Emanations de fumées chaudière Okofen

Le chauffage, l'isolation, la ventilation, les VMC, le refroidissement...bref le confort thermique. Isolation, bois énergie, pompe à chaleur mais aussi électricité, gaz ou mazout, VMC...Aide au choix et à la réalisation, solution de problèmes, optimisations, conseils et astuces...
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Did67 » 02/03/18, 22:07

Les chaudières à pellets ont une amenée d'air par ventilateur piloté. Elles réagissent et corrigent les petites variations, grâce au pressostat relié au foyer. Il n'y a qu'en cas de défaut grave (tuyaux obstruées ou conduit de cheminée bloqué) que cela va se mettre en défaut...

Plus précisément, il y a une "temporisation", paramétrable : il faut que l'écart "dure" (par ex une minute) ; cela évite que les instabilités liées par exemple à des coups de vent mettent la chaudière en défaut (on m'a cependant rapporté des difficultés avec les sorties en façade avec les PESK comme la mienne - cela était proposé dans les schémas d'installation, avant que dans des situations défavorables, il y ait des mises en défaut intempestives)...
0 x
Axoul
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 17/02/18, 21:13

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Axoul » 03/03/18, 14:14

Oui les 15cm sont bien entre la sorti du tube et le mur.

Il y a bien un ventilateur en sortie pour l'extraction des fumée.
Avez vous des piste d'action que je peux mener ce weekend j'aimerai que ça soit réglé car ça devient insupportable...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
Messages : 9805
Inscription : 31/10/16, 18:51
Localisation : Basse Normandie
x 2658

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par sicetaitsimple » 03/03/18, 16:01

Axoul a écrit :Oui les 15cm sont bien entre la sorti du tube et le mur.

Avez vous des piste d'action que je peux mener ce weekend j'aimerai que ça soit réglé car ça devient insupportable...


Malheureusement non. Si le mur est à 15 cm et qu'en plus rien ne change en ouvrant la porte du garage, la piste que j'avais envisagée n'est certainement pas la bonne.

Avez-vous regardé coté condenseur comme le préconisait Didier?
0 x
Axoul
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 17/02/18, 21:13

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Axoul » 03/03/18, 17:01

Non mais je ne sais pas ou il se situe ..
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Did67 » 03/03/18, 17:07

Voici la notice de l'utilisateur, avec, à partir de la page 23, l'entretien.

Je ne vois pas les tubulures telles qu'il y en a sur la mienne. Peut-être un autre système ??? Peut-être aussi certaines parties sont-elles réservées aux professionnels car jugés trop compliquées / risquées...

Déroule déjà le programme de nettoyage complet et puis ré-essaye.

http://www.enrdd.com/documents/document ... %200.6.pdf
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Did67 » 03/03/18, 17:14

Sur ce schéma, page 11, on ne voit pas bien comment est constitué le condenseur, représenté à droite du foyer. "Entièrement automatique" ??? Cela m'étonne quand même qu'il n'y ait pas lieu de nettoyer un peu de bistre de temps en temps...
0 x
Axoul
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 17/02/18, 21:13

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Axoul » 07/03/18, 15:20

Je vais essayer de trouver le condenseur et les tubulures, mais j'ai du mal a savoir ou il est. Pourriez vous me montrer à quoi cela ressemble à peu près?
0 x
Avatar de l’utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
Messages : 20362
Inscription : 20/01/08, 16:34
Localisation : Alsace
x 8685

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Did67 » 07/03/18, 18:38

Sur la mienne, cela n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la SMART.

A priori, d'après le guide que je t'avais mis, il faut ouvrir une sorte de trappe en demi-lune... Commence par là, et regarde si cela n'est pas encombré.
0 x
Axoul
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 17/02/18, 21:13

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Axoul » 14/03/18, 15:48

Pourriez vous m'éclairer sur le nom et l'utilité de cette pièce ( sorte de pierre qui bouche le pot de combustion )? Merci
0 x
Axoul
J'apprends l'éconologie
J'apprends l'éconologie
Messages : 28
Inscription : 17/02/18, 21:13

Re: Emanations de fumées chaudière Okofen




par Axoul » 14/03/18, 15:50

20180310_160623.jpg
0 x

Revenir vers « Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement... »