par Did67 » 10/03/18, 22:22

Oui, la sonde d'ambiance décale sur une parallèle. Mais du coup, ton pied est erroné.
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 14/03/18, 04:48

Dirk,
Je ne suis pas très fort en maths...
Peux tu me donner la formule de calcul pour trouver la T° de l'eau théorique à partir de ces valeurs :
[A]= -10 (t° mini hiver)
[B]= 79 (t° de l'eau à -10)
[C]= 19 (t° mini été)
[D] = 36 (t° de l'eau pour 19°)
[F] = 20 (t° de non chauffage)
[G] = 25 (t° mini de l'eau)

Merci pour ton aide.
Philippe.
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par dirk pitt » 14/03/18, 16:04

cours de math de seconde: equation d'une droite.
coef directeur (pente) = m= (Yb-Ya)/(Xb-Xa)
ordonnée à l'origine = Ya-mXa
dans ton cas: pente=-1.48
origine=64.1
avec ça, tu peux calculer la temp de depart theorique pour toutes les temp ext.
par ex: si temp ext =5°
temp depart = -1.48*5 + 64.1= 56.7
0 x
Image
cliquez ma signature
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 14/03/18, 19:29

Merci c'est vrai qu'en seconde je préférais l'Anglais :cheesy:
Aie aie aie... Les maths et moi... en ordonnée à l'origine je trouve 50.83 et non pas 64.1, y'a un truc que j'ai pas pigé ?
Et la température de consigne n'entre pas dans la formule ?
Phil.
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 15/03/18, 20:15

Et pendant que j'y suis, j'aimerai aussi comprendre le rôle de la température minimum de l'eau dans le calcul de la Température de départ. Si on augmente cette T° mini on augmente la t° de départ ? C'est ça la parallèle ?
Merci.
Philippe.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Did67 » 15/03/18, 21:25

A ma connaissance, elle n'intervient pas.

La temp mini, comme la temp "maxi", sont en fait des limites. Si le calcul donne des valeurs allant au-dessus ou en-dessous, la valeur n'est pas prise en compte. Quand les limites sont atteintes, soit le départ est limité au maxi (par ex pour éviter que des planchers chauffants se soient "surchauffés"). Soit le chauffage s'arrête (mini), parce qu'on estime qu'on gaspille de l'énergie (circulateurs, etc) pour quelque chose qui ne sert plus à rien
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 16/03/18, 07:18

Merci Did67 pour cette réponse. Dirk pitt tu peux me dire comment tu trouves 64.1 ?
Et pourquoi la t° de consigne n'entre pas dans le calcul ?
À moins que je ne comprenne pas tout ;-)
Merci beaucoup.
Philippe.
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9772
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 2638

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par sicetaitsimple » 16/03/18, 09:58

Tu peux l'écrire différemment:

Tdépart= 36+1,48*(19-Text)

La température de consigne ( les 19 ou 20°C que tu souhaites avoir à l'intérieur), ou plutôt l'écart entre la température constatée et cette température de consigne, intervient en correction de cette courbe de base ,en plus ou en moins. C'est pour cela qu'il vaut mieux la désactiver pour faire l'exercice proposé plus haut par Dirk Pitt.
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 17/03/18, 07:55

Ok dans ce cas pour 2.9° à l'extérieur, je dois avoir pour une pente de 1.43 avec 18°demandés :

36+1.43*(18-2.9) = 58.34

Hors la chaudière m'envoie une T° de départ calculée de 44°... Mais la maison est bien à à 18°... Je ne comprends pas
0 x
Phil532140
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 39
Inscription : 01/03/18, 14:49

Re: Besoin d'avis... Quels réglages pour une chaudière à granulés ?




par Phil532140 » 22/03/18, 07:33

Merci à tous.
En fait j'ai vraiment l'impression que ma chaudière n'est pas assez puissante. Incapable encore de délivrer 60° (Consigne départ) ce matin (elle plafonne à 47° en départ)... En plus au bout de quelques cycles elle s’arrête (Elle affiche STOP... Elle doit estimer que la différence entre la T° de départ et la t° de retour le permet et qu'elle peut "vivre" sur sa réserve ?) Avez vous une idée ?
Sinon... Bref on va faire avec en attendant de la changer ou de trouver une solution de complément lorsque la T° est inférieure à 5° :(