Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 14:24

Voilà où j'ai mesuré sur le ZG 254 (10-11 et 12-13) :

Centratherm_ZG254.jpg
Centratherm_ZG254.jpg (208.11 Kio) Consulté 2214 fois


Je mets une version plus lisible du câblage :

Centratherm_ZG254_cablage.jpg
Centratherm_ZG254_cablage.jpg (238.59 Kio) Consulté 2214 fois


Et voilà la sonde VF20 HS : référence CENTRA BURKLE CK DVF 20A (Burkle ça ne s'invente pas ! Ah ces schleus !)...y a plus qu'à aller trouver une NTC 20K de contact chez mon plombier préféré...

DVF 20A.jpg
DVF 20A.jpg (89.91 Kio) Consulté 2214 fois
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 14:29

GuyGadeboisLeRetour a écrit :J'avoue.... tout ceci est palpitant ! Presque ensorcelant ! (Je sors) :mrgreen:


N'est ce pas ?

De la bonne vielle régulation thermique dans le monde réel cela change des débats ésotériques (ou presque) sur le covid ! :mrgreen:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 14:42

Bon j'ai mis la sonde dans mon froc et elle descend pas sous les 38 kOhm...je pense qu'il fais plus chaud dans mon froc que 12°C...

Tu vois que c'est un sujet palpitant Guy !! :mrgreen:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 16:45

Voilà c'était bien la sonde intérieure....

J'ai pas trouvé de NTC 20K à dispo pour la changer mais j'ai testé avec une NTC 10K et cela régule de nouveau "vers le chaud"...à priori le ZG 254 ne va pas prendre sa retraite tout de suite !

Avec un nom pareil, forcément c'est du robuste ! On dirait le nom d'un tank russe genre : https://fr.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4 :mrgreen:
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadeboisLeRetour
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14825
Inscription : 10/12/20, 20:52
Localisation : 04
x 4303

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par GuyGadeboisLeRetour » 02/11/21, 17:50

Ouf !!! Le suspense jusqu'au boût, comme dans "L'assassin habite au 21", "Les diaboliques" et "Le corbeau". Il y a du H.G Clouzot chez Totophe ! :mrgreen:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 17:52

Pfff t'en as peut être rien à carrer de ce sujet mais cela peut intéresser d'autres personnes qui ont le même régulateur !

Bref t'es qu'un sale égoïste !! :mrgreen: :mrgreen:
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadeboisLeRetour
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14825
Inscription : 10/12/20, 20:52
Localisation : 04
x 4303

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par GuyGadeboisLeRetour » 02/11/21, 17:57

Bon écoute, y'a 3 vannes, j'en ai fait deux... (Ah, ben ça fait 3). :mrgreen:
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79128
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 10975

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 09/11/21, 18:22

Christophe a écrit :Voilà c'était bien la sonde intérieure...


Sonde changée cet après midi...mais cela déconne toujours... :cry:

Sois ça régule 100% chaud soit 100% froid...et la pompe s'arrête de manière pas logique par rapport à l'horloge. Je pense que la régulation est cuite (Je crois que c'est la partie horloge qui déconne...car suivant comment je l'enfonce ça donne des trucs différents... :shock: :shock: :shock: j'ai vérifié ma réparation de 2008 tous les contacts sont encore bons)

J'ai fais quelques recherche et voici la notice (en allemand) du ZG 254 (écrite en 1985 et 1995...elle a fait son temps...)

ZG254.PDF
(2.54 Mio) Téléchargé 231 fois


Je pense qu'il est temps d'abandonner, cela m'a couté 1 sonde.