La recherche a retourné 75 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 18/10/12, 14:26
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
Réponse à Garania: Rapide pour ne pas trop polluer ce post. Hyt 1, hyst2,hyst3 c'est pour le pilotage de plusieurs chaudières. Hausse etc plage etc c'est sans ballon tampon et sans couplage d'une 2ème chaudière. TD t°dep et TC T° chaudière. Au fait, p263 ne joue que sur la modulation de la chaudièr...
- 17/10/12, 23:10
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
- 17/10/12, 22:12
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
bon je viens d everifier, pas d'influence du P263. J'ai trouvé la reponse a mon plafonnage a 31°C sur circuit 2 radiateur, c'etait T depart mini... Par contre pour mon histoire d ouverture des vannes a 66°C; aucune idée, dans le menu Pelletmatic j'ai les parametres: - ECS++: 10° - T min chaud : 60°C...
- 17/10/12, 21:25
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
- 17/10/12, 11:36
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
Dans menu protégé, il y a deux limites: -T mini chaud. 60° -T limite pompe vérifier si elle est à 66° ?et la mettre à 61°. Pour la limite de la courbe, je ne vois pas. JC Meric, j'ai deja cherché mais ne le trouve pas , as tu le numero? moi j'ai P281 a 60°, celui ci demarre le circulateur, mais les...
- 16/10/12, 17:37
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Présentation: Reglages chaudières Okofen
- Réponses : 77
- Vues : 58341
Re: Présentation: Reglages chaudières Okofen
Tres bonne idee et bonne saison à tous! Garania: LOire (T° ext mini -20°), 140m2, 3 circuits: n°1 plancher chauffant 80m2, n°2 radiateurs 60m2 et ECS, isolation neuve 100mm laine verre, faible inertie. Circuit 1 Limite confort 16° Limite réduit 11° Courbe de chauffe: 20° pente 0,6 Compensation: 2 Hy...
- 26/04/12, 22:08
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 726792
La sonde d'ambiance de la maison a aussi été changée, mais pareil, fausse... J'ai essayé de mettre un bout de polystyrène derrière sur le mur, des fois que, mais non - reste que le câble (qui traverse juste le mur de 50cm) n'est pas dans une gaine, le chauffagiste n'avait pas de longue mèche assez ...
- 11/04/12, 16:33
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 726792
2) En ce moment, en l'absence de risque de gel dans la maison , je couperais totalement. Ok je vais essayer de couper totalement, sachant que j'ai eu -2,5 hier et que j'ai gratté ce matin, mais ça devrait se rechauffer! si je laisse les volets ouvert le soleil suffira pour chauffer. Merci a manet p...
- 10/04/12, 21:38
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 726792
c'est marrant did mais c'est comme ça que je tourne... je ne suis pas tout a fait satisfait car en ce moment les nuits descendent sous 5° et donc ca tourne, alors que les journées sont assez chaudes pour garder lamaison chaude toute la nuit, je dois donc jouer sur ma limite de reduit en fonction de ...
- 04/04/12, 13:06
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 726792
en etant a mon deuxieme hiver je ne peux encore comparer, surotut que chez moi je chauffe jusqu'en mai... En gros 6,5T pour le 1er hiver, peut être 5,5T pour celui ci. Je vais brider a 12kw dès que possible. Petite question: je souhaite arreter completement le chauffage sur mon deuxieme circuit (rad...
Aller sur la recherche avancée