Votre réponse permet de mesurer la difficulté de communiquer entre spécialistes (électromagnétisme et électronique) et utilisateur typique!!!
Il faudrait donner un cours de base assez long sur les effets de parasites variés et vacheries pratiques en électronique et microprocesseurs (il débute par les effets électromagnétiques de base, capacitifs, inductifs, bien assimilés, etc...)
En premier lieu, le plus simple, avant de devenir spécialiste de parasites électroniques, d'oscilloscope, il faut observer et noter avec soin les faits et fluctuations indices dans le temps avec corrélations, nuit , jour, repas, matin, après midi :
(un exemple typique : quelqu'un n'avait plus d'ADSL la nuit seulement et après étude, on a découvert que sa ligne téléphonique était juste sous la ligne d'éclairage de ville des rues sur des centaines de mètres, avec lampes fluorescences qui créent des parasites puissants (10000Volts) au point de bloquer son ADSL (1Volt) pendant l'éclairage de nuit, et la corrélation totale avec les lampes de la rue a permis de comprendre et de résoudre avec son fournisseur!!)
votre congélateur ne fluctue pas mais mesure 6°C plus haut depuis toujours!
Vrai ou Faux?
Avec votre réponse, vrai, apparemment, probablement, la sonde congélateur n'est pas où vous mesurez ou mal étalonnée, mais stable, pas lunatique et donc il ne s'agit pas parasites sur le congélateur?
L'appareil créant des parasites (si c'est le cas?), peut être n'importe où dans la maison, avec un thyristor perturbateur (transistor interrupteur de puissance sur 220V qui met le courant en une microseconde avec plein d'émissions de parasites !!). On en trouve dans des cafetières et autres appareils de cuisine, régulation, contrôle, chauffage, souvent vieux, qui perturbent même la télé (mon cas avec un voisin), surtout, si elle est sur une antenne d'intérieur.
La propagation se fait à la fois par les fils et l'air comme une onde radio!
Pour tester, arrêtez tous les appareils dans la maison et dehors (pas que dans le local!) en les mettant non branchés sur le secteur, sauf le système de chauffage réduit au minimum (pompes maintenues inactives et aucun changement dans tout ce qui demande de la puissance) qui mesure les T sur un temps long pour voir si les fluctuations sont inchangées ou diminuent clairement?
Faîtes attention qu'un appareil n'échappe pas et continue à être branché dans la maison ou le voisinage, même moteur de voiture, car l'allumage peut faire des parasites !
2 cas : c1 plus de fluctuations alors il faut chercher la cause, c1a soit dans les pompes ou le gros matériel de la chaudière mis inactifs ou c1b dans la maison et son voisinage?
c2 toujours des fluctuations alors
c2a origine interne au système encore fonctionnel qui mesure T
c2b origine externe à toute la maison et lointaine (peu probable, vu votre bel isolement)
Vous voyez le principe simple : on teste rigoureusement chaque possibilité, on observe pour isoler un ensemble origine de la cause avec certitude!
Après, avec un premier ensemble créant le problème avec certitude (on vérifie que les autres ne font plus de problème) on le redécoupe en morceaux, qu'on teste.
Cette méthode permet de trouver l'aiguille dans la botte de foin!!!
Après si nécessaire, vous améliorerez vos bases sur l'électronique.
En effet ce peut être interne aux appareils Okofen.
Votre observation :
lorsque la T° du panneau est à par ex 60°, pompes se mettent en marche, envoient l'eau du ballon vers panneau, l'eau revient dans ballon et là, une sonde mesure sa T° (c'est elle qui dira si il faut continuer ou pas les pompes, les moduler ...) et bien cette sonde là voit de l'eau arriver à 60° puis en qq secondes, elle passe de 60° à 40° (alors que sur le toit elle est toujours à 60° ou 59°) donc trop basse, donc arrêt des pompes
est importante car, il se pourrait que la mise en route des pompes envoie des parasites sur les thermomètres (ou change des tensions d'alimentation si des condensateurs marchent mal, ou sont oubliés) et entraînent un gros changement de la valeur mesurée de T en apparence?????
Si vrai? Okofen, qui vous a installé, doit résoudre dans son service après vente, plutôt que vous ???
Autre possibilité, peu probable, une vanne s'ouvre mélangeant l'eau chaude avec de l'eau froide ????
Donc regardez avec soin les plans et notez le fonctionnement avec bon sens pour délimiter la partie qui déraille et comment elle déraille avec les coïncidences, et ainsi expliquer à Okofen ce qui prend beaucoup de temps élémentaire d'observation.
Il est plus long de devenir spécialiste en parasites et oscilloscope.
Vous avez quelle formation et spécialité?
Quel est votre contrat avec Okofen, le service après vente doit résoudre les problèmes????
Avant de vous embarquer dans des blindages plus ou moins efficaces, voire inutiles, si vous vous manquez de repères en électronique, il faut cerner au maximum le système en cause.
Normalement Okofen fournit un blindage correct.
Je vais répondre à vos questions sur mes remarques dans un autre texte réponse.