Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différents ?

Forum solaire photovoltaïque PV et génération d'électricité solaire à partir d'énergie solaire en rayonnement direct.
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par Christophe » 23/11/21, 23:08

Donc pour avoir un fonctionnement partiel il faut mettre tous ces diodes ?

Les diodes de by pass sont à ajouter aussi ?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par izentrop » 23/11/21, 23:10

Les diodes bypass sont déjà dans les panneaux, par groupes de cellules. Elles servent à éviter les surintensité dans les parties ombragées. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php
1 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par Christophe » 23/11/21, 23:14

Donc suis rassuré ! :mrgreen:

Donc avec 2 strings identiques il suffirait de rajouter les 2 diodes en rouge pour que cela fonctionne ?

Pourquoi tu dis que cela produira moins (que 2 strings 100% indépendants ?) ? La chute de tension d'une diode (rouge) est faible non ? Quelques Volts ?

C'est comme pour les 2 batteries ?
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par Christophe » 23/11/21, 23:18

izentrop a écrit :Les diodes bypass sont déjà dans les panneaux, par groupes de cellules. Elles servent à éviter les surintensité dans les parties ombragées. http://www.photovoltaique.guidenr.fr/in ... y-pass.php


Ok ça j'ai compris :)

Idéalement, il faudrait une diode by-pass en parallèle sur chaque cellule.

Pour des raisons technico-économiques, le nombre de diodes by-pass sur un module est généralement limité à 5


Pourtant une diode c'est quelques cents...cela couterait moins cher que les micro onduleur et shunt...
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par izentrop » 23/11/21, 23:23

Christophe a écrit :Donc suis rassuré ! :mrgreen:

Donc avec 2 strings identiques il suffirait de rajouter les 2 diodes en rouge pour que cela fonctionne ?

Pourquoi tu dis que cela produira moins (que 2 strings 100% indépendants ?) ? La chute de tension d'une diode (rouge) est faible non ? Quelques Volts ?

C'est comme pour les 2 batteries ?
Tu parlais de deux panneaux dos à dos orientés est-ouest. La production est très faible dans ce cas, surtout à midi.

Une diode schottky a une chute de tension de 0,2 v
0.5 V à 20 A pour celle là http://www.smc-diodes.com/propdf/ST2045 ... 0REV.B.pdf
Pourtant une diode c'est quelques cents...cela couterait moins cher que les micro onduleur et shunt...
C'est juste une sécurité pour éviter la destruction des cellules, voir l'incendie. N'importe comment les ombrages sont à éviter.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par Christophe » 23/11/21, 23:45

Izy la question n’est pas de savoir si ils produisent bien à midi mais si ils produisent bien en matinée pour l’est et après-midi pour l’ouest sans soucis de sécurité et de bridage…l’onduleur serait évidemment un mppt…

Je parle de 2 strings est et ouest mais pas forcément posé verticalement…

Si 2 diodes suffisent pour remplacer un 2ieme onduleur c’est top !! 8) 8) 8)

izentrop a écrit :C'est juste une sécurité pour éviter la destruction des cellules, voir l'incendie. N'importe comment les ombrages sont à éviter.


Le lien que tu as donné parle plutôt d’optimisation partielle des masques solaires…si j’ai bien lu en diagonale :cheesy:

Moins en diagonale j’ai compris :) l’utilité des diodes rouges !! Puisque le passage ci dessous doit s’appliquer à la string ombragée aussi :

Par ailleurs, il peut se produire une inversion de polarité aux bornes de la cellule ombragée (la tension change de signe).

Concrètement, cela signifie que le produit U×I change de signe aussi : la cellule ne se comporte plus comme un générateur mais comme un récepteur.

En d’autres termes, elle se comporte comme un dipôle qui dissipe de l’énergie électrique (au lieu d’en produire) sous forme de chaleur.

Par suite, la cellule s’échauffent ce qui peut endommager irrémédiablement la cellule.

Ce phénomène d’échauffement de la cellule s’appelle un point chaud (ou Hot-Spot en Anglais).

Nous voyons à travers cet exemple que l’ombre est un ennemi redoutable pour un module photovoltaïque : perte importante de puissance et échauffement


Merci izy
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par izentrop » 24/11/21, 01:26

C'est dommage de ne pas profiter de l'optimum solaire pour les 2 PVs en même temps avec un suiveur 1 Axe, un peu d'électronique et un moteur d'essui-glace par exemple, vu qu'ils sont au sol.
0 x
humus
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 1951
Inscription : 20/12/20, 09:55
x 687

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par humus » 24/11/21, 09:01

Christophe a écrit :D'où ma question !! :mrgreen:

Comment savoir simplement la capacité de blocage de la diode des panneaux ?


Je décline toute responsabilité en cas électrocution ou de claquage de PV :mrgreen:

Sur le schéma d'Izentrop, en séparant déjà les 2 lignes pour mesurer chaque ligne indépendamment.
puis comme dans la vidéo,

Il faut chercher la tension zener, c'est l'équivalent de la tension de claquage.
Cela suppose avoir une alimentation délivrant une tension supérieure a ce que l'on cherche à mesurer et une résistance suffisamment élevée pour que la mesure ne soit pas destructive pour la diode.
:arrow: 10K ou 100K ?

Prendre garde a ce que la puissance admissible de la résistance soit suffisante car si elle claque en court circuit lors de la mesure, elle claque ce qu'il y a derrière. :mrgreen:


0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 13644
Inscription : 17/03/14, 23:42
Localisation : picardie
x 1502
Contact :

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par izentrop » 24/11/21, 09:31

Important
Pour la diode anti retour (rouge dans le schéma que j'avais posté) il faudra prévoir http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... t=0#p27515
Un des panneaux se trouvant carrément dans l'ombre, prévoir aussi un fusible.

C'est la diode qui a la plus faible tension de claquage pour des diodes en série.
1 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79126
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10974

Re: Branchement en parallèle direct de 2 strings solaires PV EST et OUEST avec des panneaux et voltages (très) différent




par Christophe » 24/11/21, 09:45

2 diodes et 2 fusibles c'est toujours moins cher qu'un nouvel onduleur !

Après faut bien les choisir et faire une installation propre si on veut être tranquille des années !

Et sur ce point je suis un peu paumé...celle que tu as proposée hier soir avait une tension de blocage de 25V donc insuffisant (300V à bloquer avec un coef. de sécurité...donc faut en mettre 12 en série) ?? Désolé l'électronique des diodes c'est pas trop mon truc... :mrgreen:

Je vais lire attentivement le sujet de l'autre forum, merci !
0 x

 