Température de départ étrange sur chaudière Okofen

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
FabOko02
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 13/11/21, 11:19
x 2

Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par FabOko02 » 13/11/21, 13:06

Bonjour à tous,

Nous avons acheté et emménagé dans une maison il y a 2 ans et démi environs.
La maison date des années 1980 et est située dans le 02. L'isolation semble plutôt moyenne. La surface est de 260m² réparti sur 2 étages + un sous-sol également chauffé. Le chauffage se fait par radiateur. Il y a en tout 17 radiateurs dont 3 au sous-sol.
Cette maison est équipée d'une chaudière Okofen PES25 + ECS, d’un silo textile de 7 tonnes et d’une sonde d’ambiance. L’été, la chaudière est coupée et l’ECS fonctionne à l’électricité.

Nous sommes arrivés en fin d'hiver la 1ére année (2019) donc la consommation de pellet était faible. De plus, cette année, l'hiver fut court donc oublions cette année.

Nous avons consommé environs 7 tonnes de pellets la seconde année. La sonde d’ambiance était positionnée dans un couloir face à un radiateur. Il faisait plutôt froid dans toute la maison donc pour réduire l’effet du radiateur, j’ai diminué son fonctionnement par la vanne thermostatique. Je pense que ça, c’est déjà une erreur de ma part. Désormais, la sonde d’ambiance est positionnée dans le salon.
A cette époque, j’ai commencé à lire les différents forums parlant des chaudières Okofen sur https://www.econologie.com et sur forums.futura-sciences.com. Un utilisateur a mentionné les fichiers csv récupérable via http. J’ai donc, par le biais d’un Raspberry, commencé à récupérer les fichiers chaque jour pour pouvoir les analyser.

En regardant dans les fichiers CSV, je me rends compte que chez moi, la température de départ dans le circuit de chauffage n’est pas en permanence le fruit du calcul théorique de la loi d’eau mais une valeur qui est soit 8°C soit 30°C soit 60°C soit le fameux calcul (A peu près car la correction de la sonde d’ambiance est de 5 donc mathématiquement, je ne retrouve pas les mêmes valeurs). De plus, la température de la chaudière tombe fréquemment en dessous de 60°C et j’ai peur pour sa durée de vie. La période de confort est de 5H30 à 9H et de
16h à 22h.

Voici ce que j’observe :

Courbe_10_nov_2021.jpg
Courbe_10_nov_2021.jpg (121.61 Kio) Consulté 13169 fois


Je ne connais pas les valeurs par défaut des paramètres de la chaudière. J’ai bien une documentation mais elle ne les indique pas. J’imagine que l’installateur a dû effectuer des réglages pour adapter son fonctionnement à la maison mais je ne sais pas à quoi il a touché.

Voici les réglages actuels :
    Chaudière Température min : 60°C
    Installation Température max : 75 °C
    T départ Max : 60°C
    T départ Min : 30°C
    Pente : 1.4
    Pied de courbe : 35°C
    lim t ext confort : 18°C
    lim t ext réduit : 14°C
    Durée anticipation : 90min
    Cor t ambiante : 5
    Niveau de Puissance : 25 (je suppose 25 kW).

Est-ce qu’il en manque d’autres que j’oubli et qui sont importants ? J’ai accès au menu technicien via le code.
Est-ce que ce mode de fonctionnement vous semble normal ? En parcourant différent forum, je n’ai pas vu de courbes comme celle-ci.

Merci par avance ^^

Je n’ai trouvé aucun sujet dans ce forum qui est identique au mien.
1 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 17/11/21, 13:12

Bonjour,

Si votre chaudière est connectée, je peux y jeter un œil ça sera plus parlant pour moi.
1 x
FabOko02
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par FabOko02 » 17/11/21, 18:02

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.
Malheureusement, ma chaudière n'est pas connectée. Je vais regarder ce qu'il faut faire pour la rendre accessible temporairement.
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 17/11/21, 18:22

Sinon, envoyez-moi vos fichiers cvs et png en les configurant de cette manière :

Screenshot 2021-11-17 at 14-48-32 Enregistrements - ÖkoFEN Pellematic.png
Screenshot 2021-11-17 at 14-48-32 Enregistrements - ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 Kio) Consulté 12983 fois

Screenshot 2021-11-17 at 14-48-56 Enregistrements - ÖkoFEN Pellematic.png
Screenshot 2021-11-17 at 14-48-56 Enregistrements - ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 Kio) Consulté 12983 fois


Vos fichiers sont récupérables avec une clé usb directement derrière la platine d'affichage.

Merci de m'indiquer le modèle exact de votre Pellematic, sa date de mise en service et son firmware :wink:
(Vraisemblablement une version proche de 2.09 ou 3.xx)

EDIT :
Le fait que la consigne passe de 30 à 8° régulièrement indique qu'un élément donne l'ordre à la chaudière de couper le circulateur de chauffage.
Comme le thermostat d'ambiance configuré avec une hystérésis trop faible par exemple, ou alors une loi d'eau beaucoup trop forte.
0 x
FabOko02
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par FabOko02 » 17/11/21, 19:28

Je n'arrive pas à uploader mon fichier csv de la journée d'hier mais en xlsx, ça fonctionne.

Le message: "L’extension du fichier est incorrect : touch_20211116.csv".

Voici le fichier:

touch_20211116.xlsx
(423.24 Kio) Téléchargé 545 fois


Et la courbe d'hier avec les champs demandés:

Courbe_chaudiere_16112021.png
Courbe_chaudiere_16112021.png (179.47 Kio) Consulté 12964 fois


La plaque arrière sur la chaudière indique PE32SZB (la facture PES25 8-25Kw). Le firmware est Touch V2.09 24082017.
La chaudière a été installée fin 2018.
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 17/11/21, 20:08

Merci mais ton fichier a les intitulés traduits en fr, chose que je n'ai jamais vu hormis une fois passés par mes outils personnels.

Il me faudrait absolument l'original (idem pour le png) sinon je vais devoir tout faire à la main.
Dernière édition par Pilpoill le 17/11/21, 20:20, édité 1 fois.
0 x
FabOko02
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 5
Inscription : 13/11/21, 11:19
x 2

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par FabOko02 » 17/11/21, 20:16

Voici le fichier (toujours en xlsx car impossible à uploader sinon):

touch_20211116.xlsx
(307.27 Kio) Téléchargé 536 fois


EDIT:
J'ai paramétrer la chaudière avec les champs indiqués plus haut pour qu'elle génère les graphiques en PNG automatiquement.
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 17/11/21, 20:57

D'accord, parfait.




@Christophe mes messages privés restent dans ma boîte d'envoi. Je ne peux même pas vous contacter par l'intermédiaire du forum alors que l'option javascript est bien paramétrée sur True de mon navigateur.
Pourriez-vous intervenir ?
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 19/11/21, 13:04

Bonjour,

Je viens de commencer l’étude des fichiers.

En plage de chauffage, la chaudière passe sans arrêt sous les 60°, ce qui entraîne l’arrêt du circulateur de chauffage, qui se remet en fonctionnement dès les 60° atteints.
Et ainsi de suite… Le yoyo est permanent.

À suivre !
0 x
Pilpoill
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 166
Inscription : 12/11/17, 09:55
x 38

Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen




par Pilpoill » 17/12/21, 15:44

Avant/après, on est nettement plus proche d’un fonctionnement normal quand les paramètres sont adaptés :D



944C23BA-783E-4BB3-B744-90724F204F8B.jpeg


DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg
DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg (451.88 Kio) Consulté 12291 fois
0 x

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 375 invités