Je partage ce retour d'expérience en espérant qu'il puisse servir à quelqu'un qui rencontrerait un jour les mêmes erreurs sur une chaudière à granulés ÖkoFEN.
-- La chaudière
ÖkoFEN Pellematic Compact 12 kW.
Pendant environ deux mois, j'ai rencontré de façon intermittente trois défauts :
5037 – PE1 Contrôle temp. du foyer
5035 – PE1 Allumage / granulés présents ?
5033 – PE1 Thermo arrêt urgence
La chaudière pouvait fonctionner normalement puis se mettre en défaut.
-- Diagnostic et intervention
Un technicien est finalement intervenu et a diagnostiqué un problème au niveau du moteur de la vis sans fin, qui assure l'alimentation en granulés.
Il a remplacé l'ensemble moteur + condensateur.
Après remplacement : chaudière de nouveau fonctionnelle et disparition des défauts.
Le moteur remplacé est un :
SPG ICG-752280KA
Le condensateur associé est un condensateur permanent moteur :
0,7 µF – 450 VAC
-- Facture
La facture totale s'est élevée à 559,28 € TTC, dont :
Moteur vis brûleur : 418,44 € HT
Montage, essais et trajet : 90 € HT
Mais l'histoire ne s'arrête pas là...
-- Test de l'ancien condensateur
Ayant récupéré l'ancien moteur et son condensateur, j'ai voulu vérifier si le moteur était réellement HS.
Nous avons mesuré l'ancien condensateur avec un multimètre disposant de la fonction capacité.
Résultat :
88,37 nF, soit 0,088 µF.
Pour un condensateur prévu à 0,7 µF, il ne lui restait donc qu'environ 13 % de sa capacité nominale.
Le condensateur était clairement HS.
-- Le test qui a confirmé la panne
Pour aller au bout du diagnostic, j'ai fait un essai supplémentaire :
-> remontage de l'ancien moteur, supposé défectueux
-> avec le condensateur neuf
Et...
TADAAAAM : la chaudière fonctionne parfaitement !
L'ancien moteur est donc toujours fonctionnel.
Dans mon cas, la panne venait bien du condensateur et non du moteur.
-- Pourquoi cela provoquait ces erreurs ?
Le condensateur sert au déphasage nécessaire au fonctionnement du moteur monophasé.
Avec une capacité complètement effondrée, le moteur n'avait vraisemblablement plus suffisamment de couple pour entraîner correctement la vis d'alimentation.
L'arrivée des granulés devenait alors incorrecte ou intermittente, ce qui pouvait entraîner en cascade les problèmes d'allumage et de combustion détectés par la chaudière.
Cela explique finalement assez bien les erreurs :
5033 / 5035 / 5037
alors que la véritable origine de la panne était un petit composant électrique du moteur.
-- À retenir
Si vous possédez une ÖkoFEN Pellematic Compact présentant ces défauts et que le moteur de vis sans fin est suspecté, faites contrôler le condensateur avant de remplacer le moteur complet.
Un multimètre capable de mesurer les capacités permet déjà de faire le diagnostic.
Dans mon cas :
Condensateur théorique : 0,7 µF
Condensateur mesuré : 0,088 µF
Ancien moteur + ancien condensateur : panne
Ancien moteur + condensateur neuf : fonctionnement normal
Cela ne veut évidemment pas dire que tous les défauts 5033/5035/5037 sont causés par ce condensateur, ni qu'un moteur ne peut jamais être réellement défectueux.
Mais c'est une vérification simple qui peut potentiellement éviter le remplacement inutile d'un moteur à plus de 400 € HT.
Je partage donc l'information pour qu'elle soit référencée quelque part sur Internet et puisse servir à d'autres propriétaires d'ÖkoFEN rencontrant le même problème.
Si quelqu'un tombe un jour sur ce post avec les mêmes codes erreurs, n'hésitez pas à me dire si le contrôle du condensateur a permis de résoudre votre panne également.