Problème installation électrique Interrupteur différentiel




par Ali_TLM » 25/07/09, 11:28

Bonjour

J’ais un local avec une installation électrique dans la configuration est la suivante :

- Un Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA
- Un interrupteur différentiel 30 mA Type AC
- 03 Disjoncteurs divisionnaires : PC (20A - 20A), lampe (16A)

1) Je test avec une lampe tous mes PC (phase et neutre ) , la lampe s’allume.

2) Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre) l’interrupteur différentiel 30mA et le Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA se déclenche en même temps.

3) Je test la lampe sur les mêmes PC (neutre et la prise de terre) seul l’interrupteur différentiel 30mA se déclenche.

Je ne comprends pas d’où viens l’erreur de la 2eme et 3eme ? Aidez-moi SVP ! :|

Merci
0 x
boubka
Grand Econologue
Grand Econologue
Messages : 950
Inscription : 10/08/07, 17:22
x 2




par boubka » 25/07/09, 12:08

bonjour
[/quote] Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre)
normal


Je test la lampe sur les mêmes PC (neutre et la prise de terre) seul l’interrupteur différentiel 30mA se déclenche.
courant de fuite correspondant a la résistance de la prise de terre

donc terre pas terrible ( au dessus de la norme )
tension entre terre et neutre supérieur a zero
0 x
Avatar de l’utilisateur
elephant
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6646
Inscription : 28/07/06, 21:25
Localisation : Charleroi, centre du monde....
x 7




par elephant » 25/07/09, 12:14

Tu as un réseau 230-400 avec neutre à la terre. C'est courant.

Quand tu teste entre neutre et terre, tu n'as donc pas de courant qui circule.

Attention:
ce n'est pas parce que le neutre est relié à la terre qu'on peut s'en servir comme terre
il est interdit de relier le neutre à la terre en aval du compteur !
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be

 