Question au pro de la Okofen ;-)




par Poire belle Hélène » 16/10/09, 09:24

Coucou les garçons,

et oui le post sur la chaudière fait que de nouveau je mets le nez dans la mienne (c'est une image bien sur :mrgreen: )

Alors pour l'instant elle est tjs en mode été, donc c'est le petit symbole avec le Parasol qui est souligné. Elle tourne donc uniquement pour chauffer l'ECS quand nous avons plusieurs jours gris de suite.

Mais j'ai remarqué un truc bizarre :idea: je ne sais pas si elle le fait à chaque fois (vu que je dors pas avec elle) mais ce matin quand je suis arrivé du taf (et hier aussi) quand elle chauffe l'ECS, le circulateur se met en route et nous envoie de l'eau chaude dans les radiateur.
J'avoue que ce matin et hier c'était bienvenue vu en attendant que le Godin chauffe la maison.
Mais je me demande si c'est logique/normal ?????

D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ce matin l'ECS c'était déclenché car il fait super soleil c'est dernier jour même s'il fait très froid donc logiquement mon solaire aurait dû la chauffer suffisamment.

J'attends mon chauffagiste pour le remise en route du chauffage puisque je veux qu'il modifie qqs réglages.
Mais en attendant je me demande si ce circulateur qui tourne de temps est normal ou pas. Je l'avais déjà entendu en août et je m'étais étonné.

Bref j'attends votre avis Mrs :mrgreen:

Biz Hélène
0 x
Poire belle Hélène
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 16/10/09, 11:49

Elles sont terribles, ces blondes !

Excellente observation. Non, ce n'est pas normal que le circulateur chauffage tourne. Es-tu certaine ? (il faut écouter avec un tournevis appliqué sur l'axe et contre l'oreille, cela fait "transmission" des bruits de fonctionnement). Il se peut en effet que ton départ de circuit de chauffage soit chaud simplement parce que le circulateur de l'ECS créé un mouvement dans le circuit général qui se transmet en début de circuit chauffage... Le retour est-il tiède, ou les 1ers radiateurs le sont-ils ???

En tout cas, rien de tel chez moi (il y a quelques jours), j'avais encore observé le fonctionnement, un soir. Thermomètre du circuit chauffage à plat. Je suis en mode chauffage maintenant.
0 x
Avatar de l’utilisateur
Poire belle Hélène
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 389
Inscription : 16/05/07, 09:21
Localisation : Le sud
x 1




par Poire belle Hélène » 16/10/09, 12:33

Zhom ira voir demain matin avec son tournevis (je mets pas de smilie sinon Christophe va encore halluciner :cheesy: )
0 x
Poire belle Hélène
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 16/10/09, 15:34

Tu as bien dit "son tournevis", je ne vois pas ce que Christophe hallucinerait.

Donc voir si :

1) le circulateur tourne bien (avec le stéthoscope tournevisique - au fait, il me semble que tu es infirmière ou j'hallucine, tu peux peut-être utiliser le stétho !)

2) si le retour est tiède aussi (c'est-à-dire si tout le circuit de chauffage se met en branle) ; sinon, cela peut être un petit coup d'entraînement ou de thermosiphon, sans grande conséquence
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 16/10/09, 18:21

Bonsoir,

Bien que non spécialiste mais possesseur d'une Okofen, il me semble avoir lu: protection anti-gel, si T ext. inf. à 4°C les circuits de chauf. sont activés toutes les 50min pour une durée de 5 min. Peut-être une explication ?
Il arrive aussi que le radiateur le plus proche de la chaudière soit un peu doux (thermosiphon).

JC
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 16/10/09, 18:36

manet42 a écrit :Bonsoir,

Bien que non spécialiste mais possesseur d'une Okofen, il me semble avoir lu: protection anti-gel, si T ext. inf. à 4°C les circuits de chauf. sont activés toutes les 50min pour une durée de 5 min. Peut-être une explication ?
Il arrive aussi que le radiateur le plus proche de la chaudière soit un peu doux (thermosiphon).

JC


A vérifier effectivement.

A priori, je ne pense pas que chez Okofen ils aient mis une protection anti-gel sur un mode "été" - mais c'est peut-être le parasol qui est trompeur, car il veut peut-être dire "en vacances" auquel cas des vacances d'hiver sous les parasols des tropiques, c'est envisageable...

Va falloir se plonger dans le manuel (d'abord le ressortir !).
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 16/10/09, 20:25

Ca y est, j'ai le manuel.
P7:Mode de l'installation:
Mode été (ECS) Les circuits de chauffage sont arrêtés (la fonction antigel reste active). Les circuits ECS restent actifs.( A sélectionner hors saison de chauffe).
P45, fonction antigel:
-Température d'activation.
-Intervalle.
-Durée de fonctionnement.
Régulation blanche Pelletronic plus.

JC
0 x
Avatar de l’utilisateur
Poire belle Hélène
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 389
Inscription : 16/05/07, 09:21
Localisation : Le sud
x 1




par Poire belle Hélène » 16/10/09, 21:20

Voilà qui expliquerait donc pourquoi ces derniers matins le circulateur s'est mis en route car il a fait très très froid ici.

Merci d'avoir ouvert le manuel :P
0 x
Poire belle Hélène
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 17/10/09, 09:52

Je confirme. Même chose pour l'ancienne régulation TEM (grise).

Le mode "été" (parasol) comprend bien la fonction anti-gel (c'est donc un "mode vacances" y compris ski !). Les circulateurs se mettent en route si la température extérieure descend sous + 2 ° C.

Est-ce que cela a été le cas ???

Mais il y a aussi un bout de phrase qui me trouble : en dessous de la température paramètrée au paramètre 3-4, ce serait la courbe de chauffe en mode abaissement ???

Ce paramètre est d'usine à - 5° C mais nous l'avons à peu près tous remonté.

Je rappelle qu'au-dessus de cette température, le chauffage s'arrête, même en mode "abaissé".

Moi, je l'ai remonté carrément à + 15 °. Cela veut dire, que s'il fait plus de + 15° C la nuit, la chaudière ne fonctionne pas en mode abaissé. En-desssous, si...

Du coup, la phrase sur le mode antigel me trouble... Faudra vérifier...
0 x
Avatar de l’utilisateur
Poire belle Hélène
Bon éconologue!
Bon éconologue!
Messages : 389
Inscription : 16/05/07, 09:21
Localisation : Le sud
x 1




par Poire belle Hélène » 17/10/09, 10:36

La température extérieur était de -1° ces deux derniers jours.

Ce matin température positive et elle ne s'est pas mise en route = CQFD :mrgreen:

J'ai donc appris qq chose de nouveau sur ma chaudière, merci les garçons.
0 x