Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042




par Christophe » 20/10/08, 17:40

Je viens de ressouder (avec environ 1 année de retard) la partie "horloge" dont 1 bout de la platine était "cassé en 2".

L'horloge fait tic tac c'est bon signe, par contre en la bougeant à la main, elle n'arrête jamais le circulateur.

J'aurais en effet, préféré que le circulateur soit arrété complètement "la nuit" plutôt que d'abaisser la consigne (économie d'électricité) vous pensez que c'est possible ou pas avec le centratherm dont je redonne la photo:

Image

D'apres la doc ca ne semble pas possible... https://www.econologie.info/share/partag ... NR0djs.pdf

Pour le moment le circulateur est géré par le thermostat dans le living.
0 x
Avatar de l’utilisateur
swift2540
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 383
Inscription : 04/08/08, 00:48
Localisation : Liege
x 1




par swift2540 » 20/10/08, 23:00

Christophe a écrit :Pour le moment le circulateur est géré par le thermostat dans le living.


Le thermostat n'est donc pas raccordé avec la régul extérieure?
Si le TA coupe le circulateur, pourquoi le couper en+ avec le régulateur?

La doc en français: https://www.econologie.info/share/partag ... 3eIEqL.pdf
1 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042




par Christophe » 21/10/08, 07:27

swift2540 a écrit :Le thermostat n'est donc pas raccordé avec la régul extérieure? Si le TA coupe le circulateur, pourquoi le couper en+ avec le régulateur?


Ben pour ne pas le faire tourner la nuit (heures creuses)...mais c'est peut être une FBI (fausse bonne idée)...compte tenu de l'inertie thermique?

Merci pour la doc en FR.
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042




par Christophe » 27/11/09, 13:43

Voici quelques photos de l'intérieur de la centratherm ZG254 prise pour ce sujet: voltage-de-l-accu-situe-dans-l-horloge-centratherm-t8818.html


Image

Image

Image

Image
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 27/11/09, 14:11

Christophe a écrit :...Ben pour ne pas le faire tourner la nuit (heures creuses)...mais c'est peut être une FBI (fausse bonne idée)...compte tenu de l'inertie thermique?
.


si tu coupes le circulateur, la puissance de chauffe passe a ZERO donc tu n'as plus de régulation.
c'est un choix
ça implique que le redemarrage sera plus long et dependra de la température a laquelle le plancher est redescendu. donc tu auras du mal a maitriser l'heure a laquelle la température confort sera revenue.
0 x
Image
cliquez ma signature
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042

Re: Réglage régulation Centratherm planchers chauffants vanne 3 ou 4 voies ?




par Christophe » 02/11/21, 12:45

Ma régulation Centratherm (qui a encore fonctionné tous les hivers depuis la création de ce sujet soit 2008) semble HS.

Elle s'allume mais n'arrive plus à réguler la vanne 4 voies autrement qu'autour de la position mini de chauffe...je présume que des composants électroniques ont vieillit (potentiomètre, condensateur..) et ne donnent plus les bonnes valeurs...

L'action sur les potentiomètres de réglages n'a plus aucun effet quelque soit les températures...

Ou alors c'est une des 2 sondes de température qui est HS : j'en ai une en extérieur et une sur la sortie de la vanne (donc entrée des Planchers Chauffants)...

Après pas loin de 40 ans de service je pense qu'elle mérite d'être changé...à moins qu'il y ait une solution simple ? J'ai pas trop envie de passer du temps sur ce chantier...
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 12:52

La vache !! J'y crois pas ! La régulation Centratherm ZG 254 est encore disponible (vieux stock ou reconditionné : 320 € quand même...) ! Preuve que c'est du bon matos ! :shock: :shock: :shock:

Du coup j'ai trouvé le câblage et je vais pouvoir tester les 2 sondes (des thermistors apparemment) :

centratherm-zg-254-kk-w-f-avec-horloge-analogique-tp~2.jpg
centratherm-zg-254-kk-w-f-avec-horloge-analogique-tp~2.jpg (128.51 Kio) Consulté 2660 fois
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 13:15

Voici les datasheet des sondes AF20 et VF20, ce sont des thermistors NTC 20K, y a même le tableau des valeurs pour vérifier si elles sont encore ok 8) 8) 8) :

Screenshot 2021-11-02 at 13-14-23 vf20-ft-fr0c0008fr03r1295 pdf.png
Screenshot 2021-11-02 at 13-14-23 vf20-ft-fr0c0008fr03r1295 pdf.png (62.99 Kio) Consulté 2654 fois


Yapluka !!

Si elles sont ok c'est que la régu est HS et j'essayerais de trouver un nouveau régulateur compatible avec des sondes NTC 20K...

ps: le TW20 (thermostat d'ambiance) est optionnel et n'avait jamais été câblé sur mon installation...
Pièces jointes
en0b0722-ge51r1219.pdf
(260.53 Kio) Téléchargé 292 fois
vf20-ft-fr0c0008fr03r1295.pdf
(21 Kio) Téléchargé 254 fois
0 x
Christophe
Modérateur
Modérateur
Messages : 79323
Inscription : 10/02/03, 14:06
Localisation : Planète Serre
x 11042

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par Christophe » 02/11/21, 13:47

J'ai mesuré VF = 50 kOhm et AF = 48 kOhm...

D'après le tableau ci dessus, 48 kOhm = 7°C ce qui est semble juste...mais 50 kOhm = 6.5° à l'intérieur :cheesy:

La sonde intérieure semble donc HS puisqu'elle indique une valeur plus basse que la sonde extérieure...

Ce qui explique, logiquement, que la consigne soit bloqué sur le plus froid ! J'ai donc un espoir que le régulateur fonctionne encore !

Y a plus qu'a changer la sonde intérieure !
0 x
Avatar de l’utilisateur
GuyGadeboisLeRetour
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 14931
Inscription : 10/12/20, 20:52
Localisation : 04
x 4346

Re: Réglage régulation vanne 3 ou 4 voies Centratherm ZG 254 pour planchers chauffants ?




par GuyGadeboisLeRetour » 02/11/21, 14:02

J'avoue.... tout ceci est palpitant ! Presque ensorcelant ! (Je sors) :mrgreen:
0 x

 