Okofen - température de départ et quelques questions
Okofen - température de départ et quelques questions
Bonjour à tous!
Nous avons fait installé une chaudière Okofen Pellematic Compact 18kW mi-octobre 2022. A première vue tout semble fonctionner puisque globalement l'installation chauffe jusqu'à atteindre la température intérieure de consigne demandée (19°C ou parfois +1) s'arrête à 19.5°C et rédémarre quand on descend sous les 18.5°C, donc conforme aux hystérésis programmés.
En m'intéressant de plus près au fonctionnement et aux réglages, j'ai découvert le concept de courbe de chauffe basée sur la température extérieure, ce qui a soulevé pas mal de questions. En effet, en regardant les courbes (obtenues sur HomeAssistant en faisant une requete sur le fichier json régulièrement, mais peu importe) il se trouve que la température de départ de l'eau réelle ne respecte pas du tout la consigne. La consigne demandée à plutot l'air de respecter la courbe de chauffe mais la température réelle est bien supérieure.
Donc première question: pourquoi la consigne de température de chauffe n'est-elle pas respectée? Il semble qu'on atteigne systématiquement une température autour des 53°C quelque soit la température extérieure.
Deuxième question: aujourd'hui la chaudière chauffe assez fort, la température monte, la chaudière se coupe, la température re-descend etc. On se retrouve avec un effet yo-yo, même si au final les variations de températures ambiante ne sont pas très élevées. Je trouve quand même qu'on ressens quand la chaudière se coupe. Je ne sais pas comment on définit un cycle court mais à première vue les cycles ne me paraissent pas si courts que ca. J'arrive enfin à la question. Quel serait le fonctionnement idéal? La manière dont je comprends la courbe de chauffe, on devrait chauffer en permanence mais à une température d'équilibre qui devrait pile permettre à la température de se maintenir à une température de confort (si elle est bien réglée) Mais du coup tout le temps ou on est programmé en "Confort" l'eau devrait circuler. AUjourd'hui il y a chauffe et circulation d'eau pendant 2-3h puis plusieurs heures de pauses jusqu'à atteindre température trop basse et re-chauffe et re-circulation.
Enfin dernière question: comment fonctionne l'anticipation? J'ai réglé la durée d'anticipation sur 180 min mais je ne vois absolument aucune anticipation.
Dernier point, je ne sais pas si ca a une importance pour l'analyse de mon problème mais la sonde de température extérieure est mal placée, elle est trop abritée n'enregistre pas suffisamment de variation de température. Ca sera un problème pour le réglage de la courbe de chauffe mais je ne pense pas que ca ait un lien avec la température de consigne non respectée.
Merci d'avance de votre aide! Idéalement j'aurais souhaité que mon installateur puisse me guider mais a priori pas le temps/envie/compétences? Pour avoir un peu parcouru ce forum je pense pouvoir trouver de l'aide ici. J'ai conscience qu'il manque sans doute des données donc n'hésitez pas à demander des infos supplémentaires. J'ai archivé tous les csv depuis quelques semaines si besoin.
Bonne journée!
Nous avons fait installé une chaudière Okofen Pellematic Compact 18kW mi-octobre 2022. A première vue tout semble fonctionner puisque globalement l'installation chauffe jusqu'à atteindre la température intérieure de consigne demandée (19°C ou parfois +1) s'arrête à 19.5°C et rédémarre quand on descend sous les 18.5°C, donc conforme aux hystérésis programmés.
En m'intéressant de plus près au fonctionnement et aux réglages, j'ai découvert le concept de courbe de chauffe basée sur la température extérieure, ce qui a soulevé pas mal de questions. En effet, en regardant les courbes (obtenues sur HomeAssistant en faisant une requete sur le fichier json régulièrement, mais peu importe) il se trouve que la température de départ de l'eau réelle ne respecte pas du tout la consigne. La consigne demandée à plutot l'air de respecter la courbe de chauffe mais la température réelle est bien supérieure.
Donc première question: pourquoi la consigne de température de chauffe n'est-elle pas respectée? Il semble qu'on atteigne systématiquement une température autour des 53°C quelque soit la température extérieure.
Deuxième question: aujourd'hui la chaudière chauffe assez fort, la température monte, la chaudière se coupe, la température re-descend etc. On se retrouve avec un effet yo-yo, même si au final les variations de températures ambiante ne sont pas très élevées. Je trouve quand même qu'on ressens quand la chaudière se coupe. Je ne sais pas comment on définit un cycle court mais à première vue les cycles ne me paraissent pas si courts que ca. J'arrive enfin à la question. Quel serait le fonctionnement idéal? La manière dont je comprends la courbe de chauffe, on devrait chauffer en permanence mais à une température d'équilibre qui devrait pile permettre à la température de se maintenir à une température de confort (si elle est bien réglée) Mais du coup tout le temps ou on est programmé en "Confort" l'eau devrait circuler. AUjourd'hui il y a chauffe et circulation d'eau pendant 2-3h puis plusieurs heures de pauses jusqu'à atteindre température trop basse et re-chauffe et re-circulation.
Enfin dernière question: comment fonctionne l'anticipation? J'ai réglé la durée d'anticipation sur 180 min mais je ne vois absolument aucune anticipation.
Dernier point, je ne sais pas si ca a une importance pour l'analyse de mon problème mais la sonde de température extérieure est mal placée, elle est trop abritée n'enregistre pas suffisamment de variation de température. Ca sera un problème pour le réglage de la courbe de chauffe mais je ne pense pas que ca ait un lien avec la température de consigne non respectée.
Merci d'avance de votre aide! Idéalement j'aurais souhaité que mon installateur puisse me guider mais a priori pas le temps/envie/compétences? Pour avoir un peu parcouru ce forum je pense pouvoir trouver de l'aide ici. J'ai conscience qu'il manque sans doute des données donc n'hésitez pas à demander des infos supplémentaires. J'ai archivé tous les csv depuis quelques semaines si besoin.
Bonne journée!
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10345
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3022
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Tu trouveras certainement de l'aide, il y a au moins un réel spécialiste sur le forum, Pilpoil.
Ceci dit j'ai quand même une question: En regardant la courbe "temp int target", on a l'impression que tu ne souhaites "chauffer" que sur de courts intervalles, quelques heures, le matin et le soir, en mettant la cible de température vers 7/8°C le reste du temps. J'ai bien compris ou bien le "temp-int-target" correspond à autre chose?
Ceci dit j'ai quand même une question: En regardant la courbe "temp int target", on a l'impression que tu ne souhaites "chauffer" que sur de courts intervalles, quelques heures, le matin et le soir, en mettant la cible de température vers 7/8°C le reste du temps. J'ai bien compris ou bien le "temp-int-target" correspond à autre chose?
0 x
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
En fait nous sommes en mode "confort" de 6 à 8 le matin, consigne autour de 19°C puis de nouveau de 16 à 22h le soir. Le reste du temps nous sommes en mode "réduit" avec consigne autour de 17°C mais pas de chauffe si température extérieure supérieure à +5°C
Dans les données renvoyées par le json, si on est en mode confort mais que la température est atteinte, ou bien si mode réduit mais température extérieure supérieure à +5°C, alors la consigne passe automatiquement à 8°C, d'ou l'apparence du graphique
Dans les données renvoyées par le json, si on est en mode confort mais que la température est atteinte, ou bien si mode réduit mais température extérieure supérieure à +5°C, alors la consigne passe automatiquement à 8°C, d'ou l'apparence du graphique
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10345
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3022
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Bonjour à tous,
Heu merci Sicetaitsimple mais je ne mérite pas un tel qualificatif
Disons qu’à une époque je passais autant de temps au travail qu’ensuite à étudier le fonctionnement des Okofen…
Deux choses différentes mais qui me plaisent donc quand j’ai le temps et bien j’essaye d’aider dans la mesure de mes compétences.
Ceux qui s’inscrivent sur les forums pour me faire un message privé directement, je zappe !
Ceux qui posent une question à laquelle on répond puis qui disparaissent sans rien dire car leur problème est résolu, si je pouvais les avoir en face de moi juste le temps d’un café pour leur expliquer le sens du mot respect
Je ne suis pas l’installateur et encore moins le technicien Okofen de la région de qui que ce soit…
Terminée également la période où l’on me filait juste les fichiers en me demandant quoi faire ensuite, c’est chronophage au possible et hors de question que ça empiète plus sur ma vie pro et perso déjà bien chargée.
Maintenant que les choses sont clairement posées par l’irascible Pilpoill, je veux bien jeter un œil sur une machine déjà connectée.
À Manu de décider s’il n’a pas déjà fuit
sicetaitsimple a écrit :Tu trouveras certainement de l'aide, il y a au moins un réel spécialiste sur le forum, Pilpoil.
…
Heu merci Sicetaitsimple mais je ne mérite pas un tel qualificatif
Disons qu’à une époque je passais autant de temps au travail qu’ensuite à étudier le fonctionnement des Okofen…
Deux choses différentes mais qui me plaisent donc quand j’ai le temps et bien j’essaye d’aider dans la mesure de mes compétences.
Ceux qui s’inscrivent sur les forums pour me faire un message privé directement, je zappe !
Ceux qui posent une question à laquelle on répond puis qui disparaissent sans rien dire car leur problème est résolu, si je pouvais les avoir en face de moi juste le temps d’un café pour leur expliquer le sens du mot respect
Je ne suis pas l’installateur et encore moins le technicien Okofen de la région de qui que ce soit…
Terminée également la période où l’on me filait juste les fichiers en me demandant quoi faire ensuite, c’est chronophage au possible et hors de question que ça empiète plus sur ma vie pro et perso déjà bien chargée.
Maintenant que les choses sont clairement posées par l’irascible Pilpoill, je veux bien jeter un œil sur une machine déjà connectée.
À Manu de décider s’il n’a pas déjà fuit
0 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10345
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3022
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Pilpoill a écrit :Bonjour à tous,sicetaitsimple a écrit :Tu trouveras certainement de l'aide, il y a au moins un réel spécialiste sur le forum, Pilpoil.
…
Heu merci Sicetaitsimple mais je ne mérite pas un tel qualificatif
Pour ce que j'ai observé, je pense que si! Maintenant je comprends bien que tu souhaites également limiter ton temps de "conseil" à ce que tu juges personnellement acceptable et au gens qui ont un comportement correct.
Promis, je ne te ferais plus de pub, et en plus je n'ai pas de chaudière OKofen, ce n'est pas intéressé!
Bonne continuation.
0 x
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
sicetaitsimple a écrit :Pour ce que j'ai observé, je pense que si! Maintenant je comprends bien que tu souhaites également limiter ton temps de "conseil" à ce que tu juges personnellement acceptable et au gens qui ont un comportement correct.
Promis, je ne te ferais plus de pub, et en plus je n'ai pas de chaudière OKofen, ce n'est pas intéressé!
Bonne continuation.
Mon merci était (et reste !) néanmoins sincère à ton égard
J’ai juste posé les choses d’une façon sèche mais compréhensible pour les profiteurs, absolument pas contre toi désolé si tu l’as perçu ainsi
1 x
-
- Econologue expert
- Messages : 10345
- Inscription : 31/10/16, 18:51
- Localisation : Basse Normandie
- x 3022
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Pilpoill a écrit : absolument pas contre toi désolé si tu l’as perçu ainsi
Je ne l'ai absolument pas perçu comme ça, j'ai juste réalisé que te citer était certainement inconvenant de ma part, je n'ai pas à interférer entre toi et d'éventuels demandeurs de conseil.
Bon, ma chaudière gaz fonctionne très bien! Tant qu'il y aura du gaz....
2 x
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Bonsoir !
Pour être clair ma démarche est avant tout intellectuelle. Comme précisé à première vue la chaudière fonctionne. J'ai vu qu'on pouvait récupérer des données de la chaudière, ca a éveillé ma curiosité, j'ai passé pas mal de temps à regarder et à essayer de comprendre le fonctionnement, et j'en déduis que certaines choses semblent anormales. Typiquement dans mon cas le fait que la température de consigne de départ de l'eau ne soit pas respectée. Je trouve assez frustrant de ne pas comprendre et je suis donc parti à la recherche d'explications.
Comme je ne peux pas vraiment compter sur mon installateur pour le moment (délai de réponse assez long, surtout si a priori la chaudière fonctionne et pas forcément pleine confiance en eux), je me suis tourné vers ce forum où il m'a semblé voir des gens avec une certaine expérience de ce type de chaudière.
Bref, je ne recherche pas une réponse clé en main sans comprendre, mais plutôt partager ma réflexion avec des gens ayant la connaissance et de la compétence. Ca me permettra ensuite en ayant une meilleur compréhension de m'assurer que mon installateur règle le souci comme il faut.
Du coup pour revenir au problème initial, commençons par la base: est-ce anormal que la consigne pour la température de départ de l'eau ne soit pas respectée ? Si c'est le cas comme je le pense, peut-on imaginer une vanne trois voies montée à l'envers ? Qui s'ouvrirait quand elle doit se fermer et inversement ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de la réflexion avec moi
Pour être clair ma démarche est avant tout intellectuelle. Comme précisé à première vue la chaudière fonctionne. J'ai vu qu'on pouvait récupérer des données de la chaudière, ca a éveillé ma curiosité, j'ai passé pas mal de temps à regarder et à essayer de comprendre le fonctionnement, et j'en déduis que certaines choses semblent anormales. Typiquement dans mon cas le fait que la température de consigne de départ de l'eau ne soit pas respectée. Je trouve assez frustrant de ne pas comprendre et je suis donc parti à la recherche d'explications.
Comme je ne peux pas vraiment compter sur mon installateur pour le moment (délai de réponse assez long, surtout si a priori la chaudière fonctionne et pas forcément pleine confiance en eux), je me suis tourné vers ce forum où il m'a semblé voir des gens avec une certaine expérience de ce type de chaudière.
Bref, je ne recherche pas une réponse clé en main sans comprendre, mais plutôt partager ma réflexion avec des gens ayant la connaissance et de la compétence. Ca me permettra ensuite en ayant une meilleur compréhension de m'assurer que mon installateur règle le souci comme il faut.
Du coup pour revenir au problème initial, commençons par la base: est-ce anormal que la consigne pour la température de départ de l'eau ne soit pas respectée ? Si c'est le cas comme je le pense, peut-on imaginer une vanne trois voies montée à l'envers ? Qui s'ouvrirait quand elle doit se fermer et inversement ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de la réflexion avec moi
0 x
Re: Okofen - température de départ et quelques questions
Bonjour,
pour info si des fois d'autres personnes rencontraient ce problème. Mon installateur est passé et nous avons pu régler le problème. La vanne trois voie était mal paramétrée. Son point zéro n'était pas bon. En gros même en position complètement fermée elle laissait passer trop d'eau chaude.
Maintenant je pars sur une bonne base pour affiner la courbe de chauffe.
Bonne journée!
pour info si des fois d'autres personnes rencontraient ce problème. Mon installateur est passé et nous avons pu régler le problème. La vanne trois voie était mal paramétrée. Son point zéro n'était pas bon. En gros même en position complètement fermée elle laissait passer trop d'eau chaude.
Maintenant je pars sur une bonne base pour affiner la courbe de chauffe.
Bonne journée!
2 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 1 Réponses
- 2483 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 11 Réponses
- 4438 Vues
-
Dernier message par Pilpoill
Consulter le dernier message
15/12/23, 17:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 10 Réponses
- 5820 Vues
-
Dernier message par Clemclem
Consulter le dernier message
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 1 Réponses
- 2384 Vues
-
Dernier message par sicetaitsimple
Consulter le dernier message
01/12/23, 21:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
-
- 2 Réponses
- 4293 Vues
-
Dernier message par bighorno
Consulter le dernier message
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 451 invités