ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne




par jmproneau » 04/01/23, 15:11

Bonjour,

Sur Pellematic compact 18KW avec pellematic touch (Maison 1900 isolée, Eure, 11 radiateurs, 200m2)
En phase de réglage loi d'eau (pas d'influence ambiance)
je n'arrive jamais à retrouver par calcul le chiffre de la T° Consigne départ Cf . Ainsi :en régime bien stabilisé:
Loi d'eau : 31,5 et 1,1
Temp ext 13,9
Temp confort 20,6 (mode auto), mesurée 20,3
Temp consigne départ Cf : 33,9 (mesurée 33,7)
Quand je fais le calcul intuitif (bête?) : T° cons départ = 31,5 + 1,1*(20,6-13,9)=38,9.
Je trouve toujours environ 5° au-dessus de la temp consigne départ de la chaudière.
Quelqu'un aurait-il des lumières sur ce sujet?
je joins un fichier Graph.
Graph_20230104.png
Graph_20230104.png (130.22 Kio) Consulté 2193 fois

Merci d'avance
Jean-Marie
1 x
LioDuBDL
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 1
Inscription : 15/01/23, 16:44

Re: ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne




par LioDuBDL » 15/01/23, 17:06

Bonjour,

je possède une Pellematic compact 14KW avec pellematic touch.
Après quelques heures de recherche et de calculs, j'ai trouvé une formule qui jusqu'à présent dans mon cas fonctionne plutôt pas mal :

Temp Consigne Départ = - Pente *(T Ext-13,5)+Pied-1,5 + ((Consigne Temp Int-18,5)*(1+Pente )) + (Facteur Sonde Int*(Temp Int- Consigne Temp Int))

Lionel
0 x
jmproneau
Je découvre l'éconologie
Je découvre l'éconologie
Messages : 2
Inscription : 05/11/22, 11:01
x 1

Re: ÖKOfen calcul Temp départ Cf consigne




par jmproneau » 15/01/23, 19:47

Ouf! Ca ne s'invente pas!..... Bravo pour ce travail.!
cela ressemble à un principe classique modifié empiriquement...
Je vais faire un petit tableau excel pour suivre en fonction de ma loi d'eau (32°, 1,1)
Encore merci!!