par Did67 » 10/11/12, 16:24

Merci d'avoir complété !

Et je peux même encore rajouter : à faire lorsqu'aucune autre source que le chauffage ne perturbe les "essais" - par temps gris, par ex (sinon, les apports du soleil peuvent "tromper")...

[Ah qu'il est doux d'échanger sur un fil apaisé ! Au fait, je profite de ce calme pour vous saluer...]
0 x
Avatar de l’utilisateur
manu 38
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 29/08/12, 18:39
Localisation : Isère




par manu 38 » 10/11/12, 18:02

Salut a tous et merci de vos réponses.

J'ai parcouru Les différents post au sujet des chaudières Okofen, mais il y a encore quelques points que je ne comprends pas très bien.
Alors allons y pour la méthode expérimentale,

consigne souhaitée 20° j' ai effectivement 20° ,je ne touche plus a
rien pour le moment, j'ai eu du pif !!!
En ce qui concerne la sonde d'ambiance, elle est bien sur 0.
Et oui tous les radiateurs sont ouverts a fond .
Par contre ce qui me chagrine un peut c'est le P114 qui est a 19mn.

Merci Manet42 de ta proposition pour l'avatar Shadok ,j'en ai trouvé un mais je sais pas trop si je peux le mettre.

Vous avez peut être l’impression de rabâcher les mêmes choses, mais il y aura toujours un petit nouveau et merci pour votre aide.
A+
0 x
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 10/11/12, 18:45

Pour l'avatar shadok, n'hésite pas :mrgreen:

C'est notre signe de ralliement et notre fierté d'avoir une chaudière à granulés avec une loi d'eau!....

P114 à 20 min, c'est ce que j'avais au début:
La chaudière atteignait 76°, stop et redémarrage à 71/70° soit toutes les 20 min. Voir si c'est le cas?
Grâce à Dirk, j'en suis à 81 min, il est vrai que j'ai un ballon tampon !

Bons bidouillages.

JC
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 11/11/12, 12:43

En effet, observer un cycle et voir si le redémarrage se fait à 71 ° ou à 65.

Il y a un paramètre - faudra que je cherche - qui donne "la main" soit à la régul, soit àla chaudière. Si le redémarrage sef ait à 71 °, il suffit de le basculer sur 1 ou 0.

Confirme nous et on fera les recherches. Christina, si elle passe par là, s'en souviendra !
0 x
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 11/11/12, 14:09

C'est le paramètre P170 de la platine.
Sur 0 : c'est la régul qui donne le signal de fin de chauffe
Sur 1 : la chaudière tourne jusqu'à ce que la température maximale soit atteinte, indépendamment de la régulation

La bascule sur 1 permet apparemment de rallonger significativement la durée des cycles.

Donc manu38 tu peux commencer par ça et voir ce que ça donne sur le p114, sachant que celui-ci ne donne que la moyenne depuis la mise en service de la chaudière! Pour mesurer sur une période donnée, fais un petit tableau Excel avec les dates (en fait la durée en minutes entre deux dates) et le nombre de démarrages qui te donnera la durée des cycles.

Cordialement
0 x
If it doesn't work, get a large hammer...
Avatar de l’utilisateur
manet42
J'ai posté 500 messages!
J'ai posté 500 messages!
Messages : 631
Inscription : 22/11/08, 17:40
Localisation : Lorraine




par manet42 » 11/11/12, 14:36

Il me semble que la consigne a été donnée aux techniciens Okofen de mettre P 170 à 1 pour ne plus avoir ces cycles courts. La régule commande la mise en route et la platine coupe à T° max chaud.(76°)

Je relève P 112 et P 113 tous les 1ers du mois pour avoir la durée des cycles mensuels..(pas confondre avec menstruels)
Exple P 112: 4102-3982= 120
P113: 5575-5471=104
Durée des cycles du mois précédent:104/120= 0,86h soit 52min (période douce).
La durée des cycles depuis le début est P114= 81 min
0 x
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc: plus ça rate, plus on a de chance que ça marche.
Avatar de l’utilisateur
tomgey
Je comprends l'éconologie
Je comprends l'éconologie
Messages : 163
Inscription : 13/10/10, 23:06
Localisation : Nord
x 2




par tomgey » 11/11/12, 15:35

Ah oui, c'est ça, nombre d'heures de fonctionnement sur nb de démarrages!
Ca se voit que c'est le début de la saison, j'ai tout oublié!
Faut que je retrouve mon fichier Excel!
0 x
If it doesn't work, get a large hammer...
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685




par Did67 » 11/11/12, 15:42

On est quelques-un à avoir oublié !

J'ai un doute maintenant : en dehors du P170, qui donne la main à la chauidère pour les arrêts (soit temp calculée + "réserve" il me semble), soit temp maxi paramétré pour la chauidère, est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas aussi un facteur qui donne ou prend la main à la descente : redémarrage par ordre de la régulation (dès 70°) ou redémarrage parce que le mini chaudière est atteint (à 65°) ????
0 x
Avatar de l’utilisateur
manu 38
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 29/08/12, 18:39
Localisation : Isère




par manu 38 » 11/11/12, 18:10

Salut a tous, ça fait plaisir de voir tous ces shadocks,et merci de m'accueillir dans votre club.

Pour mes réglages je vais descendre au garage faire quelques relevés, je vous tiens au courant.

A+
0 x
Avatar de l’utilisateur
manu 38
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 18
Inscription : 29/08/12, 18:39
Localisation : Isère




par manu 38 » 11/11/12, 18:29

En direct du garage .

température redémarrage chaudière 60° ?

P170 sur 0, essai sur 1.

Pellets control une barre en fin de cycle.

A+