Pompe à chaleur redondante

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
chatelot16
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 6960
Inscription : 11/11/07, 17:33
Localisation : angouleme
x 264

Re: Pompe à chaleur redondante




par chatelot16 » 24/11/11, 17:17

Alain G a écrit :Et ça existe commercialement avec les surgélateurs à l'ammoniac (-65c) qui utilise 2 stages d'échange pour obtenir un différentiel de plus de 100 degrées, comme on veut faire beaucoup d'argent en vendant les pac's et bien on se limite à un système très simple de mono compresseur évitant l'échangeur secondaire et la complexité de la régulation des gaz!


si l'amoniac suffisait pour l'ecart de temperature on se contenterait d'un seul etage : on partage en 2 etage pour choisir 2 fluide mieux adapté a la temperature , ca ne change rien au rendement ... avec un seul fluide le rendement serait le meme mais la machine serait plus chere soit a cause d'une pression trop forte dans la partie chaude ... soit une pression trop faible dans la partie froide donc densité faible et tuyaux enorme

pour une pompe a chaleur de chauffage , l'ecart est faible et 2 fluide successif n'aporteraient aucun avantage
0 x
Alain G
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 3044
Inscription : 03/10/08, 04:24
x 3




par Alain G » 24/11/11, 18:06

Salut Chatelot!

Il n'y a pas 2 fluides mais un seul en deux circuits, ça marche aussi avec du fréon!

Ce n'est pas réellement un problème de compresseur car une compression plus forte va rendre le gaz liquide avec risque que le compresseur soit abimé en pompant du liquide, la forte compression nécéssite plusieurs étage de compression (gros piston pompant dans un plus petit) pour obtenir une efficacité et le coût est plus élevé que simplement 2 compresseurs séparés!


En utilisant 2 stages on évite de rendre liquide le gaz pour ainsi éviter la casse du compresseur!
0 x
Faire un pas derrière parfois peut permettre de renforcer l'amitié.
La critique est une bonne chose si ajouté a quelque compliments.
Alain

 