Christophe a écrit :J'ai regardé la 2ieme doc, voici ce que j'ai compris à propos des coef. :
A= courbe de température, dépend de la configuration de la maison (c'est notre plus grosse inconnue). Plus c'est haut plus ca chauffe vite apparement? Valeur par défaut: 1.6. Je vais le mettre à 0.8 dans notre cas et remonter si ca suffit pas.
B= réglage de la température ambiante, c'est le delta par rapport à 20°C . Si on veut 18°C faut mettre -2, si on veut 22 faut mettre +2.
C= reglage de la température nocturne par rapport à 20°C. Si on veut 14°C la nuit, faut mettre -6.
P1 = sensibilité du capteur de T°, réglage par défaut conseillé à 10 et si jamais c'est trop instable, il faut remonter la valeur...je vais donc mettre a 10 pour "voir"
Voila y a plus qu'a "attendre"...
A - La courbe est sur 0,4 chez moi (pente faible car bonne isolation et densité importante de tuyaux dans la dalle surtout prés des fenêtres), mais ça dépend de l'inertie de ta dalle et de l'isolation de ta maison. C'est à toi de trouver la bonne pente en surveillant l'évolution de ta température ext et de la temp int.
B - Ce n'est pas 20°C, ça dépend de ta pente programmée. C'est le nbre de degrés en moins par rapport à la température pendant la pèriode "jour" de ton horloge (entre le taquet rouge et le bleu), mais comme le timer ne marche pas...ça ne sert à rien !!
Sur mon boitier de régul, il y a un curseur rotatif avec une position "horloge", une position "jour", une position "nuit", une posit "up" (ouverture vanne) et une "down" (fermeture vanne).
Il y a aussi comme sur la tienne un correcteur de temp pour le jour et un pour la nuit, j'ai réglé sur "0" (jour) et "-8" (nuit) et l'horloge passe en nuit à 22h et en jour à 5h, mais je vais pe revenir à 21h / 6h.
Dans ton cas, je programmerai une pente (A), ensuite je mettrai le curseur (B) sur 0 (zéro).....et puis c'est tout.
Et là tu observe ce qui se passe....
Pour vérifier si ton électrovanne marche :
1 - augmente la pente (A)
2 - augmente progressivement les degrés en + sur (B)
=>
la vanne 3 voies doit s'ouvrir et inversement elle doit se fermer, sinon :
- soit le moteur est HS (à tester avant toute chose).
- soit la transmission de l'info (envoi du "jus") ne se fait pas depuis le boitier de régul.
Il n'y qu'une solution provisoire : régler l'ouvertuure de la vanne 3 voies "à la main" en surveillant les 3 températures citées dans mon 1er post. Dans mon cas, je fermais un peu la vane le soir et je la rouvrais le matin (+ ou - suivant la temp ext), mais là c'est "au jugé" et seule la temp int peut te guider.
J'espère avoir été assez clair