Réglage courbe de chauffe Okofen, baisse de consommation?

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
FRANCK73
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 13
Inscription : 12/11/10, 13:40




par FRANCK73 » 21/11/10, 23:34

Merci pour ces conseils

J'ai modifié le P263 en baissant de 2°
la chaudière a stoppé à une barrette et demi
P114 - à 32 mm
J'ai encore baissé le P263 de 1°
la chaudière a stoppé à une barrette
P114 - à 33 mm

Puis je descendre encore le P263 afin d'arriver à une demi barette ou plus de barrette

Bonne soirée
0 x
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 22/11/10, 12:52

laisse le comme ça car lorsqu'il fera plus froid, il faudra moduler un peu plus haut.
0 x
Image
cliquez ma signature
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 01/12/10, 20:39

manet42 a écrit :Le bug de la version V1.15M a été corrigé, Okofen me l'a remplacé par V2 23 M en service après vente gratuit.

JC

bonjour c'etait quoi se bug?
car moi j'ai cette version sur la regule blanche pellematic

petit question vous avez quelle temperature depart
moi a -3° 55°

merci de vos reponses
droulesse
0 x
que c'est bon de respirer
zefred72
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 12/11/10, 22:09
Localisation : Sarthe




par zefred72 » 01/12/10, 21:11

Si je ne me trompe pas la formule théorique c'est
T°départ = Pied + Pente(15 - T°ext.) + (1+ Pente)x(T°cons - 20°)
donc par exemple pour
Pied 35
Pente 1,4
T°ext -3
T°cons 19
T°depart 57,8

Il faut que tu fasses le calcul et comparer avec ce qu'indique ta chaudière...
Ci-joint une petite feuille excel :
https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1291234240ivV587.xls
0 x
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 01/12/10, 21:38

bonsoir
d'apres ton tableau pied 1,4 pente 37 temp confor 20° réduit 17°depart 62,2
moi j'ai 55 sur regule et on mano 60°
et quand je change pente a 40 je regarde sur regule blanche aucune modification toujours a 55° BIZARRE
merci de tes reponses
0 x
que c'est bon de respirer
dirk pitt
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 2081
Inscription : 10/01/08, 14:16
Localisation : isere
x 68




par dirk pitt » 01/12/10, 21:54

c'est parce que ta T lim depart est de 55°
0 x
Image

cliquez ma signature
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 01/12/10, 22:01

bonsoir
je ne comprends pas en changeant ma pente la temperature départ doit etre plus haut
0 x
que c'est bon de respirer
zefred72
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 52
Inscription : 12/11/10, 22:09
Localisation : Sarthe




par zefred72 » 01/12/10, 22:06

droulesse a écrit :bonsoir
je ne comprends pas en changeant ma pente la temperature départ doit etre plus haut


En theorie oui, mais comme le dit Dirk si le paramètre "T° départ max" est à 55° ... l'eau ne sortira pas à plus de 55°
Pourquoi est-il si bas (chez moi c'est 75°) ? tu as peut-etre un plancher chauffant ?
0 x
droulesse
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 45
Inscription : 13/10/09, 15:25




par droulesse » 01/12/10, 22:12

non je nai jamais touché faut que je le mets a T° départ max à75°
il est reglé a 55° par defaut
? chez moi radiateur pas ecs
0 x
que c'est bon de respirer
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 02/12/10, 19:05

Les explications sont là pour le bug:

https://www.econologie.com/forums/ralenti-de ... c539f15cc5

JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.

 


  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 228 invités