!

Le copain plombier a du y remettre un peu d'air, juste pour la journée, en tournant des robinets peu de temps ???? comme MAMO fait plus longtemps ?????
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 09/10/11, 23:14

Il devrait y avoir un clapet anti retour au niveau de la crépine, non ? Celui ci est peut être à remplacer.
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
Avatar de l’utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2485
Inscription : 27/10/09, 08:19
Localisation : Perche Ornais
x 359




par Forhorse » 10/10/11, 11:32

+1 clapet anti-retour.
Non aucune pompe n'est équipée d'origine de ce genre de clapet.
0 x
Aurelmouth
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 03/10/11, 12:52




par Aurelmouth » 10/10/11, 12:16

dedeleco a écrit :La membrane du ballon à MAMO est aussi morte et l'air se barre !!!!


Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de membrane dans ce surpresseur en galva.

Ce qui est étonnant c'est que celà arrive de manière irrégulière. Par exemple en ce moment le mano baisse mais c'est très lent alors qu'à dautres moments c'est plus rapide.

En ce qui concerne les clapets anti retour, celà peut marcher "à moitié" ou alors soit c'est ok soit il est mort ?
0 x
Aurelmouth
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 8
Inscription : 03/10/11, 12:52




par Aurelmouth » 10/10/11, 12:19

Forhorse a écrit :+1 clapet anti-retour.
Non aucune pompe n'est équipée d'origine de ce genre de clapet.


Je ne retrouve pas la facture donc je ne sais pas si clapet à la pompe.

Si toutes les pompes n'en possèdent pas, celà veut dire que si je change seulement le clapet en sortie de forage celà peut suffir ? Et que donc la colonne peut se vider sans que celà ne pose de problème ?

Je pose toutes ces questions car la colonne est en galva et je n'ai pas le matos pour sortir la pompe donc si je peux éviter...
0 x
Avatar de l’utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2485
Inscription : 27/10/09, 08:19
Localisation : Perche Ornais
x 359




par Forhorse » 10/10/11, 12:30

Si le clapet est étanche et que la pompe reste dans l'eau, la colonne ne peut pas se vider.
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités